Jak zhasnout oblouk v bojlerovém termostatu který spíná stykač?

Started by Pešek, 29.01.2011, 10:05

previous topic - next topic

Martin H.

Quote from: Pešek on 30.01.2011, 07:50

Stykač odebírá 0,05 A
Napětí 230 V



50 mA striedavého prúdu udrží elektrický oblúk?

Jirka Hub

Jestli on ten termostat, tresp. jeho kontakt, neutrpěl tím spínáním čerpadla.
Každopádně si myslím, že problém je buď v aktuálním stavu jeho kontaktů a nebo v obvodu který spíná.
Elektrotechnika ve všech podobách je tvůrčí a zajímavá :)

Pešek

Napíši to polopatě
Termostat spíná: v létě nebo když kotel nehoří cívku stykače
                            v zimě  když běží kotel čerpadlo 60W
                            nic víc se tam neděje

Zdenek Rajmont

Panebože - jasný problém a tisíc a jedna zbytečná diskuse  navíc ... (wall)
Kontakt jiskřil, jako miliony jiných kontaktů na světě.
Tazatel dal RC člen, což se tak prostě dělá aby kontakt nejiskřil a div se světe - nejiskří.
Tazatel se ptá, zda zvolil dobře hodnotu součástek odrušovacího členu - ano, zvolil.

KONEC
Pokud je problém neřešitelný, tak to nikomu neříkejte. Vždy se totiž někde najde blbec který to neví a vyřeší to.
Kdo dře jako kůň, je osel.
www.rajmont.cz

Miroš Jan

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace