Jak se rozdeluje PEN vodič?

Started by Michal B., 06.02.2011, 11:16

previous topic - next topic

Michal B.

06.02.2011, 11:16 Last Edit: 06.05.2011, 20:28 by Miroslav Minařík
V garáži mám podružný rozvodný panel,
bohužel ještě podle TN-C (3fáze + PEN).

Jak se rozděluje PEN na Pe + N, resp. přes co?
Chtěl bych tam totiž i proudový chránič pouze pro ten rozvodný panel.
Myslím, že na to radši někoho zavolám,
ale zajímalo by mě to.

Rudolf Šála

Obvykle tak že se přívodní PEN připojí na můstek N a PE, ostatní okruhy se pak už napojí v TN-S. Abyste mohl provést separaci PEN musíte mít odvody k okruhům třížilově, pro 3f. pětivodičově. Nebudu rozvádět do detajlů jak by to bylo s chráničem apod., podle mého názoru byste měl kontaktovat elektrikáře.


Takže celkem velký zásah do rozvodů, nic co by měl laik dělat.

Michal B.

A ano, ostatni okruhy by musely být již 5 vodičově.
Jinak ano, někoho na to zavolám, určo.
Teďka sem objevil tento obrázek, to znamená nějak takto? (obrázek).

Rudolf Šála

Quote from: Michal B. on 06.02.2011, 14:33
A ano, ostatni okruhy by musely být již 5 vodičově.
Jinak ano, někoho na to zavolám, určo.
Teďka sem objevil tento obrázek, to znamená nějak takto? (obrázek).



1f. okruhy 3x, 3f okruhy 5x.
Tento obrázek je zapojení BR s centrálním chráničem.

Né někoho, kvalifikovanou osobu pro práci na elektrickém zařízení.

Šubrt Jakub

06.02.2011, 15:08 #4 Last Edit: 06.02.2011, 15:20 by Petr Doležal
Asi mám jiný obrázek
Mám 1f 2x ,3f 2x

To nebyl počet obvodů, ale počty vodičů v 1f a 3f obvodech

Štefan Beláň

Quote from: Michal B. on 06.02.2011, 14:33
....Teďka sem objevil tento obrázek, to znamená nějak takto? (obrázek).


Schéma zapojení (obrázek) má drobný nedostatek, hlavní vypínač se zapojuje na přívod TN-C a potom centrální chránič - jinak je to dobře.
Chránič chrání - jistič jistí.

Michal B.

Jistě, tím "někoho" jsem myslel osobu, která k tomu má patřičná oprávnění a smí to provádět a rozumí tomu.
Ještě vyřešit nějaký ten jistič místo starých pojistek a bude to OK.
Díky moc za rady pánové

tekseb

To Štefan Beláň - měl jsem dojem, že jste v dřívějších diskusích bojoval za samostatnou svorkovnici PEN, nevím, jestli je to podle nějaké normy nebo kvůli měření.

Štefan Beláň

Quote from: tekseb on 06.02.2011, 20:10
To Štefan Beláň - měl jsem dojem, že jste v dřívějších diskusích bojoval za samostatnou svorkovnici PEN, nevím, jestli je to podle nějaké normy nebo kvůli měření.


TO: tekseb

To určitě ano, pokud se jedná o rozvaděč, kde je více jak 1 vodič PEN. V tomto konkrétním případě, kde je pouze jeden přívodní vodič PEN, se to dá tolerovat.

Jinak doporučuji instalovat na přívod kryté řadové svorky, chráněné proti dotyku s živou částí, a pro vodič PEN použít zdvojené svorky a vyvést samostatný vodič PE a N na sběrny. :)
Chránič chrání - jistič jistí.

Kamil Táborský

Je vidět,že pan Beláň je opravdu odborník na svém místě,jelikož místo názvu rozvaděč používá správný termín rozvaděč  :)

Petr Doležal

Jak jinak, oba máte bod.
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Fuk Tomáš

Quote from: Kamil Táborský on 07.02.2011, 16:21
...místo názvu rozvaděč používá správný termín rozvaděč

Hluboce se mýlíte.
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Jirka Hub

Quote from: Fuk Tomáš on 07.02.2011, 23:53
Hluboce se mýlíte.

Dovolím si souhlasit. Také jsem všude psal rozvaděč, a word mi neustále oponoval.
Dnes v psaném textu používám termín rozvaděč, i když jsem si vědom faktu, že jsem zřejmě pouze přestoupil z jednoho davu do druhého.

viz http://elektrika.cz/terminolog/rozvadec-rozvodnice
Elektrotechnika ve všech podobách je tvůrčí a zajímavá :)

Miroslav Minařík

Quote from: Jirka Hub on 08.02.2011, 00:04
Dovolím si souhlasit. Také jsem všude psal rozvaděč, a word mi neustále oponoval.
Dnes v psaném textu používám termín rozvaděč, i když jsem si vědom faktu, že jsem zřejmě pouze přestoupil z jednoho davu do druhého.

viz http://elektrika.cz/terminolog/rozvadec-rozvodnice


Rozvaděč
Soubor spínacích a řídicích zařízení úplně sestavený včetně všech vnitřních vzájemných a mechanických spojení.

Assembly (of switchgear and controlgear)
A combination of switchgear and/or controlgear completely assembled with all internal electrical and mechanical interconnections.

Opakuji to již opravdu roky, že toto zařízení spíná a řídí. Nerozvádí! Energii rozvádí vedení. Ale mám pochopení i pro dlouhé áááá.

Dovedete si představit jak by nám na tom světě bylo příšerně pokud bychom žili ve stoprocentní shodě?
To by byla nuda!
(dance)
.

Elektrika.cz, každý den, již 20 let ...
....

Proud a napětí objevíte vzápětí!

Jirka Hub

Quote from: Miroslav Minařík on 08.02.2011, 00:14
Dovedete si představit jak by nám na tom světě bylo příšerně pokud bychom žili ve stoprocentní shodě?
To by byla nuda!

Jasně, stereotyp ubíjí  8)
Podobný problém mám s termínem řídicí systém vs. řídící systém. Ach jo, raději snad psát ŘS  ;)
Elektrotechnika ve všech podobách je tvůrčí a zajímavá :)

Milan Exler

TO Hub: Je to velmi jednoduché. Řídicí systém je systém určený k řízení, ale řídící systém je systém, který momentálně něco řídí. Podobně je třeba to, že hasicí přístroj visí v klidu na zdi, ale hasící přístroj právě hasí, takže z něj valí hasivo.

Milan Illek

Quote from: Fuk Tomáš on 07.02.2011, 23:53
Hluboce se mýlíte.

Omyl spočívá v tom, že dle pravidel ČJ lze používat oba termíny. Dříve pouze rozvaděč.
Není třeba řešit to dle wordu ani přemýšlet zda se tam něco rozvádí či spíná.

Kamil Novák

Quote from: Milan Illek on 08.02.2011, 00:49
Omyl spočívá v tom, že dle pravidel ČJ lze používat oba termíny. Dříve pouze rozvaděč.
Není třeba řešit to dle wordu ani přemýšlet zda se tam něco rozvádí či spíná.


Jestiže jsme technici, tak se řídíme nejen podle pravidel ČJ ale hlavně podle norem.
A jestliže řada EN 60439, 61439, 50274, ČSN IEC 890, ČSN EN 50089, 50052, 50064, 50068, 50069, 62271, 61958, 50187, 62271, 61921, 62271 a ČSN EN 62271  uvádí rozvááááděče, tak není co řešit.
Osobně mi trvalo nějaký čas si na to ááá zvyknout, ale když už je to jednou dané, tak proč s tím nesmyslně bojovat.  :-[

A jestli se tomu Word cuká, tak ho to naučte správně.
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj