Je nutné u třífázového autotransformátoru uzemění středu vinutí?

Started by tom.tomas, 14.02.2011, 14:30

previous topic - next topic

Kamil Novák

Quote from: Rozmahel Vladimír on 15.02.2011, 12:41
Máte pravdu, ale uvažoval jsem tak, že při zkratu na kostru je v serii část vinutí TR  / tady záleží v jakém místě cívky dojde ke zkratu na kostru - je li to vůbec možné /, tím myslím množství vinutí zapojeného do serie poruchové smyčce. Při jištění primáru jističem D3x25A by potom tato vřazená impedance mohla poruchovou smyčku natolik zkazit, že by se nemusely dodržet podmínky automatického odpojení. Chránič by to řešil v řádu mA. V tomto případě poruchy bych ten chránič viděl jako dobré řešení. Chytil by samozřejmě i sekundár.


Takto se občas musí zajistit krátký čas vypnutí u některých RTG zařízení.
Jedná se o americké nebo japonské dovozy, kdy jsou komponenty napájeny 120V přes centrální autotrafo.
Tam díky "D" charakteristice na přívodu pak na výstupu imedance nevychází.  :(

A je také pravda, že 30 mA chrániče s tím mají velký problém. A to i zpožděné. Proto se vyrábějí (vyráběly?) spec. chrániče pro rtg. zařízení s označením "R".
Ty jsou ovšem dost drahé, tak se používají zpožděné 500 mA.  ;)
Ale proč by měl být RCD i na výstupu, to mi uniká.  :-\
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj

Rozmahel Vladimír

Quote from: Kamil Novák on 15.02.2011, 16:43
Ale proč by měl být RCD i na výstupu, to mi uniká.  :-\

Já myslím, že bude li na primáru, tak stačí.