22.02.2011, 22:33 Last Edit: 22.02.2011, 23:59 by Miroslav Minařík
Jak se dívají rozvodný závody v siti Eon,na změnu jednofázového hlavního jističe z 20A na 25A. Provedou tuto změnu bez revize?
Objekt: Panelák

Jaroslav Hasala

No tak konkrétně EON si obvykle v tomto případě vystačí s "potvrzením motážní firmy", formář se dá stáhnout na jejich stránkách : http://www.eon.cz/file/cs/distribution/forms/EON-Potvrzeni_elektromontera.pdf
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz

František Šohajda

Viz rada kol.Hasaly

Jinak zdělí co chtějí a požadují po telefonu (co konkrétně požadují po zákazníkovi)....
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

xyx

Takže jestli dobře čtu,mohu to udělat i já když mám paragraf 6 ? Ale žádné razítko nemám.

Nebylo by lepší vyměnit tedy i fázový drát od stoupacího vedení do jističe a z jističe do elektroměru. I v tomto případě není nutná revize?

Měl bych možnost se napojit s přívodním kabelem do bytové rozvodnicena na velké čokolády, které jsou uplně navrchu v elektroměrovém rozvaděč (panelák) ,jestli víte co myslím. Ale přijde mi blbé nechávat ten zbytek ve starých drátech.



František Šohajda

Pokud tam máte dimenzi vodiče  na 20A nemusí vyhovovat pro 25A..??

To si asi zavolejte RT na konzultace...... :-\
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Jan Franěk

Quote from: xyx on 22.02.2011, 22:33
Jak se dívají rozvodný závody v siti Eon,na změnu jednofázového hlavního jističe z 20A na 25A. Provedou tuto změnu bez revize?
Objekt: Panelák


A proč se jich nezeptáte přímo? Stejně musíte mít k tomuto úkonu jejich povolení a  to dostanete i s jejich stanoviskem, za jakých podmínek to půjde provést.
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

xyx

Mohu to tedy udělat já,když mám paragraf 6 ?
A kdybych se rozhodl o zvýšení na 3x25A ,mohu to také udělat já?

xyx

Jak to Eon ověřuje jestli ten paragraf opravdu mám?

Vít Rotrekl

Zeptám se jinak. Vy máte oprávnění od TIČRu na provádění prací na VTZ? Pokud ano tak si to sám udělat můžete.
Ale, kdyby jste ho měl tak se tu na to asi nebudete ptát... pokud si nejste jist pozvěte nějakého RT a on vám to posvětí Revizní zprávou a máte klid.
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

František Šohajda

Quote from: xyx on 27.02.2011, 13:34
Jak to Eon ověřuje jestli ten paragraf opravdu mám?



E ON to nijak neprověřuje..!Na to nemá lidi!a ani se to moc nedá! (dance)
U RT EZ /jeho číslo/ je to celonárodně platné číslo se zaknihováním u TIČRu !
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Patrik Augustin

Nejjednodušší je poslat žádost o změnu hlavního jističe což budete muset udělat stejně a na základě této žádosti vám distributor pošle TPP podle kterých se to udělá. Distributor se vám vyjádří jestli je možno navýšit příkon v danné lokalitě. Bez tohoto prvotního kroku je nesmysl cokoliv dělat. Co se týká výměny vedení od svorkovnice k bytovému rozvaděči to není problém. Co se týká dimenze vodičů od hlavního jističe k elektroměru a od elektroměru ke svorkovnici (jak píšete čokoláda :-) ) to už je věc jiná. Začněte nejdřív tou žádostí a pak uvidíte.
Elektroinstalace
Hromosvody
Revize
Výškové práce