Existuje svorka, která by řešila přerušený kabel ve zdi?

Started by Marek Vavra, 08.03.2011, 20:56

previous topic - next topic

Petr Doležal

Quote from: Zdenek Hejčl on 08.03.2011, 23:26
Rozebíratelné svorky ve zdi nelze bez krabice.  (no)

Jde mi o to, aby RT takovýto zasmrštěný spoj nechtěl do té krabice  >:(
Pokud bude ovšem o ní vědět  ;)
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Jiří_Hrubý

To je pravda, jedná se o rozebiratelný spoj, na druhou stranu při použití smršťovačky je rozebrání znesnadněno. Zajímalo by mně, zda a nakolik by se při odštípnutí šroubků, po jejich řádném dotažení, porušila často zmiňovaná homologace výrobku, který je primárně určen k aplikaci typu "kvalitně namontuj a zapomeň na údržbu"

ppeyrak

měl jsem v ruce průběžnou šroubovací spojku, kde místo šroubku byl červík na inbus, byla pro průřez 1,5 - 4mm2, ale byl to "přebytek" z nějaký gelový spojky, kdyby se to tak dalo sehnat samotný

Lukáš Rotrekl

Quote from: Fuk Tomáš on 18.03.2011, 15:05
Rozumím tomu správně, že se aplikací této spojky snižuje jmenovitá zatižitelnost vodičů, a to tak, jako by připojené vodiče měly o 10% menší průřez?


Konzultoval jsem kdysi na GPH. Podle vyjádření technika na drátě, se rozumí xx% zatižitelnosti holého vodiče. Trošku krkolomně a nesrozumitelně napsáno.... Jak jsem koupil tak prodávám...
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

Jirka Š. Svejkovský

Je to sichr od výrobce. Na spoji může vzniknout přechoďák, který se může zahřívat.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Martin Kurka

Profi výrobek již existuje
W3.skeldo.cz/eshop-kabelova-spojka-pro-plastove-kabely-do-1kv-svcz-3x-1-5-6-s.html
Mají to jako novinku pro opravu kabelů CYKY. Viz novinky na jejich hlavní stránce.
Celý soubor není nejlevnější, ale za blbost se holt platí.
Trhací hlavy šroubů pro tak malé průřezy jsem ještě nikdy nezaznamenal
Co se týče lisování neizolovaných spojek - pro lisování nelaněných vodičů jsou nutné kleště s šestihranným slisem přímo určené pro neizolované dutinky. Mají podstatně vyšší lisovací tlak.  Jinak je ten spoj časovaná bobma. Izolované dutinky na vodiči s pevným jádrem nikdy nezalisujete takovou silou, aby spoj pro pevné vodiče byl trvanlivý, ten plast moc pruží - jádro se nepoddá jako u lanka - a pak ....
Quote from: ppeyrak on 18.03.2011, 15:39
ovšem setkal jsem s pár "opravami" těmito lisovacími spojkami na na vodičích kabelu CYKY a vždy jsem tam byl z důvodu uhoření toho spoje, ono to na tom totiž nijak zvlášť nedrží.

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu

Marek Vavra

Ideální by bylo tohle:

Kdyby to nemělo díry vedle sebe, ale naproti sobě a dalo se to strčit do smršťovačky.
To ale zatim nikdo nevyrábí. Smůla, a nebo díra na trhu?
Marek Vávra

Lukáš Rotrekl

Toto nebude úplně ono, ale v kombinaci s krabičkou to problém řeší... Do smršťovky bych to ale rozhodně nedával.... Měl bych strach, že spoj smrštěním povolí.
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

Lukáš Rotrekl

Quote from: Martin Kurka on 20.03.2011, 21:25
Profi výrobek již existuje
W3.skeldo.cz/eshop-kabelova-spojka-pro-plastove-kabely-do-1kv-svcz-3x-1-5-6-s.html
Mají to jako novinku p....


No nevím, jestli je toto úplně třeba, naši montážníci mají v autech pro případy oprav základní sestavu dutinek a smršťovacích hadic různých průměrů a spojka která je tady za nějakých 200Kč se dá seskládat za cca 1/2 této cifry....
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

Kamil Novák

Quote from: Fuk Tomáš on 18.03.2011, 15:05
Rozumím tomu správně, že se aplikací této spojky snižuje jmenovitá zatižitelnost vodičů, a to tak, jako by připojené vodiče měly o 10% menší průřez?


To je tedy od výrobce náramná kulišárna!

1) V případě, že by existovala dokumentace, že by se do ní zaznamenávaly veškeré změny (včetně aplikace této spojky) a že by tato byla dokonce i k dispozici (trochu jsem se zasnil  ::)), pak by nebyl problém s tímto údajem při revizi počítat.
Ale jak má nebohý RT zjistit, při dnešním trendu v rámci úspor vše hnát až na hranice, že je kdesi ukryta tato spojka a že ji tedy musí brát v úvahu ?

2) Tuší někdo, jestli těch -10% průřezu je vztaženo na každou spojku ? Jestliže ano, tak při 10 spojích jsme v ....... koncích.  :-\
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj

Roman Šafránek

Nemělo by to být pro každou svorku na jednom kabelu - pokud má mabel zatížitelnost třeba 25A, se spojkou bude mít jen 22,5A a není důvod aby další spojka na stejném kabelu opět snížila jeho zatížitelnost - max. proud spojkou bude pořád 22,4A na které je daný spoj "stavěný"

Fuk Tomáš

Quote from: Roman Šafránek on 21.03.2011, 07:25
pokud má mabel zatížitelnost třeba 25A, se spojkou bude mít jen 22,5A


Snížení efektivního průřezu vodiče o 10% odpovídá snížení jeho proudové zatížitelnosti o přibližně 6%.
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Zdenek Hejčl

10.04.2011, 19:38 #30 Last Edit: 23.07.2011, 21:32 by Miroslav Minařík
To Doležel:
Tak jsem našel při úklidu katalog a správné spojky, které se dají používat na oba typy vodičů slaněné i pevné jádro.
Aspoň výrobce to tvrdí. Zatím jsem neměl reklamaci na tyto spoje. Chce to opravdu pečlivou práci a kontrolu spoje, jak mechanicky zatáhnutím - nesmí se posunout chce mít cit ruce to se pozná je-li volný i elektricky přeměřením.
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU

Václav Molík

20.06.2017, 13:46 #31 Last Edit: 20.06.2017, 13:52 by Miroslav Minařík
Pájecí spojky. Průhledný plast, uprostřed cín, zavedu vodiče, zahřeji horkovzdušnou pistolí, cín se roztaví a spojí vodiče, plast se zatáhne a vznikne vodovzdorný spoj. http://www.conrad.cz/smrstovaci-pajeci-spojky-jfst-2-r--2-7-mm-0-34-0-75-mm-cervena.k736373
Máte zkušenosti? Chystám se přes víkend použít k posunutí vývodu na stropní lustr o cca 1m.

Miroslav Minařík

Quote from: Václav Molík on 20.06.2017, 13:46
Pájecí spojky. Průhledný plast, uprostřed cín, zavedu vodiče, zahřeji horkovzdušnou pistolí, cín se roztaví a spojí vodiče, plast se zatáhne a vznikne vodovzdorný spoj. http://www.conrad.cz/smrstovaci-pajeci-spojky-jfst-2-r--2-7-mm-0-34-0-75-mm-cervena.k736373
Máte zkušenosti? Chystám se přes víkend použít k posunutí vývodu na stropní lustr o cca 1m.

Pájení zde nemá co dělat!
Ne nadarmo se říká, že i přes to, že jsou to tři dráty má to dělat odborník!
Upozorňuji, že toto téma je o svorce nikoliv o způsobu spojování.
.

Elektrika.cz, každý den, již 20 let ...
....

Proud a napětí objevíte vzápětí!

Jirka Š. Svejkovský

Quote from: Miroslav Minařík on 20.06.2017, 13:54
Pájení zde nemá co dělat!
Ne nadarmo se říká, že i přes to, že jsou to tři dráty má to dělat odborník!
Upozorňuji, že toto téma je o svorce nikoliv o způsobu spojování.


Nojo, jenže tato spojka celkem dobře řeší tazatelův problém. Teda po šesti letech už bude asi dávno vyřešený.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Zdeněk Friedrich

A co tohle? Zářezová spojka a přetáhnout smršťovačkou. Je fakt, že zabere víc místa.

Václav Molík

Quote from: Miroslav Minařík on 20.06.2017, 13:54
Pájení zde nemá co dělat!
Ne nadarmo se říká, že i přes to, že jsou to tři dráty má to dělat odborník!
Upozorňuji, že toto téma je o svorce nikoliv o způsobu spojování.


DD. Znamená to, že pájení je nepřípustný způsob spojení kabelu pod omítkou? VŠ mám z jiného oboru - nedisponuji potřebnou odborností :-). Na podzim mne čekají učňovské zkoušky oboru elektro, ale informaci o tom, že by byl tento způsob spojení zakázaný jsem zatím neobjevil. Ale rád se nechám poučit, abych u zkoušek nepropadl ;-).