Je možné spojovat PE různých obvodů v rozvodných krabicích?

Started by Martin Kafka, 07.04.2011, 19:46

previous topic - next topic

Milan Hudec

Quote from: Miloslav Dunda on 08.04.2011, 21:04
Spojování různých obvodů v jedné krabici může být i nebezpečné. Závada na světelném okruhu - vypnu světelný jistič a zkusím na přívodu, že je krabice bez napětí a bác zásuvkové okruhy v krabici jsou pod napětím a může být zaděláno na úraz el. proudem.


Předpokládám, že neexistuje případ, aby se do takové krabice nedíval elektrikář a nebyl k dispozici projekt skutečného provedení (dance)
Jinak máte samozřejmě pravdu.

Miloslav Dunda

Bohužel. Spíš neexistuje případ, že by projekt byl k dispozici. 

Jirka Š. Svejkovský

Quote from: Milan Hudec. on 08.04.2011, 19:43
Tady se jedná o vodiče PE různých okruhů a ty spojovat či nespojovat v krabici mezi sebou znamená znát dokonale místní podmínky instalace (např. možné spojení neživých částí zařízení s delší dobou odpojení a ochranného kolíku zásuvky, kde je předpokládáno odpojení v době kratší).
Z tohoto pohledu je vaše odpověd "nebezpečná".

Děláte si...ehm... zadní část lidského těla? Já osobně si neumím představit krabici, kde by se potkal PE napájející rozvaděč s dobou vypnutí 5s a například zásuvkový obvod s dobou vypnutí 0,4s. Z toho pohledu je vaše odpověď nesmyslná. A navíc je to pitomost.

Propojení ochranných vodičů je obvyklé (dokonce doporučené) i u různých sítí, například nn a vn.

Řešíte tady nesmrtelnost brouka.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Jiří Schwarz

Quote from: Miloslav Dunda on 08.04.2011, 21:04
Spojování různých obvodů v jedné krabici může být i nebezpečné. Závada na světelném okruhu - vypnu světelný jistič a zkusím na přívodu, že je krabice bez napětí a bác zásuvkové okruhy v krabici jsou pod napětím a může být zaděláno na úraz el. proudem.

Když "elektrikář" koukne do krabice a uvidí tam vodiče evidentně více okruhů, ověří si, že vypnul všechny okruhy.
"Kutila", který riskuje, ohrozí i jiné věci nejen něco popisovaného v této diskusi.
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Radim Strycharski

Když si představím spojené PE v krabici, kde je několik vývodů a alespoň dva přívody, napadá mě tento důsledek:  Vylepšení impedance ochranné smyčky a současně "sichr" při přerušení jednoho přívodu PE. 

Milan Hudec

09.04.2011, 22:02 #23 Last Edit: 26.12.2011, 23:00 by Miroslav Minařík
Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 08.04.2011, 22:10
Děláte si...ehm... zadní část lidského těla? Já osobně si neumím představit krabici, kde by se potkal PE napájející rozvaděč s dobou vypnutí 5s a například zásuvkový obvod s dobou vypnutí 0,4s. Z toho pohledu je vaše odpověď nesmyslná. A navíc je to pitomost.

Propojení ochranných vodičů je obvyklé (dokonce doporučené) i u různých sítí, například nn a vn.

Řešíte tady nesmrtelnost brouka.

Neuváděl jsem nic o napájení žádného rozvaděče přes krabici.
Ve starších zástavbách (dle minulé 4-41) se lze s tímto problémem potkat běžně (připevněný spotřebič s dobou odpojení 5s a ve stejné krabici zásuvkový obvod).