Vážený pane reklamacio,
každý elektroměr má podle normy tzv. náběhový proud. Od kterého se elektroměr "roztočí". Tato necitlivost je podle normy povinná. Energetici se snaží ji mít co nejmenší, ale zase pro ně není dobré ji mít moc malou, aby se elektroměr "netočil" i při všech vypnutých spotřebičích jen díky typickým izolačním svodům na elektroinstalaci.
Zkrátka lépe se jim vysvětluje "pronájem elektroměru" = paušál, než neustále pomalu se ploužící elektroměr při všech vypnutých spotřebičích (spotřebovaná práce na izolačním odporu elektroinstalace za elektroměrem).

Cituji z prospektu statického (elektronického) elektroměru:
___________
Parametry měření
Náběhový proud podle IEC                 0,2 % In
Typický             0,14% In
Pro náběh elektroměru je směrodatná
náběhová hodnota výkonu (nominální napětí x náběhový proud) nikoli proudu.
___________

Jestli máte elektroměr, který má na štítku 63A, pak může být jednofázový příkon, který elektroměr ještě nezměří až 63x0,002x230 = 29VA (až 29W = 0,7kWh/den ) jednofázově a až 86W trojfázově.
Nebojte se, není to zadarmo, od toho je tam paušál, vlastní elektroměr spotřebuje energetikům další elektrickou energii, tu také spolehlivě zaplatíte. Stejně jako ostatní přenosové ztráty.

Klasické kotoučové elektroměry mají tento náběhový proud vyšší. Setkal jsem se s případem, že nové statické  mají náběhový proud nížší, než požaduje norma, ale těžko se to prokazuje, na vině může být svodový proud elektroinstalace a o reklamaci elektroměru z tohoto důvodu jsem ještě neslyšel. Ona celá elekroinstalace za elektroměrem se těžko bez rozplombování odpojuje, aby to šlo průkazně změřit, než se dáte do reklamace. Ale pozná se to na chatách a chalupách a garážích, kde se přes týden zaručeně napájí jen dobíjení alarmu s malou podprahovou spotřebou.

Ovšem pokud jste v situaci přefakturovávání elektrické energie pomocí podružných elektroměrů, vyskočí vám ztráty od vlastní spotřeby oněch podružných elektroměrů, ztráty ze součtu množství neměřeného podprahového příkonu a přenosové ztráty. Ty pak musíte rozdělit stejně jako energetici paušálem.

Takže jestli máte silnější elektroměr, tak stále běžící malá chladnička klidně elektroměr rozběhnout nemusí. A protože je-li to elektroměr 63A, pak je necitlivost elektroměru v toleranci, tak tam jezdit na kontrolu nikdo nemusí a spíš vás energetici považují za podivína, že si na to stěžujete.
Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu

reklamacia

Quote from: Martin Kurka on 05.05.2011, 10:28
Takže jestli máte silnější elektroměr, tak stále běžící malá chladnička klidně elektroměr rozběhnout nemusí. A protože je-li to elektroměr 63A, pak je necitlivost elektroměru v toleranci, tak tam jezdit na kontrolu nikdo nemusí a spíš vás energetici považují za podivína, že si na to stěžujete.

Presne tak. Keď sa človek dozvie takéto informácie tak ho to ukludní.

Petr Filipi

Pro pana Fraňka - co takhle poslat zprávu přes datovou schránku?
Tam je přijetí nezpochybnitelné, navíc je nezpochybnitelný i obsah.

Petr Filipi

Jirka Š. Svejkovský

05.05.2011, 21:54 #21 Last Edit: 26.12.2011, 14:10 by Miroslav Minařík
Pokud datovou schránku vlastníte.

Každému, kdo jí vlastnit nemusí, bych nedoporučoval dráždit chřestýše bosou nohou.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B