• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
01.01.2026, 22:03

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Jak vypočítat hodnotu hlavního jističe a proudy které potečou ve fázích?

Started by Reptal M, 25.05.2011, 21:44

previous topic - next topic

Reptal M

Původní tázací věta zněla: Výpočet proudu frekv. měničů pro síť USA - 3x208V?  (norm)


Dopravníková trať, počet fr. měničů je jedenáct, každý je zapojen mezi dvě fáze tj. napětí 208Volt. Výkon  měničů je po 400W, každý motor má 370W. Vstupní proud uvedený na měniči je 5,8A. Rozfázování je na UV-4 měniče, VW-4 měniče, UW-3 měniče.

Jakým způsobem správně vypočítat hodnotu hlavního jističe a proudy které potečou ve fázích?

Jiří Schwarz

5,8A x 208V to je kolem 1200VA, to je asi trojnásobek výstupního výkonu. To mi trochu nesedí, to má tak šílený účinník?
Nebo ten proud je nějaká maximální špička?
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Reptal M

,

údaj ze štítku: kW-0,4
                        Input-50Hz, 60Hz 200-240V 1Ph  5,8A
                        Output-0,5-400Hz 200-240V  3Ph  2,6A

Je to divné a tak jsem našel na internetu katalog ve kterém je uvedeno: Jmenovitý vstupní proud 3,4A

To už je lepší.

Jiří Schwarz

Quote from: Reptal M on 26.05.2011, 09:25
údaj ze štítku: kW-0,4
                        Input-50Hz, 60Hz 200-240V 1Ph  5,8A


Tak od toho "ruce pryč", pozvěte si seriozního projektanta a revizáka a ať na místě vymyslí co je rozumné, co je možné a co ne.

Z původního zadání to vypadá, že píšete o "sdruženém" napětí 208V, tenhle údaj na štítku zase vypadá dost jasně na "fázové" napětí proti nulovému vodiči, tohle je na dálku "strach" něco konkrétního radit...
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)


Jirka Š. Svejkovský

Hodnotu jističe před frekvenčním měničem určuje výrobce měniče.

Co se týče proudů, je to dost nejasné. Štítek motoru (fotka) by nebyl? Nebo alespoň typ? Totéž pro měniče.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Reptal M

Stitek k motoru nemám jen k měniči. Pokusím se zjistit,ale je to určitě standartní motor 370W.
Dejme tomu že měniče berou každý 3,4A trvale a jsou napojeny tak jak jsem popsal nahoře. Jak se dostanu k výsledku, jak velký v každé fázi protéká proud? Když si to nakreslím tak jsou zapojeny jakoby do trojuhelníku. Na jedné odvěsně ctyři paralelně na druhé také ctyři a na třetí tři. Možná kecám blbosti. Nevím.

František Janeček

Především jistič bude muset mít samostatně každý z měničů.Jeho velikost je většinou uvedena v dokumentaci výrobce měniče zároveň s vhodnou charakteristikou, nejspíš C nebo D a podle způsobu napájení které uvádíte, měli by být jističe dvojpólové.Proud motoru není nyní až tak důležitý, protože ten bude potřeba až při konfiguraci měničů.Většinou mají totiž měniče nastavitelný proud výstupu a tím je vlastně zajištěna ochrana motoru před přetížením a nebo chodem na dvě fáze.Volba hlavního jističe celého zařízení potom záleží od toho, jak budou jednotlivé pohony běžet, tedy na soudobosti .Jestliže půjdou někdy všechny, bude to součet proudů jednotlivých jističů  a dalších proudů pomocných obvodů celého dopravního zařízení.
Takže proud U by měl být 7x3,4A;V by měl být 8x3,4A a W by měl být 7x3,4A tedy podle vašich údajů a v případě, že půjdou všechny měniče současně bez dalších pomocných obvodů.

Reptal M

Děkuji vám za odpověd.

Je to ale opravdu tak jednoduche? Stačí to pouze sečíst? Nemusí se započítavat √3 tedy číslo 1,73?

František Janeček


Reptal M

Moc do toho nedělám takže proto se třeba tak blbě ptám.

Kdy se tedy započítává 1,73? Děkuji.

Miroš Jan

Quote from: Reptal M on 26.05.2011, 20:01
Moc do toho nedělám takže proto se třeba tak blbě ptám.

Kdy se tedy započítává 1,73? Děkuji.


Číslo 1,73 se například používá při výpočtu činného výkonu u třífázové sinusové sítě
P = 1,73 x U x I x cos fí
U = sdružené napětí
I = sdružený proud
Cos fí = účiník
;)
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Fuk Tomáš

Quote from: Reptal M on 26.05.2011, 15:33
...měniče ... jsou napojeny tak jak jsem popsal nahoře. Jak se dostanu k výsledku, jak velký v každé fázi protéká proud? Když si to nakreslím tak jsou zapojeny jakoby do trojuhelníku...

Vy to máte opravdu připojené na třífázovou síť se sdruženým napětím 208 V?
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Reptal M

Já nic nemám. Je to na doporučení projektanta. Každý měnič by měl být zapojen mezi dvě fáze (208V).
Asi to pro méniče není problém.
Já to ovšem posoudit nedokážu.

Jirka Š. Svejkovský

Quote from: Reptal M on 26.05.2011, 20:43
Já nic nemám. Je to na doporučení projektanta.

Tak proč to řešíte vy a ne ten projektant?
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Reptal M

Protože mne to velmi zajímá. A proč se ho nezeptám? Ptal jsem se, ale odpovědi jsem se nedočkal. To ale není podstatné. Podstatné je proč podle vás nemůže zapojit měnič na dvě fáze?

František Janeček

Odpovědi se dočkáte,ale protože jsem dělal něco jiného, dostal jsem se k tomu až teď.Omlouvám se ale mechanicky jem sečetl hodnoty jističů ale je to trochu jinak.Na obrázku máte jak je spočítaný sdružený proud.Ale je to jen tak, jak jsem vydedukoval z vašeho popisu.Ale stejně vám to vyjde alespoň na 25A jistič.

Miroslav Revús

Prečo by nemohol?
Podľa vami uvedených údajov je to menič s napájacím napätím do 240V.  Je mu úplne jedno či to je z európskej jednej fázy alebo z amerických dvoch. Na vstupe meniča je usmerňovač, ktorý si to napätie usmerní a potom ho striedačová časť opäť vystrieda s požadovaným kmitočtom. Na výstupe bude potom zapojený motor napr. Y/D 400/230V, zapojený do D alebo iný trojfázový motor s napätím medzi fázami do 240V.