V jakém rozsahu a dle jakých norem provádíte pravidelnou revizi stanice 22/0,4?

Started by Jan Dolejalek, 24.06.2011, 11:11

previous topic - next topic

Jan Dolejalek

Konkrétně by mě zajímalo v jakých normách mám hledat, potřebuji-li zjistit jaké úkony a v jakém postupu mám provádět při periodické revizi vn stanice 22/0,4kV? Jedná se o rozvodnu závodu (s.r.o.).
Co jsem zjistil:
ČSN 33 1500:1990 řeší revize el.zařízení "všeho druhu", tzn. i 22kV
ČSN 33 3201:2002 řeší el.instalace nad 1kV - v čl. 10 jen o zkouškách před uvedením do provozu.
ČSN EN 60076-1 je výrobková norma pro trafa, tj. kusové zkoušky apod.
ČSN 33 2000-6:2007 řeší revize nn instalací

nevím kde mám např. hledat jestli musím, jak a čím, měřit izolační stav vn kabelů a traf a pod.?

František Šohajda

Nejsem revizák na vn !
Ale co znám  vn rozvodny.....udělat protokol VV a podle toho dělat revize....
Co znám, udělat protokol VV podle prostředí, já jsem viděl např. jednou za 3 roky provádět revize....rozvodny vn/nn /22/0,4/ rozvodna v budově...
Nějak tak...

Jinak podnikové normy energetiky ozn. PN -tam je všechno.........ČSN jako takové na vn jsou už v hodně případech zrušeny bez náhrady! ;)    Tam moc neuspějete..
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

JaDol

,
jen pro upřesnění: co myslíte pojmem protokol VV? a kde bych sehnal PN energetiky? Děkuji....

František Šohajda

Quote from: JaDol on 26.06.2011, 07:16
,
jen pro upřesnění: co myslíte pojmem protokol VV? a kde bych sehnal PN energetiky? Děkuji....



VV jsou vnější vlivy....Podle tohoto protokolu určíte,za jak dlouho se mají dělat revize na vašem zařízení.....Dnes vám nikdo neřekne, za jak dlouho máte dělat revize na vašem zařízení bez VV !
PN jsou podnikové normy energetiky....Jsou to normy podle kterých dělá energetika údržbu,opravy,revize a podobné práce na svém zařízení....!
PN koupíte třeba na internetu....musíte hledat! (dance)

Jinak pokud nevíte,informujte se u nejbližšího RT , nebo na internetu....tam najdete všechno, co se tu ptáte ! :o

RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Petr Doležal

ENERGOPROJEKT PRAHA, a.s.
útvar 21000-ONS
Ing. Jaroslav Bárta
Vyskočilova 3/741
P.O.Box 158
140 21 Praha 4 telefon 02/41006 737 fax 02/41006 729
E-mail: barta@egp.cz
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení