Jan Hájek

Quote from: Jaroslav Ratiborský on 25.07.2011, 09:24
Podrobněji se s nimi seznámíte při čtení celého úvodního odstavce uvedené normy.  ........ Proto je nutné použití opatření pro ochranu před bleskem.

Kolego smekám.
To: Milan Hudec, Jiří Schwarz
Pánové na něco si zvyknout, je začátek konce.
Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu

Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!

Milan Illek

Quote from: Jiří Schwarz on 25.07.2011, 14:15
Norma se stává závaznou pokud na ni odkazuje zákon nebo jiný závazný dokument.

Takže žádné doporučení.  ;D

Milan Hudec

Quote from: Milan Illek on 26.07.2011, 00:23
Takže žádné doporučení.  ;D


No celé téma lze říci i filozoficky, pokusím se.

"Blesku se nebojím, blesk je spravedlivý, bojím se však nemít hromosvod, jelikož blesk je spravedlivý"

Milan Hudec


268
VYHLÁŠKA
ze dne 12. srpna 2009
o technických požadavcích na stavby
§ 36

Omlouvám se, počítal jsem s tím, že tato vyhláška je dostatečně známa.

H

Quote from: Milan Hudec. on 25.07.2011, 12:04
Asi vás nepotěším, ale tento soubor norem je závazný.
Zezávaznění vidím v nutnosti výpočtu rizika daném vyhláškou ...


Ano, Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, § 36, odst. 2.

Ovšem už bohužel není nikde řečeno, a dle mého se to dost zneužívá, kdy má být tento výpočet proveden (součástí DSP? součástí DPS? součástí každé dokumentace LPS?).

Jediné, co by se snad dalo použít, je Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, příloha č. 1, odst. 1.4.3 (požadavky na DSP): Zpracovávají   se   potřebné   výpočty  tepelně  technické,  akustické,   osvětlení nebo oslunění.
Ale o riziku tam není ani slovo, druhá strana (architekti, investoři, stavební úřady, revizní technici) to nekontrolují a nevyžadují, takže na to většina projektantů prdí ...

V DSP se dost často objevují věty typu "Objekt bude chráněn před bleskem dle ČSN EN 62305, bude LPS III" bez čehokoli dalšího (jak k tomu kdo došel?) a ten kdo bude zpracovávat DPS, ať se snaží jak může. Horkej brambor se přehazuje dál.

Milan Hudec

Pro stavby uvedené v odstavci 1 musí být proveden
výpočet řízení rizika podle normových hodnot
k výběru nejvhodnějších ochranných opatření stavby.


Normových hodnot!!
Jiná norma než soubor 62 305 na výpočet není.