Jak spočítat, zda kabel v podkrovním stropě není moc blízko soustavě hromosvodu?

Started by Jaroslav Hlava, 08.08.2011, 20:49

previous topic - next topic

Jan Hájek

To:  Jaroslav Hlava

Pěkný, takto si představuji diskuze, uvedení zdrojů atd.
Uvedené informace si vyhledám, ale od té doby uplynulo už dost let a mezitím vyšlo něco novějšího (v roce 2008) a prošlo to na rozdíl od článků širší shodou: Beiblatt 4 zu DIN EN 62305-3  -Verwendung von Metalldächern in Blitzschutzsystemen.

Pro požadavky na plechové střechy je DIN V VDE V 0185-600 - Protection against lightning - Part 600 Testing of the suitability of coated metallic roofs as a natural components of the lightning protection system.

No a takto vypadá na střeše z plechových tašek 10 kA bleskového proudu (ten samý ohňostroj je ze spodní strany).