Musia byť použité v priemyselnej prevádzke bezhalogenové káble?

Started by Tomáš Chovanec, 19.08.2011, 14:56

previous topic - next topic

Tomáš Chovanec

Ide o spojenú výrobnú halu a administratívnu budovu. Je v nej určený vnútorný zhromažďovací priestor.

V SR vyhláška 94/2004 príloha 14 v ČR 23/2008 príloha 2 uvádzajú nasledovné:

c) stavby s vnútornými zhromažďovacími priestormi
(divadlá, kiná, kongresové sály, obchody, výstavníctvo)
1. zhromažďovací priestor BH, ZO
2. priestory, v ktorých sa pohybujú návštevníci BH

V príkladoch sa neuvádzajú priemyselné ani administratívne budovy.

Musia sa použiť pre priestory mimo zhromažďovací priestor bezhalogénové káble  - B2 ca, s1,d0 ?





Peter Holúbek

Pýtate sa na nesprávnom mieste. Vyhláška 94/2004 je jedným zo záväzne právnych predpisov pre ochranu pred požiarmi a za jej aplikovanie sú zodpovední požiarnici. Odpovede na svoje otázky preto nájdete v projekte požiarnej ochrany. §2 vyhlášky udáva, čo má tento projekt obsahovať, § 92 udáva, čo je zhromažďovací priestor. To musí byť jednoznačne určené v spomenutom projekte. Ak nie je, konzultujte problém s autorom projektu, alebo s požiarnym technikom.