Musí se v nevytápěné garáži instalovat zásuvky v IP44, nebo stačí obyčejné?

Started by Petr Zaa, 30.08.2011, 20:07

previous topic - next topic

Pavel Horský

Štefane, vždyť jsem v mé první reakci také psal, že je v první řadě nutné pročíst protokol o určení vnějších vlivů. Dle něj pak postupovat.
Zde opět vidíme, jak dlouhá a zbytečná je diskuse, když není vypracovaná řádná projektová dokumentace.  (zle)
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Milan Hudec

Bez ohledu na skutečnost, že protokol o určení vlivů musí být k dispozici a p.Beláň uvedl přísný a správný požadavek na prostory garáží, mohu doporučit zejména použití co nejkvalitnějších komponentů zásuvek - made in Poland či China byť s krytím IP 99 prostě připojení svářečky a pod. jak bývá v garážích obvyklé bez vypálení kontaktů nepřežije.

Bavit se dále bez podkladu (protokolu) o potřebném krytí je jako hovořit o kvalitě letošního vína - "no asi bude dobré, ale taky třeba ne".