Vladimíre, to máš jistě pravdu, ale zrovna pásová pila je dost nebezpečné strojní zařízení, kterého se nařízení o zabránění samovolnému spuštění při přechodné ztrátě napětí v síti, týká. :)
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Josef Nosek

Stolní brusky - ČSN EN 61029-2-4 čl.20.20 - nepovažuje se za nářadí které může způsobit nebezpečí po obnovení napájecího napětí.

Jan Alin

Quote from: Josef Nosek on 11.09.2011, 20:01
Stolní brusky - ČSN EN 61029-2-4 čl.20.20 - nepovažuje se za nářadí které může způsobit nebezpečí po obnovení napájecího napětí.


A já chtěl aby si to našel a také přečetl, tady je to takhle napřímo a bez hledání a čtení. Takhle není splněna vzdělávací funkce této diskuze  ;).

Oliver Mička

2 stykače, 3 tlačitka (štart,stop,central stop) ,ovl.istič
- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd).
- Meniče a pohony.
- RaM.
- Elektroinštalácie do 1000V.

Martin Kurka

12.09.2011, 10:14 #22 Last Edit: 01.12.2012, 11:57 by Miroslav Minařík
Quote from: oliver on 11.09.2011, 23:59
2 stykače, 3 tlačitka (štart,stop,central stop) ,ovl.istič

Hu, to teda ani náhodou.
Nouzové zastavení musí mít alespoň účinnou samokontrolu svojí funkce jednou při každém zapnutí.
Navíc minimální počet kanálů nouzového zastavení u pily bude 2 kanály (příklad postaru konstruované samokontroly v přiloze - dnes překonáno dostupností a lácí bezpečnostních modulů nouzového zastavení "CS").

Takže k nezbytnému pracovnímu stykači motoru tam musí být ještě jeden stykač v sérii, navíc tam bude buď modul nouzového zastavení, nebo alespoň ministykač (ne relé!) v obvodu "CS". Ministykač, protože v obvodu nouzového zastavení musí mít všechny prvky nucené vedení kontaktů a to drtivá většina relé nemá.
A každý z hlavních stykačů v sérii musí zaručeně rozepnout zaseknutý hlavní motor bez svaření kontaktů.

Aby se to nemuselo složitě lepit a hledat v katalozích, nabízí výrobci hotové moduly kde je sebekontrola a jištění rafinovaně (a tím levněji než složeno z komponent) elektromechanicky provázána - přesně takový uvedl kolega Buben. Má všechny potřebné funkce, zamykání, sebekontrolu.
"Pouze" se tu opomnělo, že jde o pilu, a předmětová norma vyžaduje doběhovou brzdu.
Ale i pro tyto účely existují speciální moduly, kde najdete vše pohromadě.
Tyto moduly jako uváděl kolega Buben jsou navíc dělané jako neopravitelné, aby nějaký šťoura nezměnil zaručenou bezpečnostní funkci.

Pánové, pokud se již pouštíte na tak tenký led, jako je přestavba strojů (je to Vaše triko), obhlédněte si alespoň nový obdobný výrobek slušného evropského výrobce a nastudujte si schemata.
Jen nezapomeňte, že jste po úpravě stroje výrobci a že výrobce ručí za bezpečnost konstrukce stroje po celou dobu životnosti stroje a že odpovídá za způsobené škody bez majetkového stropu. Takže živnostníkovi sáhnou v případě vážného úrazu nebo smrti na veškerý majetek i na osobní (mimo majetku v SJM).
Ale když se do takové činnosti hrnete bez patřičných znalostí a navíc prohlašujete, jak je to jednoduché, je to fakt jen Vaše osobní triko a nastavujete svoji osobní kůži až do masa.
Není to jednoduché a a žádná revize zařízení vás z toho nevyseká a nekryje vás.
Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu