• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
01.01.2026, 23:27

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Pokud dám dva dráty o průřezu 1,5mm2 měď, zvětším tím průřez na dvojnásobek?

Started by Václav J, 05.10.2011, 13:47

previous topic - next topic

Václav J

Pokud dám dva dráty o průřezu 1,5mm2 měď, zvětším tím průřez na dvojnásobek?

Miroslav Revús

Niekto na základnej škole prepadol, však?

1,5 mm2 + 1,5 mm2 = 3mm2. A to je dvojnásobok. :)

Jiří Schwarz

Matematicky ANO.
Pro provoz paralelních vodičů, kabelů, platí jistá pravidla, protože je třeba, aby vodiče byly stejně dlouhé, kvalitně připojené, aby se proud opravdu rozdělil "napůl", je tam problém s tím, že přerušení 1 vodiče se nepozná na funkci, ale zbývající vodič již může být přetížený.
Takže u tak malých průřezů jak píšete, to není dobré řešení a běžně se nevyužívá.
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Roman GAJDOS

A ak už dôjde k takej situácii, tak čím sa dajú vodiče na oboch koncoch prepojiť, aby to bolo ok? Je možné použiť wago svorku? Napr. 2.5 mm2 vstup a 2x1,5mm2 výstup (a to isté na druhej strane)?

Jiří Schwarz

Proč?
Nějak mi to vychází, že 2x 1,5mm2 není levnější než 1x 2,5mm2 a jen to zbytečně přinese problémy.
I velmi malý přechodový odpor již ovlivní rozdělení proudu mezi vodiče, správné je jistit vodiče (kabely) samostatně.
Dáte na "odchod" 2 jističe 10A, za ně 2x vodič 1,5mm2 a až to spojíte, pokud to bude pro zásuvky, dáte tam jistič 16A?
A nejlepší by byl "dvoupólový jistič, aby vypínal oba vodiče (kabely), jinak byste to musel ještě ošetřit podle ČSN 33 2000-4-46 (i při "vypnutí" může přicházet napájení po jiném vedení)
Ekonomický přínos tam nevidím, spíše naopak a těch komplikací co to přinese, nechápu myšlenkové pochody některých "objevitelů špatných cest"
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Milan Hudec


Lukáš Malík

Domovní a bytové elektroinstalace.
Opravy, údržba, návrhy a rekonstrukce.
Realizace datových sítí, rozvodů TV a DT.

Jiří Schwarz

Quote from: Milan Hudec. on 05.10.2011, 21:34
A co je tak smotat k sobě v plné délce a vybavit izolací.

Vím něco málo o tom, co vše musela prokázat firma produkující kabely (nechci dělat reklamu), aby její výrobky mohly být přihlášeny do výběrového řízení na dodávku na jistou stavbu (jistá elektrárna).
To by mě zajímalo, jaké vlastnosti by se daly "stvořit" při izolování vodiče "na koleně"  :'( 
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Milan Hudec

Navíc dnes vyráběná 1,5 se při veeelmi přísném pohledu nemůže v pevných instalacích používat.

Miroslav Revús

Autor otázky sa možno iba chcel uistiť, že ak použije lacno získané vodiče 1,5 mm2 paralelne, tak nemusí kupovať drahé vodiče 2,5 mm2.
Avšak existujú požiadavky na paralelné kladenie vedení a tie do úvahy nezobral.

Václav J

Quote from: Lukáš Malík on 05.10.2011, 21:35
Tazatel by mohl prozradit účel tohoto řešení, proč a jak...

Protože mám dost drátu které mají tento průřez a nechce se mne utrácet za něco co třeba nepotřebuji. 

Miroslav Revús


Jiří Schwarz

Proč ne, kdyby se třeba do Fabie daly místo originál motoru dva motory z Trabantů, stačilo by vyřešit řízení otáček a nepotřeboval bych difirenciál, kdyby každý motor poháněl jedno kolo! Jen nevím proč touto geniální cestou nejde výrobce (u elektromobilů to je jedna z používaných možností)

Je to kabel nebo samostatné vodiče?
Kabel má nějaké vlastnosti, pokud je to "kabel v provedení podle výrobní technologie a použitý tak, jak se dá rozumně předpokládat", jakmile začnu zdvojovat žíly v kabelu, už se mění něco v maximálním zatížení, protože máme "více vodičů, kterými prochází proud".
Pokud jsou to samostané vodiče, jak je uložit? Do chráničky? To je ale dost nepřiznivé právě z důvodu oteplení. Volně? To rozhodně NE! Nebo do omítky? Samostatný vodič s jednoduchou izolací?  
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Tomas Ponic

OT to Jiří Schwarz :  Tohle dela Mitsubishi v el verzi jiz nekolik let (predni ci zadni nahod a nebo 4WD). Jeste tak stabilak pod kapotou ...  http://www.watthead.org/2005/12/mitsubishi-continues-work-on-miev.html

Daniel Hudzík

Paralelne kable sa pouzivaju na prierezoch ovela ovela vacsich nez vasa 1,5ka, napriklad vyvody z trafostanic, okruzne vedenia a podobne. Pri pouziti paralelenych kablov (vodicov) su velmi prisne podmienky pre ich ulozenie a istenie, ktore sa vo Vasom pripade daju splnit za cenu vyssiu ako nakup noveho kabla.

Takze spravna odpoved pre Vas je, ze vase riesenie je ZLE. Je to zase raz setrenie na nespravnom mieste.
Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.

Jirka Š. Svejkovský

Použití paralelních vodičů o malém průřezu má samé nevýhody. Pokud jeden vodič přerušíte, dojde k přetížení druhého a hrozí požár. Instalace je navíc nepřehledná. Vodič si schovejte nebo ho prodejte a udělejte to pořádně.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Václav J

Quote from: Daniel Hudzík on 06.10.2011, 11:09
Paralelne kable sa pouzivaju na prierezoch ovela ovela vacsich nez vasa 1,5ka, napriklad vyvody z trafostanic, okruzne vedenia a podobne. Pri pouziti paralelenych kablov (vodicov) su velmi prisne podmienky pre ich ulozenie a istenie, ktore sa vo Vasom pripade daju splnit za cenu vyssiu ako nakup noveho kabla.

Takze spravna odpoved pre Vas je, ze vase riesenie je ZLE. Je to zase raz setrenie na nespravnom mieste.

Toto mne stačí.  Jsem kutil a ne elektrikář.
(děkuji)

Václav 3

Ach jo, zase jeden kutil má "dobrý" nápad, po pětadvacetiletých  zkušenostech a problémech s jedním dvojtahem vrchního vedení, kde se neustále řešilo, proč padá opakovaně na DT jeden jistič, další týden druhý, potom zase hořely pojistky na druhém konci vedení, jsem jen rád, že tohle vedení je už chvíli nahrazeno pořádným kabelovým. Proto nedoporučuji parelelní vedení ani větších průřezů, pokud to není doopravdy nezbytné.