Je možné instalovat rozvodnici v šatní skříni?

Started by Zdeněk Mazač, 28.10.2011, 12:15

previous topic - next topic

Zdeněk Mazač

28.10.2011, 12:15 Last Edit: 28.10.2011, 13:58 by Miroslav Minařík
V hotelu jsem objevil instalovanou rozvodnici v šatní skříni,viz přiložené foto, a byla na to vystavena i výchozí revize.....

Pavel Horský

rozvaděč byl na 100% revidován společně s instalací v době, kdy ještě šatní skříň nebyla instalována. Další periodické revize by však měli toto jasně vyhodnotit jako závadu a to z hlediska požáru a z důvodu rozporu s ČSN, která jasně uvádí dostatečný manipulační prostor před rozvaděčem (800mm).
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Milan Hudec

V domácích podmínkách může být takové umístění rozvaděče někdy ku prospěchu věci - milenec schovaný ve skříni po příchodu manžela vypne jističem světla a pod rouškou tmy se vytratí. :)
Pokud se nemýlím, těch 80cm je pro elměrné rozvaděče, s prostorem před rozvaděčem obecně bývá trochu problém, protože se lze opřít pouze o obecná ustanovení.

Jiří Schwarz

Quote from: Milan Hudec on 28.10.2011, 16:16
...
Pokud se nemýlím, těch 80cm je pro elměrné rozvaděče, s prostorem před rozvaděčem obecně bývá trochu problém, protože se lze opřít pouze o obecná ustanovení.

To je přesně ono. A že někteří projektanti si možná myslí, že montér, uživatel nebo revizák budou mít k dispozici montážní plošinu...
A my "prckové" to pak nemáme lehké...
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

František Šohajda

U hotelů je takový rozvaděč ve skříni celkem běžný, ať u nás nebo v cizině......
Také jsem ho měl na dovolené v Řecku schován ve skříni.... (dance)
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Zdeněk Mazač

Instalace je ve 4 hvězdičkovém hotelu v ČR, jak tuto situaci vyřešit? Při pravidelné revizi to bude napsáno jako závada a tudíž závěr revize musí být, že instalace nevyhovuje .......
Vedení hotelu rozhodně nebude chtít do nápravy investovat peníze, jedná se o cca 120 rozvodnic. Nebo si najde RT co se pod toto řešení podepíše.

Jan Franěk

Quote from: Mazač Zdeněk on 28.10.2011, 20:41
Vedení hotelu rozhodně nebude chtít do nápravy investovat peníze, jedná se o cca 120 rozvodnic. Nebo si najde RT co se pod toto řešení podepíše.


Ano, to je klasická volba každého RT. PRovést revizi s tím, že něco "přehlédne" a má práci, nebo nepřehlédne a je záhy nahrazen jiným, co "vidí hůře".

Trochu mi to připomíná hromosvody. Je potřeba analýza rizik. Vyhovět, nebo nevyhovět. Je to riziko únosné, nebo není.  Jediná rada co mohu dát, je utíkat od toho. Ale tuším, že skutečnost zřejmě bude jiná.
Jen trochu nechápu tyto dotazy. Dopředu víte, že tento stav je nevyhovujicí a že je potřeba řešit. Ale zároveň nechcete přijít o finančně zajímavou práci. V diskusích se zeptáte a čekáte to, že vám to "někdo dovolí"? Nebo jsem to špatně pochopil?

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Kamil Novák

Quote from: Mazač Zdeněk on 28.10.2011, 20:41
Při pravidelné revizi to bude napsáno jako závada a tudíž závěr revize musí být, že instalace nevyhovuje .......


Závada to je, ale proč by proto musel být závěr že instalace nevyhovuje "  :-[
RT má posoudit, jestli je zařízení bezpečné. A je tato situace nebezpečná?   :-\
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj

Pavel Horský

Quote from: Kamil Novák on 29.10.2011, 01:08
RT má posoudit, jestli je zařízení bezpečné. A je tato situace nebezpečná?   :-\


Toť otázka.  ??
Posouzení situace tedy plně náleží RT, který se tomuto stavu upíše.
Řekl bych, že zde bude jediné nebezpečí a to je nebezpečí požáru. Na druhou stranu, nedá se předpokládat, že by v rozvaděči hotelového pokoje tekly takové proudy, které by ten požár mohly způsobit a že v pokojích nejsou takové vlivy, které by mohly požár vyvolat.

Je pravda, že jsem nenašel v ČSN jediný článek, který by určoval velikost volného prostoru před rozvaděči v bytové výstavbě. V ČSN 33 2130 ed.2 se píše jen o umístění rozváděčů elektroměrových a zdvižený prst je u umísťování rozváděčů na schodišťová ramena.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Miroslav Minařík


Máme v šatní slříni pomocnou rozvodnici s aktory KNX. Už osm let.
Jenže POUZE s aktory. Bez jistících prvků.

V hotelu (a že v nich spím často) jsem ještě neměl potřebu rozvodnici hledat. Berme v úvahu, že požární vypnutí zajišťují prvky na chodbách hotelu a také to, že pro hotelové hosty bývá u recepce připraven údržbář.

Jaká rizika to ještě může mít? Oteplení? To asi ne ...
.

Elektrika.cz, každý den, již 20 let ...
....

Proud a napětí objevíte vzápětí!

František Šohajda

Taky bych to neviděl ,že instalace nevyhovuje....
Je to závada, za jeho odstranění odpovídá provozovatel!!
Napsat do RZ výstižně,popř. co se může stát....podepsat RZ od provozovatele že o tom ví!Prokazatelně!

QuoteV hotelu (a že v nich spím často) jsem ještě neměl potřebu rozvodnici hledat.

Já zase ano, (asi  profesní úchylka  ;D).....
Většinou ale v cizině....
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Pavel Horský

Asi jsem taky úchylák  ;) :D Mám takto nafocený pokoj ve Španělsku a Bulharsku. Na uvedeném snímku je rozvaděč z pokoje hotelu Trakia na Slunečném pobřeží v Bulharsku.
rozvaděč je zapuštěný (v provedení pod omítku) v šatní skříni s dvířky směrem do pokoje. Vnitřek rováděče je zapuštěn ve dvojité stěně skříně. A u nás je z toho křeč  :D
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Jiří Schwarz

Kdyby měl provozovatel k dispozici potřebnou dokumentaci, možná by to i prošlo:
- prohlášení o shodě od výrobce rozváděčové skříňky, že je určená i pro montáž do hořlavých podkladů
- protokol o typové zkoušce, ze které bude jasné, že byla zkouška provedena tak, aby potvrdila možnost umístění rozvaděče v uzavřeném prostoru z hořlavých stěn, do prostoru, který může být plný hořlavých materiálů, působících i jako tepelně izolující materiál
- samozřejmě protokol o kusové zkoušce, výrobní štítek,...

P.S. v Bulharsku ty štítky nějak "maskují", že ho tam nevidím?
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Pavel Horský

Quote from: Jiří Schwarz on 29.10.2011, 11:40
P.S. v Bulharsku ty štítky nějak "maskují", že ho tam nevidím?


Ne Jirko, v Bulharsku se na štítky prostě a jednoduše nehraje.
Tam má každý elektromontér a revizní technik několik svých stánků, bister a restaurací a elektrikařinu dělají jen jako přidruženku mimo sezónu a to se tam nikdo s jejich pracovním nasazením a morálkou buzerovat nenechá. Jsou tam v hodně těžké pohodě. Z ničeho nemají pupínky, prostě žijí.
Horší je to ovšem ve vnitrozemí. Tam bych to nechtěl vidět.

Hlavně mě neberte vážně. S elektrikáři a jejich přístupem je to asi jako u nás.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Zdeněk Roman

29.10.2011, 13:04 #14 Last Edit: 29.10.2011, 13:32 by Pavel Horský
K prostoru před rozvaděčem .
ČSN 357030 čl. 62


Pavel Horský

Quote from: Zdeněk Roman on 29.10.2011, 13:04
K prostoru před rozvaděčem .
ČSN 357030 čl. 62





................a když bude rozvaděč umístěný jinde než na chodbě?
To v historické ČSN 35 7030 již neuvádí.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

František Bernard

Já  jsem našel bytovou rozvodnici v kredenci. Po vyndání všech talířů a hrnečků byla přístupná. Neviděl bych v tom veliký problém, on to totiž již nikdo nepředělá. Talíře a hrnečky jsou nehořlavé, zadní stěna nábytku žádná nebyla. Nalepil jsem jim na dveře skříňky výstražnou tabulku.

Jozef BABJAK