• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Jakou pojistku zvolit pod vypínač světla?

Started by Karel Mastný, 29.10.2011, 03:18

previous topic - next topic

Václav 3

Quote from: Milan Hudec on 30.10.2011, 09:54
Už se nepamatuji z jakého důvodu to bylo, ale já prostě malou skleněnou pojistku připájel na konec žárovky, použil delší objímku na žárovku a bylo vystaráno.


To určitě není řešení hodné následování, hlavně pro laiky. Navíc přímé pájení pojistky může vést k jejímu konci, tavný drátek v menších hodnotách pojistek má velice nízkou teplotu tání a malou hmotu, takže se spolu s prohřátými čepičkami velice rychle přehřeje a přetaví.

Pavel Horský

Je sice veliká škoda porušit štukatérské umělecké výtvory, ale když je nepoškodíte vy, poškodí je požár, který "může" vzniknout díky oněm hadrákům uloženými mezi trámy bez jakékoli ochrany.
Chránič 300mA nepoužijete, neboť by vám bez 3 vodičového zapojení nefungoval..............
Jak psali kolegové, oslovil bych majitele s problémem a nebo bych na vlastní náklady hledal jiné schůdnější řešení. V každém případě to chce pozvat odborníka a toto vše s ním konzultovat přímo na místě. Sám se jako laik do ničeho nepouštějte.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Karel Mastný

Takže doplňuji:
- Jak už jsem psal, již nyní je zapojen proudový chránič 30 mA. Takže předpokládám, že chrání i proti tomu požáru jako ten 300 mA, který už přidávat není potřeba.
- Vodiče jsou hliníkové. Na každém je izolace, kterou bych laicky popsal takto: světlá guma + tmavá guma + opletení hardové černé voskované. Nebo obráceně tmavá guma + světlá guma + opletení světlé.
- V jedné z těch dvou místností jsou 3 vodiče na centrální lustr, protože tam byl půlený vypínač (L1+L2+PEN). Čili zapojení je nyní L+N+PE s chráničem. Lustr připojen čokoládou s plíškem, aby nešel závit šroubku přímo do drátu. Kabel z lustru je ukončen dutinkami.
- Ve druhé místnosti je to třívodičově přivedeno jen k první zářivce a u ní rozbočeno dvouvodičově na další zářivky. Samotné zářivky byly původně jen tak pohozené v dutině stopu, nyní nahrazeno celými kuchyňskými zářivkovými svítidly v kovové krabici. Ty zářivky jsou nyní zapojené za chráničem dvěma vodiči L+N, kde N vodič je připojen i na kostru zářivky. Vím, že tohle formálně odporuje normě, ale bylo to myslím nejvhodnější zapojení z těch, co připadaly reálně v úvahu.

Jaroslav Mrázek

Quote from: Karel Mastný on 31.10.2011, 02:58
Ve druhé místnosti je to třívodičově přivedeno jen k první zářivce a u ní rozbočeno dvouvodičově na další zářivky. Samotné zářivky byly původně jen tak pohozené v dutině stopu, nyní nahrazeno celými kuchyňskými zářivkovými svítidly v kovové krabici. Ty zářivky jsou nyní zapojené za chráničem dvěma vodiči L+N, kde N vodič je připojen i na kostru zářivky. Vím, že tohle formálně odporuje normě, ale bylo to myslím nejvhodnější zapojení z těch, co připadaly reálně v úvahu.


Tak to tam máte chránič jen pro ozdobu. Nejen že to odporuje normě, ale proudový chránič nemá jak zjistit unikající proud na neživou část.