• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
09.01.2026, 21:31

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


MICROPEL: Řada M typicky malé automaty určené pro malé a jednoduché aplikace.

Started by Redakce portálu Elektrika.cz, 07.11.2011, 09:02

previous topic - next topic

Redakce portálu Elektrika.cz

MICROPEL: Řada M typicky malé automaty určené pro malé a jednoduché aplikace.
MICROPEL: Řada M typicky malé automaty určené pro malé a jednoduché aplikace. Automaty se svou povahou blíží jednoúčelovým regulátorů ovšem s tím, že jsou programovatelné. Programovat se dají pouze ve starší a jednodušší verzi ...
Zdroj: zde...





Co vás napadá v souvislosti s touto informací?
MICROPEL: Řada M typicky malé automaty určené pro malé a jednoduché aplikace.

Zdenek Rajmont

Cituji z webu výrobce:

POZOR datová paměť není zálohovaná ! (takže např. parametry regulátorů či jen žádanou hodnotu musím po odladění nahrát do programu - nepoužitelné ani jako termostat ...)
Miniautomat nemá reálný čas ! (budiž)
Vstupy jsou galvanicky spojeny se zemí napájení automatu ! (takže když se mi projde po PLCčku 230, je po něm)
Výstupy jsou galvanicky spojeny se zemí napájení automatu !

PLCčka dnes vyrábí každý, já osobně věřím "prověřeným" značkám.
Pokud je problém neřešitelný, tak to nikomu neříkejte. Vždy se totiž někde najde blbec který to neví a vyřeší to.
Kdo dře jako kůň, je osel.
www.rajmont.cz

Jirka Š. Svejkovský

Quote from: Zdenek Rajmont on 08.11.2011, 07:36
POZOR datová paměť není zálohovaná !

Datová část paměti se dneska ještě řeší jinak, než technologií flash? To po každém výpadku napájení musím znovu nastavovat parametry?

A to za pouhých 4 840,- bez DPH ...  :o
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Petr M

Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 08.11.2011, 11:13
Datová část paměti se dneska ještě řeší jinak, než technologií flash?

FLASH se právě na data moc nehodí. Je pomalá, má malou životnost, velkou energetickou náročnost při zápisu danou použitím vyššího napětí, zapisuje celý bloky (riziko ztráty dat během zápisu).

EEPROM je podobná, ale dá se zapisovat po bytech. Nemusí se tak mazat celý sektor a přepisují se jenom změněný buňky. Ostatní nevýhody zůstávají.

Klasika je CMOS SRAM s baterkou a blokováním chip selectu. To se hodí v případě, že je v systému zálohovaný RTC. Tam není problém s rychlostí ani odběrem, ale zase se nedají moc zamykat sektory. A když zabloudí procesor, může přepsat všechno.

FRAM je populární v poslední době. Texas Instruments teď začínají prodávat procesory, kde je jenom FRAM a uživatel si ji rozdělí softwarově. Energeticky je nenáročná, neomezená životnost, mnohem rychlejší než FLASH či EEPROM... A i companoin chipy od Ramtronu jsou zajímavý hračky...

Zdenek Rajmont

QuoteA to za pouhých 4 840,- bez DPH ... 

PLC Click:
6xDI, 4xDO, 2xAI napěťové i proudové, 2xAO napěťové i proudové , 2xRS232, 1xRS485 vše do 115200 Bd,
programovací SW zdarma s online režimem, zálohovaná paměť včetně datové, RTC,
matematika včetně plovoucí čárky, hotové komunikační bloky,
možnost rozšiřovacích karet ...

... za 3500Kč bez daně.

Howgh
Pokud je problém neřešitelný, tak to nikomu neříkejte. Vždy se totiž někde najde blbec který to neví a vyřeší to.
Kdo dře jako kůň, je osel.
www.rajmont.cz

Lukáš Rotrekl

Souhlas... Clicky používám, pohodička, před první aplikací s ModBusem jsem měl docela strach, ale nějak se to rozjelo úplně samo.....

Jen ta cena nějak nekoresponduje s tou za kterou nakupuji já  :-[ Na mě tak hodní nejsou....
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.