Jakou velikost jističe použít pro vypalovací pec o příkonu 12 kw?

Started by Ondra222, 15.11.2011, 11:42

previous topic - next topic

Ondra222

Mám pec na 12 kW, jaký mám použít jistič na tuto zátěž? Hlavní jistič je 3x25A a mám samostatně jistič na 380V 3x16A, na který není nic jiného napojeno. V domě jsou standartní spotřebyče, ale pec pojede v noci cca 7 hodin v době kdy nic nepojede.
Stačí vyměnit jistič 3x16 na 3x20A ?

František Janeček


Radek Červený

Nestačí.
Navýšení příkonu není jen o výměně jističe, ale i o dalších souvislostech, které nemá cenu rozebírat, protože jako laik máto právo je nepochopit.

Pozvěte si elektrikáře, který posoudí stav instalace na místě. Ten vám jistě i vymění jistič a navrhne správný dle zvoleného příkonu pece.
Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikabrno.cz
info@elektrikabrno.cz

Pepa111

I=  12000W  :  1,73x400V = 17,34A = 20A

Samozřejmě, že vše za tímto jističem musí snést 20A atd.....

František Janeček

Odpovídal jsem na otázku v titulku.Pro připojení pece o příkonu 12kW jistič 20A stačí.Je docela možné, že by dannou zátěž podržel po těch 7 hodin i jistič 16A. :)

Petr M

Quote from: František Janeček on 15.11.2011, 16:06
Odpovídal jsem na otázku v titulku.Pro připojení pece o příkonu 12kW jistič 20A stačí.Je docela možné, že by dannou zátěž podržel po těch 7 hodin i jistič 16A. :)


Ale určitě nebude nejlepší, pokud tam bude 16A zásuvka a CYKY 5x2,5... To by pak za jistých okolností mohla být keramika vypálená i s celou dílnou...

František Janeček

To Petr m
Vy jste četl v mém příspěvku něco o dimenzování kabelu k peci nebo o způsobu připojení? :)

Ondra222

Děkuji za odpověď. O síle přívodního kabelu samozřejmě vím. Jen jsem chtěl vědět jestli to jistič utáhne. Každopádně všem děkuji.

Marek Zeman

Odpovědi platí za předpokladu symetrické zátěže. Vzhledem k velikosti příkonu bych nečekal topnice zapojené jen mezi 2 fáze, ale pokud by byla nějaká nesymetrie v zapojení, není u 20A jističe velká rezerva. Rozhodující velikost proudu udaná na štítku na výrobku popř. v dokumentaci.