Jiří Čechura


Petr Doležal

Osobně mám dobré zkušenosti se stykačem pro omezení proudových špiček. Vypadával jistič při zapnutí toroidního autotrafa, po instalaci toho stykače jako když utne.
http://www.epm.cz/index.php?typ=EMA&showid=109
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Jiří Čechura


Petr Doležal

Jestli máte na mysli ty stykače, tak jsou tam dány pevně od výrobce.
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Jiří Čechura

No tak teď už je to v pohodě. Když hl. jis. bude vypadávat, seženu někde tohle a bude pokoj, RTB se zbavovat nehodlám.
A poradíte mi prosím nějaký kvalitní jistič 3xB25?

Vít Rotrekl

Moeller, Schrack....a určitě se nevyhnete 10kA řadě. Je to i v připojovacích podmínkách distributora (E.on)
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Radek Červený

Quote from: Vít Rotrekl on 06.12.2011, 19:40
Moeller, Schrack....a určitě se nevyhnete 10kA řadě. Je to i v připojovacích podmínkách distributora (E.on)


(jednicka) plný souhlas  ;) kvakvakvakvalitka  :)
Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikabrno.cz
info@elektrikabrno.cz

Jiří Čechura

Jo, ještě - mohu použít stávající černou gumonovou elm. desku a ne ní osadit jen hl.j a nul.m, nebo ji taky musím vyměnit za šedou premixovou?

Miroš Jan

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

boris stopka

zadnu desku z premixu,pri uprave odberneho miesta budute postupovat s novymi normami ,ktore teraz platia,to iste plati aj pre vas lebo osobne by som vas nezaplomboval a dal ziadost k osobnemu odpojeniu odber. miesta.ako to viem uz urcite vycitit stale mate ovor v stene vysalovany doskami s drevenymi dvierkami a na nich staru dosku.takuto aplikaciu neskusajte nikdo vam to dnes nepovoli-odkaz su CSN ,STN,EN a hlavne energeticke PN.oslovte si dobreho projektanta,elektrikara a rev.technika, oslovte o tychto zalezitostiach energetiku dajte im podklady co budete potrebovat od dvoch ludi.energetika sa vyjadri a po konzultacii a splneny poziadaviek z ich strany mate hotovo,posledna cast je len ne technikovy ktory vas zaplombuje a spise protokol on je posledny ci vam da alebo neda plombu,co sa tyka lepsie vsetko dodrzte lebo  energetika sa s vami mazlit nebude,k tomu isticu by som vam osobne doporucit 3F32A/B lepsie si trosku viacej priplatit a hlavne aj spravne nafazovat okruhi doma tak aby boli urcite vykony vacsich odberou vypnute potom problem nebude.co sa tyce istica typu ,,C,, ten nedostanete aj ked sa roztrhnete nevlastine doma vytah,vykonne hydrocerpadla ani nedavate energiu z vyroby do siete o tom radsej nesnivajte,dajte si 3F25A/B a potom ako hovori kolega dajte si pripojit blokaciu stykacom ale som zvedavy co vam povie manzelka ked jej vypne sporak a pracka.rada od technika  elektromeroveho servisu ZSE..

Moderátor konstatuje, že text je děs a hrůza
ked neco nevim tak studujem az vim otem skoro  secko potom sa bavim otem co nevim

Krýdl Petr

06.12.2011, 22:06 #46 Last Edit: 25.03.2012, 12:20 by Miroslav Minařík
Pane Čechuro, doufám, že to skousnete, já si rýpnu ještě jednou.
Když už chcete mecí mermou samou kvalitu a nechcete žádný CE (chinaexport), což takto oslovit v místě dobrou elektromontážní firmu a nechat si instalovat nový elměrový rozvaděč (např. oceloplechový) a poté, je už jen otázkou vaší volby, jak velikou hodnotu hl. jističe si necháte osadit, popřípadě během užívání a vašich potřeb bez větších problémů vyměnit po domluvě s distributorem. Docela mě udivuje, že dle vašeho sděleni jste pěkně vybaven IT technologií, ale mít instalovaný hl. vypínač "Tahem zapni" není zrovna moc košer.
Já osobně upřednostňuji názor, že je prvořadé mít v perfektním stavu místo připojení a elměrovou část, a s distributorem být vždy za dobře. Berte to ale jako můj osobní názor, jednou to stejně budete muset nechat předělat.

jiří Čechura

Pane Krýdle, nejsem pánem tohoto domu. Dům navíc celý nepatří jen rodičům, a jsou zde jisté nejasnosti do budoucna. Takže tak velké zásahy mi stejně nebudou povoleny. Já tady sice bydlím ale držím hubu a krok. Asi tak.....
Ale když už něco chci koupit, tak kvalitního.

Jiří Čechura

Jinak vypínač je ještě starší - TAHEM VYPNI - obrácený a nožový

Rozmahel Vladimír

Já to tušil.
Quote from: Rozmahel Vladimír on 05.12.2011, 22:33
Je ale otázkou jak vypadá celá el.instalace...

Svářečka je přeci jen trochu větší spotřebič. Podle Vašeho popisu je důležité zjistit v jakém stavu a čím je natažena a jištěna zás.400V, ze které budete svařovat. Aby se místo svařování nepeklo...

Pavel Hr

Quote from: boris stopka on 06.12.2011, 21:42
...osobne by som vas nezaplomboval a dal ziadost k osobnemu odpojeniu odber. miesta.ako to viem uz urcite vycitit stale mate ovor v stene vysalovany doskami s drevenymi dvierkami a na nich staru dosku....

Pak mi prosím někdo vysvětlete proč jsou takto provedených OM i v ČR tisíce (jedno mají i moji prarodiče v okresním městě u Prahy) a příslušný distributor jim zcela bez problémů každých 10 let vyměňuje elektroměr a plombuje.
To jsou zde tolerantnější technici měření, nebo je jim to jedno?

František Šohajda

Quote from: Pavel Hr on 07.12.2011, 14:02
Pak mi prosím někdo vysvětlete proč jsou takto provedených OM i v ČR tisíce (jedno mají i moji prarodiče v okresním městě u Prahy) a příslušný distributor jim zcela bez problémů každých 10 let vyměňuje elektroměr a plombuje.
To jsou zde tolerantnější technici měření, nebo je jim to jedno?


Do rekonstrukce !Pak ani ťuk! ;D ;D
A pokud nebude, tak pořád !Proč, protože u OM u RD není nařízená pravidelná revize....Pokud by byla, něco jako "kominíci" tak už tyto OM budou odpojeny!

PS: když jsme u těch kominíků, jeden u nás nutí, při provádění nařízené revizi ,některé RD vyměnit Al komíny od plynu, za NEREZ...
A prý to sám zajistí ....za malý bakšiš.... (zle)
Kominíci jsou hodně před elektrikáři... (dance)
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Jiří Čechura

P. Rozmahel :  Obvod je jišten 3fáz. C16 a tažen CYKY4Bx2,5

Petr M

Quote from: Jiří Čechura on 07.12.2011, 16:44
tažen CYKY4Bx2,5


Tak už je jasno. Po rekonstrukci instalace (= TN-C-S + chránič) není možno použít stykač s odporama pro rozběh, když cívka bude na 230... Proto ty komplikovaný opičárny s jističem C nebo D  v RE  >:D