Quote from: Marcel Čelín on 25.12.2011, 17:51
Zemnicí svorka ZSA 16

Dokonalý styk s
pospojovanou konstrukcí, zbavenou nátěrů a koroze, je zaručen obepnutím měděné nebo nerezové pásky a jejím stažením ve svorce.

Největší hustota proudu prochází mezi  částmi k sobě nejvíc přitlačenými, což jsou vzhledem k ploše čtyři nožky vlasní svorky a potrubím.
Z tohoto pohledu může být obepínací páska třebas "textilní" - jde jen o to, aby měla takové mech. vlastnosti, které vlastní těleso svorky co nejvíce přitlačí k rouře.

Marcel Čelín

Jak to tedy vidíte mám li předpisem zakázán přímý styk cu s pozinkovaným materiálem?

Milan Hudec

Quote from: Marcel Čelín on 25.12.2011, 19:30
Jak to tedy vidíte mám li předpisem zakázán přímý styk cu s pozinkovaným materiálem?

Vidím to Vánočně a radostně, prostě použiji jak pásek tak svorku z nerezu-pokud se nemýlím vyrábí OBO. :)