Jak vypočítat průřez vodiče k elektromotoru?

Started by Pavel Budka, 10.01.2012, 10:50

previous topic - next topic

Pavel Budka

10.01.2012, 10:50 Last Edit: 10.06.2012, 09:34 by Miroslav Minařík
Mám zadané tyto otázky:
Motor je jištěn proti zkratu a přetížení. Soustava je 3NPE AC 50 Hz 230/400V TN-S.
Navrhni velikost pojistky pro tento pohon, jsou-li dány tyto štítkové údaje motoru:
Y/D 230/400V AC 24,2/14A, 7kW, 1450 ot/min., cos φ = 0,9

Je možné, aby byl jištěn pojistkami 25A?


Dovolený úbytek napětí je 0,5%.  Vypočítej průřez vodiče v odbočce k elektromotoru při jmenovitém zatížení a jmenovitém účiníku. Délka vedení je 20 m, měrný odpor mědi je
0,0178 .mm2/m. Popiš označení vodiče (kabelu).

A vybral jsem Kabel CYKY-J 4x4, myslíte, že to vyhovuje?

Jirka Š. Svejkovský

Chcete abychom za vás vyřešili úlohy do školy? To jsem zvědavý, kdo se toho ujme.

Já jenom napovím:

1) Na jaké napětí lze motor připojit? Hledejte v této diskusi, řešilo se to tu mnohokrát.

2) Já nevím, jestli vyhovuje. Jak jste přišel právě na 4x4? Při jakém proudu?

Hoďte výpočet na papír a postněte sem (třeba jako obrázek nebo pdf).

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Pavel Budka

Pojistka mi vyšla 17,5A podle vzorce P/U tedy 7000/400=17,5A Pojistky tedy 20A. Kabel jsem vybral podle tabulek, které jsem našel tady na diskuzi,ale mohlo by to být tedy 4x2,5, kde úbytek by byl 1,09V, takže do povolené míry jsem se vešel. Teďka  bych jenom rád věděl, jestli jsem to konečně vypočítal správně? =)

iksko

Y/D 230/400V  je nesmysl. Nemá tam v tom zadání být náhodou Y/D 400/230V ?

Lojzaaa

Quote from: Pavel Budka on 10.01.2012, 16:02
Pojistka mi vyšla 17,5A podle vzorce P/U tedy 7000/400=17,5A Pojistky tedy 20A. Kabel jsem vybral podle tabulek, které jsem našel tady na diskuzi,ale mohlo by to být tedy 4x2,5, kde úbytek by byl 1,09V, takže do povolené míry jsem se vešel. Teďka  bych jenom rád věděl, jestli jsem to konečně vypočítal správně? =)



I= P/U  nemá se střídavým proudem s indukční zátěží nic společného.  Máš v zadání cosfí a ten tam není jen na okrasu.

Pavel Budka

Quote from: iksko on 10.01.2012, 16:10
Y/D 230/400V  je nesmysl. Nemá tam v tom zadání být náhodou Y/D 400/230V ?



Že by se pan profesor zmýlil ? :D
Quote from: Lojzaaa on 10.01.2012, 16:13

I= P/U  nemá se střídavým proudem s indukční zátěží nic společného.  Máš v zadání cosfí a ten tam není jen na okrasu.


Neměl by jste  prosím vzorec na výpočet, už nevím kde googlit a v sešitě nic nemáme :(

Jirka Š. Svejkovský

Ve vzorci pro výpočet proudu máte chybu, jde o 3f. A navíc, ten proud máte v zadání (14A).
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Filip Výmola

4x4 bude určitě málo. Večer sem hodím výpočet.
Zbytečně se na nic neptejte. Mohla by vám být odebrána verifikace.

Filip Výmola

V pdf přikládám výpočet. Prosím kolegy o kontrolu  :)
Jinak delta U je ten úbytek, co máš zadaný v procentech. Ve voltech je to 2V. Rv je odpor vedení (pouze jednoho vodiče). 6,48mm2 je průřez jednoho vodiče, tzn. že jedna žíla musí mít alespoň 6,48mm2, takže použiješ kabel 10mm2. Co se týká jištění, 25A použít můžeš, ale je to zbytečně moc. Proud máš zadaný, ten je 15A takže ti stačí pojistky 16A nebo 20A. Kabel můžeš obecně použít CYKY 4x10.
Zbytečně se na nic neptejte. Mohla by vám být odebrána verifikace.

bench

Je to dobře. I přesto, že je to počítáno s jinou délkou kabelu. ::)

Luboš Vintera

 nejsem sice kolega, přesto si dovolím:  v zadání úlohy je délka odbočky 20 m. Ve výpočtu je použitá délka vedení  30 m.

Filip Výmola

Omlouvám se, přehlédl jsem to. Takže průřez jednoho vodiče bude tedy 4.32mm2, pokud jste to nespočítali už sami. Kabel je možno použít CYKY 4x6. Jištění zůstává.
Zbytečně se na nic neptejte. Mohla by vám být odebrána verifikace.

Jiří Schwarz

Quote from: Pavel Budka on 10.01.2012, 10:50
...Soustava je 3NPE AC 50 Hz 230/400V TN-S.
.... Popiš označení vodiče (kabelu).

A vybral jsem Kabel CYKY-J 4x4, myslíte, že to vyhovuje?


Nikomu se nechce zdržovat se zadáním do Sichru?
Pokud kolega Výmola došel k tomu, že stačí CYKY 4x6mm2, jen bych připomenul, že to je v případě, že to bude "pouze" pro motor, kde nebude připojen vodič N, takže budou použity vodiče L1, L2, L3 a PE.
Pokud by bylo třeba použít vodič N, musel by to být kabel 5x6mm2. (L1, L2, L3, N a PE).
Se čtyřžilovým kabelem by to pak nebyla síť TN-S, ale TN-C, s vodiči L1, L2, L3 a PEN. A podle "5-54" by PEN měl být minimálně 10mm2 Cu.
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Filip Výmola

Takže použít 5x6 a modrý nechat nepřipojený. Neuvědomil jsem si to... Mimochodem, dívám se, že Sichr už je zase dostupný všem. Před nějakou dobou (cca rok zpět) to chtělo nějaké registrace a podobně a pak mi stejně nepřišel kód... Tak to je super  :)
Zbytečně se na nic neptejte. Mohla by vám být odebrána verifikace.

Milan Hudec

Příklad je nevypočitatelný, jelikož v zadání postrádám použitou izolaci přívodního kabelu (norm)

Jiří Schwarz

Quote from: Milan Hudec on 10.01.2012, 21:51
Příklad je nevypočitatelný, jelikož v zadání postrádám použitou izolaci přívodního kabelu (norm)

Myslíš i "tepelnou izolaci", tedy způsob uložení?
Ono tam není definováno prostředí, takže není jisté jaká bude "startovací teplota", není zadán požadavek na provedení kabelu, takže není jasná maximální teplota,...
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Milan Hudec

Quote from: Jiří Schwarz on 10.01.2012, 22:06
Myslíš i "tepelnou izolaci", tedy způsob uložení?
Ono tam není definováno prostředí, takže není jisté jaká bude "startovací teplota", není zadán požadavek na provedení kabelu, takže není jasná maximální teplota,...

Přesně tak, několikrát jsem pomáhal s něčím podobným (jednou jsem dostal i jedničku) a vždy byl příklad zadán s málo inf., ale s očekáváním přesného výsledku (norm) (norm)

Lukáš Rotrekl

A co třeba parametry napájecí sítě? Nebo se myslí jen úbytek na kabelu?

Nehledě na to, že ten motor by měl mít trošku jiné štítkové hodnoty, že tak jak jsou napsány jsou nesmyslné....  Neměl by hodnota napětí být Y/D 690/400 nebo Y/D 400/230
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.