• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
11.01.2026, 21:53

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Může být hl.jistič v RD v ER B 25A/3 a v podružném B 32A/1?

Started by Šubrt Jakub, 05.02.2012, 10:06

previous topic - next topic

Šubrt Jakub

 V rodinném domku po nové RZ . Co na to selektivita?

Daniel Hudzík

Quote from: Šubrt Jakub on 05.02.2012, 10:06
V rodinném domku po nové RZ . Co na to selektivita?

Pokial by ten 32A istic bol pouzity coby vypinac.. preco nie..
Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.

Pavel Horský

Již tu bylo řešeno:  http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,21059.0.html
Další odkazy najdete, pokud zadáte do vyhledávače diskusního fóra: selektivita
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

František Janeček

Ten jistič v podružném rozvaděči je jednopólový, takže by spíš měl jistit nějaký obvod napájený z tohoto podružného rozvaděče a ne sloužit jako vypinač toho rozvaděče.Takže ta vysvětlení zatím jsou tedy na draka. :D

Daniel Hudzík

Quote from: František Janeček on 05.02.2012, 11:16
Ten jistič v podružném rozvaděči je jednopólový, takže by spíš měl jistit nějaký obvod napájený z tohoto podružného rozvaděče a ne sloužit jako vypinač toho rozvaděče.Takže ta vysvětlení zatím jsou tedy na draka. :D

Moja odpoved smerovala k tomu, ze coby vypinac ano, coby istic je to riesenie na draka:)
Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.

František Janeček

Je-li v ER jistič B 25A/3, předpokládám, že i podružný rozvaděč má přivedeny 3 fáze.Proto jednopólový jistič B 32A/1 nemůže být použit jako vypinač tohoto rozvaděče.Musí být tedy použit na jištění obvodu napájeného z tohoto rozvaděče.Rád bych tedy věděl, jaký obvod je z tohoto vývodu napájen.

Milan Hudec

Quote from: František Janeček on 05.02.2012, 13:25
Je-li v ER jistič B 25A/3, předpokládám, že i podružný rozvaděč má přivedeny 3 fáze.Proto jednopólový jistič B 32A/1 nemůže být použit jako vypinač tohoto rozvaděče.Musí být tedy použit na jištění obvodu napájeného z tohoto rozvaděče.Rád bych tedy věděl, jaký obvod je z tohoto vývodu napájen.

No už jsem zažil projektanta, který tímto jističem jistil/odpínal N do rozvaděče, což zrovna košer není.

Jirka Š. Svejkovský

Nejenom, že to není košer, on je to dost velký průšvih.

Pokud ovšem neodpínal vodič N spolu s fázovými vodiči. V lepším případě vypínačem (jističem) 3p+N (pól N jde o něco později od sebe a o něco dřív sepne), v horším případě jističem 4p.

Nevěřím tomu, že by nějaký duševně zdravý projektant jistil samostatně pól N.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Milan Hudec

Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 05.02.2012, 16:46
Nejenom, že to není košer, on je to dost velký průšvih.

Pokud ovšem neodpínal vodič N spolu s fázovými vodiči. V lepším případě vypínačem (jističem) 3p+N (pól N jde o něco později od sebe a o něco dřív sepne), v horším případě jističem 4p.

Nevěřím tomu, že by nějaký duševně zdravý projektant jistil samostatně pól N.

Chtěl odpínat pouze N, jak je na tom duševně netuším, ale dost chlastá.

Jan Alin

Quote from: Milan Hudec on 05.02.2012, 16:50
Chtěl odpínat pouze N, jak je na tom duševně netuším, ale dost chlastá.


On projektoval past na tchyni?

Daniel Hudzík

Quote from: Milan Hudec on 05.02.2012, 16:50
Chtěl odpínat pouze N, jak je na tom duševně netuším, ale dost chlastá.

Nieco take by som nenamaloval ani po Pedolovej slivovici
Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.

Milan Hudec


Daniel Hudzík

Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.

František Janeček

Pánové, řešíte to skvěle,mě to bohužel játra nedovolují ale stejně by mne zajímalo, nač má tazatel takový jistič v podružném rozvaděči a proč řeší selektivitu. :D

Daniel Hudzík

Quote from: František Janeček on 05.02.2012, 18:52
Pánové, řešíte to skvěle,mě to bohužel játra nedovolují ale stejně by mne zajímalo, nač má tazatel takový jistič v podružném rozvaděči a proč řeší selektivitu. :D

By som povedal, ze takmer na nic, jeho ulohu coby istica hravo zastupi 25A v ER.. len dufam ze ma vedenie dimenzovane na tych 25A (vyvod z istica)
Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.

Marián K

Quote from: František Janeček on 05.02.2012, 18:52
Pánové, řešíte to skvěle,mě to bohužel játra nedovolují ale stejně by mne zajímalo, nač má tazatel takový jistič v podružném rozvaděči a proč řeší selektivitu. :D


Vie len Boh  o:-) a ten čo to tam dal  >:D. U nás sa vraví " akú mala, takú dala..."

Milan Hudec

Leda, že by umístění rozváděčů představovalo teplotní rozdíl cca.50C, pak se korigovaný In prvků 25 a 32A srovná :)

Daniel Hudzík

Quote from: Milan Hudec on 05.02.2012, 19:07
Leda, že by umístění rozváděčů představovalo teplotní rozdíl cca.50C, pak se korigovaný In prvků 25 a 32A srovná :)

Situacia v RD, viac nez bezna
Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.