• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Proč je v zásuvce uzemňovací kolík i nulák pod napětím?

Started by Davson, 06.03.2012, 19:17

previous topic - next topic

Davson

06.03.2012, 19:17 Last Edit: 07.03.2012, 23:05 by Miroslav Minařík
Mám napojenou mikrovlnku přes prodlužovačku do zásuvky.
Potřeboval jsem mikrovlnku posunout, bohužel jsem ji neodpojil od proudu.
Najednou přestal jít display.
Mikrovlnku jsem odpojil ze zásuvky a zase zapojil.
Mikrovlnka šla.
Nyní ale zase nejde.
Zkusil jsem ji na jiném zásuvkovém obvodu a jede bez problému.
Něco se stalo s jedním zásuvkovým obvodem.
Nejede obývák a část kuchyně.
V bytovém jádru a ložnici zásuvky jdou.
Jističe v bytě ani hlavní jistič není vyhozen.
Zkoušel jsem ty nefungující zásuvky zkoušečkou.
Napětí je ve všech pěti drátech.
Dokonce uzemňovací kolík i nulák je pod napětím.

Jirka Š. Svejkovský

Pošoupnutím mikrovlnky jste asi zásuvkový obvod nerozbil. Jestli ale přestal fungovat, tak vám s tím každý elektrikář rád pomůže. Jestli chodíte občas na pivo, tak tam nějakého určitě najdete a srovnáte se tam. Jestli vám upadl jeden z těch "pěti" drátů, tak můžete mít problém.

PS: zkoušečkou pravděpodobně nic nezjistíte, jestli myslíte fázovku, tak tou naměříte napětí i u antény od rádia.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Davson

To myslíte jak, že upadl. Že se někde ve zdi přepálil ? Mám v paneláku ještě hliník starý40 let. Já myslím, že ta mikrovlnka v tom bude, stalo se to hned poté. Musel nastat nějaký zkrat, ale že to nevyhodí jističe (pojistky), od toho tam přece jsou.

Martin H.

Quote from: Davson on 06.03.2012, 19:17
Zkoušel jsem ty nefungující zásuvky zkoušečkou. Proud je ve všech pěti drátech. Dokonce uzemňovací kolík i nulák je pod proudem.


Existuje aj Jeden nebezpečný typ poruchy. Kým príde elektrikár, radšej všetko z postihnutých zásuviek odpojte. Vytiahnite zástrčky von a vypnite istič.

Petr Doležal

Quote from: Davson on 06.03.2012, 20:24
Mám v paneláku ještě hliník starý 40 let.

V tom případě upřesněte o jakých 5 ks "drátů" se jedná. Co jste tím myslel, kde se vyskytují?
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Jiří Schwarz

Vypadá to že mohlo dojít k přerušení vodiče PEN, pro laika je možná jen jedna odpověď
VYPNOUT, NERISKOVAT, POZVAT ELEKTRIKÁŘE, NECHAT ZODPOVĚDNĚ A ODBORNĚ OPRAVIT
Na upálení Al vodiče někdy stačí zapnutí silnějšího spotřebiče, pokud je to spíče mechanické poškození, někdy stačí u mírně uvolněné zásuvky manipulace s vidlicí od nějakého spotřebiče.
Přes jakýkoliv zapnutý spotřebič se pak může dostat nebezpečné fázové napětí na neživé části spotřebičů (kryty, kostry) a to není žádná sranda!!
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Radek Červený

Zde opravdu není prostor na diskuzi, jedná se o vážnou a nebezpečnou závadu. Neprodleně kontaktujte elektrikáře a nechte to opravit.
Diskuzí nic nevyřešíte a může se stát, že než dodiskutujete, tak bude ještě hůř.
Mimochodem, 40 let starý hliník, klobouk dolů. Pomaličku spořte na rekonstrukci  ;)
Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikabrno.cz
info@elektrikabrno.cz

Zdenek Hejčl

Tak bych jinak tipoval, pomaličku rozhodně ne, ale spořit rychle!
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU

Jiří Kovář12

já bych to viděl že už by mělo být naspořeno a provést ihned

David Frýba

Přidávám se k názoru diskutujících předemnou.Z formulace dotazu, který jste napsal je zřetelně vidět, že jste lajk.Přesně si umím představit váš problém.Řešením v lepším případě bude přerušený PEN vodič v poslední zásuvce, která je pod napětím na okruhu, v rozvodné krabici nebo v rozvaděči na PEN šíně.V horším případě místo přerušení nenajdete a budete muset zásuvkový okruh rekonstruovat.Přímo vás ohrožuje fáze, která do zásuvkového okruhu s největší pravděpodobností jde a pokud "přerušení PEN vodiče není kvalitní" tak i požár, který může vyvolat přechodový odpor na nedokonalém spojení PEN vodiče.Doporučuji jističem vypnout zmíněný zásuvkový okruh a nechat ho vypnutý do příchodu elektrikáře.

SMILEK

Chlapci, co to tu máte za kabaret?

Quote from: Davson on 27.11.2007, 18:54
Udělal jsem ještě poslední pokus oživit mikrovlnku. Dal jsem ji do zásuvky na jiný obvod ( tam mám zapojen sporák).Rozsvítil se displej.Zapnul jsem ohřev.Mikrovlnka se krátce rozjela a pak zhasla tak, že už nesvítí ani ten displej. Je zajímavé, že to tentokrát nevyhodilo pojistky.
Možná byla prvotní příčina opravdu v nedotažených šroubcích na původní zásuvce, zkoušel jsem je dotáhnout a byly hodně povolené. Možná mně to poškodilo tu mikrovlnku.


Quote from: Davson on 27.11.2007, 20:29
Tím hořením myslíte, že se vypálí zásuvka. Doufám, že se nemůže stát, že chytne nábytek.


Quote from: Davson on 27.11.2007, 21:29
Dotáhnu to všechno. Slibuji !
Mám trochu obavy, aby mně zvýšený příkon u těchto mikrovlnek utáhl obvod zásuvek (mikrovlnka,kávovar,topinkovač,lednička,2 televize, počítač,pračka,vysavač).Vím, že vše nejede najednou, ale občas se to sejde.


Quote from: Davson on 06.02.2012, 19:54
Chci si nechat udělat v panelovém bytě rekonstrukci bytového jádra a kuchyně.
Chci zrušit plyn na vaření a koupit indukční desku na 230V.
Elektroinstalaci mi po bytě bude dělat firma, ale chtěl bych vědět jestli mně bude stačit na chodbě dosavadní hlavní jistič 15 A a dvoufázový (?) rozvod (patrně ještě hliníkové kabely) k bytu.
Budu mít indukční desku 230V (příkon 3680W), elektrická trouba 2900W, pračka, lednice, mikrovlnka, myčka, odsavač par a ostatní drobnější spotřebiče
(televize, radio, varná konvice, kávovar, počítače apod.).
Píše se, že pro spotřebiče s příkonem nad 3600W (pro 16A jistič) či nad 2300W (pro 10A jistič) je většinou třeba zajistit přívod elektřiny třífázovým napájením o napětí 400V.
Prodavač ale tvrdí, že proto se dělá indukční deska na 230V, aby se u ní dal použít dvoufázový rozvod.


Milý Davsone, myslím, že už to stačilo. Na Vaši otázku existuje jen jedna odpověď: zkuste už konečně rozbít to prasátko a zavolejte si opravdového elektrikáře. Jinak se vám může v nejbližší době stát, že nás už žádnou další příhodou nepobavíte (a to by byla škoda, ne?)  ;)

meine deine seine

 :D >:( Jaké dvoufázové napětí ?? Buď jedno a nebo třífázové napětí! Vy tady pletete hrušky s jabkama. Zavolejte si kvalifikovaného elektrikáře a nepište tu také blafy! Mimochodem nemůžete dát elektrický sporák s varnou konvicí na jeden obvod.

Hugo K.

06.09.2012, 21:13 #12 Last Edit: 06.09.2012, 21:18 by Miroslav Minařík
Můžete prosím uvést, kde se dočtu o zákazu připojení varné konvice a sporáku na jeden obvod?