• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Jde použít jistič pro stejnosměrný proud do obvodů střídavého proudu?

Started by Petr Mestl, 16.03.2012, 21:18

previous topic - next topic

Petr Mestl

Omylem jsem zapojil jistič pro stejnosměrný proud OEZ MINIA LPN-DC C20 do obvodů střídavého proudu. Zajímalo by mě, jaká bude jeho vypínací schopnost při rozběhu motorové zátěže, tedy bude-li vypínat dříve nebo později než jistič LPN-AC. Také by zajímalo, jestli bude daný okruh dostatečně jistit proti přetížení a zkratu. Na vině byly zapomenuté brýle a minipísmenové značení LPN-DC. Minipísmo=MINIA.

Oliver Mička

No neni som si istý ale u ističov DC sa vyžaduje dodržanie presnej polarity.. Tak neviem aby vám to nerobilo problémy s jednocetným usmernením.

Nebolo by lepšie vrátit LPN-DC za klasicky LPN-AC ?
- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd).
- Meniče a pohony.
- RaM.
- Elektroinštalácie do 1000V.

Jiří Schwarz

Chce to kouknout do katalogového listu nebo se zeptat výrobce.
DC jističe mají upravenu zhášecí komoru, OEZ patří k výrobcům, kteří používají permanentní magnety k "nasměrování" oblouku do zhášecí komory, takže s jednou půlvlnou vám to pomůže, druhou to zhorší...
Také je dobré kouknout pro jaké je jistič určen maximální napětí.
Pro AC rozvod v TN sítí by měl být dimenzován na sdružené napětí (co kdyby došlo k mezifázovému zkratu, třeba skoba ve zdi... (zle)
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Jaromír Urbanec

když už jste na to přišel druhý den s brýlemi, bylo by asi vhodné nějakým úzkým šroubovákem nebo nožem to zatracené D znečitelnit, bude-li to dělat problémy s vypínáním, tak se vymění za jiný, ale v rámci opravy - tudíž za peníze. Pro příště by bylo dobré postup obrátit - pracovat v brýlích a kontrolovat bez nich. (dance)

Záhyna Lubomír

Čistě teoreticky - problém bude u elektromagnetu nadproudové (zkratové) spouště - ta je spočítána pro DC napětí a ne pro AC. Pak jste zřejmě s In úplně někde jinde.
od 05/2014 emeritní revizní technik - E2/B

Jirka Š. Svejkovský

Taky si myslím, že nelze ověřit vypínací schopnost jističe. Tudíž tam nemá co dělat. Bavíme se o omylu v ceně stokoruny. Vyměnit při první příležitosti. Práce na 10 minut.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Václav 3

Quote from: Jaromír Urbanec on 17.03.2012, 09:45
... bylo by asi vhodné nějakým úzkým šroubovákem nebo nožem to zatracené D znečitelnit...


To mám ze všeho nejradši, když je jistič bez štítku. Z některých starších typů označení odpadávalo samo (J1K50 a další typy této řady, IJ, IT,), ovšem když ho někdo odstraní úmyslně, tak bych mu ruce urazil.

Dejte na příslušný obvod to, co tam má být a nevymýšlejte jak z drobného omylu připravit do budoucna velký průšvih.  Až se něco stane, soudní znalec zjistí ze značení na spodku jističe spolehlivě, co to bylo za typ. 

Khun Václav

Quote from: Jaromír Urbanec on 17.03.2012, 09:45
když už jste na to přišel druhý den s brýlemi, bylo by asi vhodné nějakým úzkým šroubovákem nebo nožem to zatracené D znečitelnit, bude-li to dělat problémy s vypínáním, tak se vymění za jiný, ale v rámci opravy - tudíž za peníze.


Vážený pane, divím se že vás z politiky vyhodili, a  že se živíte elektrikařinou..... :o :o :o

Petr Mestl

Protože jsem instalaci provedl 170km od svého bydliště a omyl jsem zjistil až při kontrole spotřebovaného materiálu.  Katalogové listy jsem procházel a na nic podstatného jsem nepřišel. asi podstatné v čem se jističe liší je norma podle které jsou vyráběné. Pro AC se jedná o ČSN 60898-1 a pro DC se jedná o ČSN 60898-2. K těmto normám nemám přístup a ani nevím jestli bych se tam něco dočetl. Proto bych prosil některého ze znalců o technickou odpověď. Z hlediska permanentních magnetů v tom bude trocha fyziky. Velmi se mi líbí příspěvky, které poskytuje p. Fuk Tomáš a rád bych ho vyzval k odpovědi.

Miroš Jan

To: Petr Mestl.
Výrobce u tohoto typu jističe, neuvádí žádné AC napětí. Jediné co uvádí, je jmenovité pracovní napětí 220/440V DC, a maximální pracovní napětí 242/484V DC. U frekvence, není žádný údaj.Takže podle mě, nelze tento jistič, použít na AC napětí.
Toto je spíž dotaz přímo na výrobce.
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Daniel Hudzík

Postradam zmysel tohto vlakna. Preco by vyrobca investoval nemale prostriedky do vyroby AC aj DC isticov (vratane skusok a spol), keby ich bolo mozne smahom ruky nahradit jeden za druhy?
Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.

Jiří Schwarz

Quote from: Daniel Hudzík on 19.03.2012, 05:08
Postradam zmysel tohto vlakna. Preco by vyrobca investoval nemale prostriedky do vyroby AC aj DC isticov (vratane skusok a spol), keby ich bolo mozne smahom ruky nahradit jeden za druhy?

Jsou výrobci, kteří to "neřeší".
Nechci dělat reklamu (kladnou ani zápornou), ale jistý výrobce vyrábí jen jednu řadu jističů a tvrdí, že při použití v DC rozvodech se cca o 20% sníží vypínací schopnost jističe, jinak je vše OK.
Nemám jak ověřit, jestli jsou tyto jističe tak dokonalé, nebo naopak požadavky výrobce příliš benevolentní...
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Daniel Hudzík

Quote from: Jiří Schwarz on 19.03.2012, 07:42
Jsou výrobci, kteří to "neřeší".
Nechci dělat reklamu (kladnou ani zápornou), ale jistý výrobce vyrábí jen jednu řadu jističů a tvrdí, že při použití v DC rozvodech se cca o 20% sníží vypínací schopnost jističe, jinak je vše OK.
Nemám jak ověřit, jestli jsou tyto jističe tak dokonalé, nebo naopak požadavky výrobce příliš benevolentní...

Aj to je dobry argument neverit vsetkemu co povie vyrobca. Do AC AC istic, do DC DC istic. Nie je o com
Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.