• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
01.01.2026, 15:08

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Mohu přidat jistič do rozvodu v bytě?

Started by Clifford, 21.03.2012, 21:23

previous topic - next topic

Jiří Schwarz

Quote from: Jozef BABJAK on 26.03.2012, 11:00
V prílohe.

Podle "starší" verze 61439-1 bych si dovolil stručně a česky:
TTA - typově zkoušený rozvaděč, tedy takový, který odpovídá provedení, na kterém byla provedena typová zkouška
PTTA - částečně typově zkoušený rozvaděč, to je takový, který může být od typového odvozen, mohou být provedeny některé změny, které lze doložit výpočtem a nemusí se dělat pro upravenou konfiguraci nová typová zkouška. Např. když použiji jiný stykač, který podle podkladů výrobce má srovnatelný nebo nižší ztrátový výkon cívky, mohu tvrdit, že mi vyhoví test na oteplení,...

Kde není vyloučena laická obsluha, měl by být rozvaděč TTA
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Miroslav Revús

Vrátil by som sa k pôvodnej otázke.
Autor píše:

Quote from: Clifford on 21.03.2012, 21:23
Hlavní jistič je 25A, v bytě mám 2* 10A, 3* 16A.


Do bytov sa štandardne nedávali 3-fázové prívody, pokiaľ tam bol zavedený plyn.
Pretože je indukčná varná doska určite 4-platničková, jej príkon je v rozsahu 3,6 - 7,2 kW (ja typujem 7,2kW).
Týmto sa dostáva autor otázky do stavu, kedy mu doplnenie bytovej rozvodnice o ďalší istič nepomôže.
Musí zažiadať energetiku o zmenu jednofázovej prípojky na trojfázovú, so všetkým čo s tým súvisí: žiadosť, projekt, realizácia, revízia a až potom varenie.

A popri tom môže požiadať elektrikára o výmenu bytového rozvádzača za nový. Pretože sa mu pravdepodobne do toho súčasného nový trojfázový istič nezmestí.

Petr M

29.03.2012, 16:39 #20 Last Edit: 10.06.2012, 09:57 by Miroslav Minařík
Quote from: Miroslav Revús on 29.03.2012, 14:56
A popri tom môže požiadať elektrikára o výmenu bytového rozvádzača za nový. Pretože sa mu pravdepodobne do toho súčasného nový trojfázový istič nezmestí.


Pokud už je kuchyň hotová a nepočítalo se pro desku s 3F vedením, tak může rovnou elektrikáře požádat o natažení odpovídajícího kabelu...  ;) A ideálně i výměnu hnilíkových drátů v kuchyni.