Može byť použitý tienený kábel na elektroinštaláciu?

Started by Juraj Hámorský, 27.03.2012, 10:02

previous topic - next topic

Juraj Hámorský

Revízny technik uviedol závadu nepripojený PE vodič na kostru svietidla. Pri mojej kontrole som zistil že zo steny trčí tienená dvojlinka. To, že svietidlo nemá PE svorku je iná vec (zrejme dojde k výmene svietidiel, alebo je možnosť túto svorku pridať). Najlepšie reišenie by bolo vymeniť káble. Ale chcem sa opýtať, je možné využiť ako PE vodič tienenie tohoto kábla?

Daniel Hudzík

Mozete uviest konkretny typ kabla?
Tienene kable sa pouzivaju napr. na pripojeni motora za FM. Ale tienenie neplni funkciu ochranneho vodica v pravom slova zmysle (kable byvaju v kombinacie 3P + PE + tienenie) ale len funkciu tienenia z hladiska EMC.

Takze v principe tieneny kabel za istych podmienok pouzit mozete ale tienenie nesmie plniť funckiu ochranneho vodiča (napr. ako určíte prierez tienenia?, udava ho vyrobca vasho kabla?)

Podľa vášho popisu mi to príde na inštaláciu  typu "aký mal, taký dal".

PS. pokial je svietitdlo triedy izolácie I. svorku na pripojenie ochranneho vodica musi mat (inak je to vadny vyrobok)
ak je triedy II. svorku nema a je zakazane ju pridavat /jedna sa o tzv. dvojitu izolaciu/
Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.

Robert Jedek

Quote from: Juraj Hámorský on 27.03.2012, 10:02
Revízny technik uviedol závadu nepripojený PE vodič na kostru svietidla.

Je důležité, jestli je dané světlo spotřebič třídy I, nebo II.
Je-li spotřebičem třídy I, je připojení vodiče PE nutné.
Podle ČSN 33 2000-5-54 ed.2 čl. 543.2.1 je použití stínění jako ochranného vodiče možné, ale také musí být dodržen průřez tohoto vodiče podle čl. 543.1.1 této normy.

Daniel Hudzík

Quote from: Robert Jedek on 27.03.2012, 11:17
Je důležité, jestli je dané světlo spotřebič třídy I, nebo II.
Je-li spotřebičem třídy I, je připojení vodiče PE nutné.
Podle ČSN 33 2000-5-54 ed.2 čl. 543.2.1 je použití stínění jako ochranného vodiče možné, ale také musí být dodržen průřez tohoto vodiče podle čl. 543.1.1 této normy.

Poznate vyrobcu a konkretny typ kabla kde je udany prierez tienenia?
Presiel som cely katalog Elkond-HHK  a taky udaj som nenasiel
Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.

Jirka Š. Svejkovský

Průřez koncentrického vodiče (stínění) se uvádí pouze u kabelů, u kterých je určen k vedení proudu nebo jako ochranný vodič. Například NYCWY nebo N2XCH. U datových vodičů uvádět průřez stínění nemá smysl, protože je primárně určeno k něčemu jinému.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Juraj Hámorský

To bude problem. Zo steny trčí len kúsok kábla, neodhadnem si určiť výrobcu alebo typ. Inštalácia je strará asi 12-15 rokov, zrejme spôsobom "čo mal to dal".
Prierez drôtov mi pipomínal asi 1 - 0,75, každé svietidlo zvlášť (8ks). Nemal som moc času rozoberať krabicu.
Svietidlo je staršie, bez akýchkoľvek označení. Trieda I. celokovove, svorka tam nie je, ale je možné že je len domontovaná, je tam dierka pre šrób.
Radšej budem tlačiť správcu aby si zvážil výmenu svietidiel i elektorinštalácie ku svetlu.

PS: dátovy kábel to dúfam nie je :)

Daniel Hudzík

Minimalny prierez pre pevne instalacie je 1,5mm2.. takze zle
Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.

Robert Jedek

Quote from: Daniel Hudzík on 27.03.2012, 12:07
Poznate vyrobcu a konkretny typ kabla kde je udany prierez tienenia?


výrobce: ntk Cables
typ: NYCY 2x1,5/1,5
použití:Koncentrický vodič smí být použit jako ochranný nebo střední vodič.

Ale předmětem dotazu není takový kabel vyhledat, nýbrž ověřit ten stávající.

edit: pozdě :)

H

Quote from: Daniel Hudzík on 27.03.2012, 12:07
Poznate vyrobcu a konkretny typ kabla kde je udany prierez tienenia?

Např. kabely E-YCY, kde je stínění 16 mm2 a více.
E-YCY-J 4x1,5/16

Jiří Buben

Quote from: Juraj Hámorský on 27.03.2012, 10:02
... (zrejme dojde k výmene svietidiel, alebo je možnosť túto svorku pridať)...


Pokud průřez stínĕní nevyhovuje tak aby se dal využít jako ochraný vodič, nepomůže vám ani výmĕna svítidla za svítido II. třídy, protože každý vývod musí obsahovat všechny vodiče soustavy, tedy i PE. Viz. ČSN 33 2000-5-52 ed.2 . Je to z důvodu výměny svýtidla za jiný typ s jinou třídou ochrany.
Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstalací a hromosvodů.
Dřevozpracující průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....

David Hruda

Quote from: Jiří Buben on 28.03.2012, 07:48
... protože každý vývod musí obsahovat všechny vodiče soustavy, tedy i PE

Pokud to není historická instalace v TN-C. Pokud ano, stíněním bych se nezabýval, ale tím, co je to za kabel, jaký má průřez, jaká je izolace a zda je určená do omítky apod. Viděl jsem část instalace provedenou stíněnou audio dvojlinkou...   (zle)
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy ....
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIKA: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
České Budějovice a Vyšší Brod, ČR
www.elektro-hruda.cz

Jiří Buben

Quote from: David Hruda on 28.03.2012, 11:05
Pokud to není historická instalace v TN-C. Pokud ano, stíněním bych se nezabýval, ale tím, co je to za kabel, jaký má průřez, jaká je izolace a zda je určená do omítky apod. Viděl jsem část instalace provedenou stíněnou audio dvojlinkou...   (zle)


Soulasím. Ovšem tazatel pozdĕji dodal, že instalace je stará 12 až 15 let. Tudíž usuzuji, že byla zhotovena již v dobĕ platnosti souboru ČSN 33 2000.
Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstalací a hromosvodů.
Dřevozpracující průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....

David Hruda

>Buben:ten, kdo nacpe do zdi to, co někde našel, obvykle vývoj norem moc nesleduje, takže já bych si na TN-C skoro vsadil
(znáte to: "...na co bych tam dával tři dráty, když to vždycky fungovalo na dva... , ...a von Franta v hospodě řikal, že...")
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy ....
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIKA: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
České Budějovice a Vyšší Brod, ČR
www.elektro-hruda.cz

Juraj Hámorský

tip je správny, je to inštalácia TN-C. Jedna miestnosť je po celkovej rekonštrukcií a je TN-S. Avšak aj pri TN-C by mal byť spotrebič triedy I. pripojený na kostru vodičom PEN. Avšak tu nevyhovuje prierez vodiča, ktorý je podstatné menší.

Petr M

Quote from: David Hruda on 28.03.2012, 12:43
>Buben:ten, kdo nacpe do zdi to, co někde našel, obvykle vývoj norem moc nesleduje, takže já bych si na TN-C skoro vsadil
(znáte to: "...na co bych tam dával tři dráty, když to vždycky fungovalo na dva... , ...a von Franta v hospodě řikal, že...")


Fotrova kamarádka se mě jednou ptala, proč má v kuchyni smrad, jako když se jí pálí guma a proč se jí nad elektrickou troubou dělají černý fleky na omítce.

Důvod byl jednoduchý, mezi hrunou omítkou a fajnovou omítkou byla hřebíčkama chycená 300ohmová anténní dvojlinka coby přívod. Neměl jsem ani čas prozkoumat jestli byl v zásuvce zapojen kolík nebo ne a byl z toho osobní rekord v útěku.

Milan Hudec

Quote from: Juraj Hámorský on 28.03.2012, 12:49
tip je správny, je to inštalácia TN-C. Jedna miestnosť je po celkovej rekonštrukcií a je TN-S. Avšak aj pri TN-C by mal byť spotrebič triedy I. pripojený na kostru vodičom PEN. Avšak tu nevyhovuje prierez vodiča, ktorý je podstatné menší.



Jakou výhodu použití TN-C-S, namísto TN-C vidíte u běžného světelného okruhu v bytě?

David Hruda

Quote from: Milan Hudec on 28.03.2012, 13:16

Jakou výhodu použití TN-C-S, namísto TN-C vidíte u běžného světelného okruhu v bytě?

Třeba že vyhovuje normám?
Ale když už se to tu otevřelo: onehdy v hospodě (znáte ty pivní hovory) se mně jeden známý ptal, jestli nebyl TN-C bezpečnější. Jeho argumenty byly takové, že když se v TN-C přeruší PEN, pozná, že je někde chyba, protože spotřebič nefunguje. Pokud se přeruší v TN-C-S PE, nepozná nic, dokud ho nebrní ruce (instalace z dob před povinnými PCH). Přiznávám, že jsem jen těžko hledal argumenty, proč nemá pravdu....
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy ....
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIKA: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
České Budějovice a Vyšší Brod, ČR
www.elektro-hruda.cz

Milan Hudec

Quote from: David Hruda on 28.03.2012, 13:26
Třeba že vyhovuje normám?
Ale když už se to tu otevřelo: onehdy v hospodě (znáte ty pivní hovory) se mně jeden známý ptal, jestli nebyl TN-C bezpečnější. Jeho argumenty byly takové, že když se v TN-C přeruší PEN, pozná, že je někde chyba, protože spotřebič nefunguje. Pokud se přeruší v TN-C-S PE, nepozná nic, dokud ho nebrní ruce (instalace z dob před povinnými PCH). Přiznávám, že jsem jen těžko hledal argumenty, proč nemá pravdu....

Tak, tak vše má svoje pro a proti, ona i taková dvoužilová prodlužka zanulovaná na obou koncích nebylo v dříve z tohoto pohledu marné řešení.