Lze kuchyňskou zásuvku připojit na chraničojistič 25A ?

Started by Seitecusb20, 06.05.2012, 20:21

previous topic - next topic

Seitecusb20

06.05.2012, 20:21 Last Edit: 01.12.2012, 16:26 by Miroslav Minařík
V jednom domě jsem dělal nové rozvody, ale majitel je trošičku škrt a material si chtěl kupovat sám.. Já mu psal co ma koupit a on to koupil.
Teď k problému .. napsal jsem mu že potřebuje 1f 16A chraničojistič a dnes mi dovezl 25 A..
Problém nastává hned v několika bodech ... jedná se o zásuvku na kuchynské lince ke které je určen a druhý problém je, že hlavní jistič je 25....

Otázka zní ... Bude velké zlo zasuvku na kuchynské lince připojit na 25 chraničojistič ?

Petr Doležal

Zlo převeliké, kde koupil, ať tam vymění. Jen mám obavy, že 16A neměli a vnutili mu těch 25A se slovy: "Čím víc ampér, tím více výkon"
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Seitecusb20

Quote from: Petr Doležal on 06.05.2012, 20:41
Zlo převeliké, kde koupil, ať tam vymění. Jen mám obavy, že 16A neměli a vnutili mu těch 25A se slovy: "Čím víc ampér, tím více výkon"


Jojo, já osobně jsem si to myslel také...Děkuji

Vít Rotrekl

No to bude velké zlo...
1. Zásuvka určitě není stavěná na 25A (norm)
2. Nepředpokládám, že k zásuvce vede kabel CYKY 3x4mm2 (možná i 6mm2, to by se muselo spočítat dle místních podmínek)
3. Chráničojistič 25A/0,03/4 jsem ještě neviděl (jdu koukat do katalogů)

EDIT 20:48: Tak existuje. šrek má dokonce jednofázově do C40A/1+N/0,03, ovšem trojfázové jen do C16/3+N/0,03
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Pavel Stránský 111

Také jsem byl mladej blbej a začínal jsem! Dneska už vím, že buď to půjde podle vás a nebo vezměte nohy na ramena a utečte! Jistit něco v kuchyni 25A je sebevražda! Nehledě na to, že rozvaděč si máte nechat udělat odbornou firmou aby jste měl štítky a dokumentaci k revizi!

Jiří Schwarz

Kdyby se dokoupil okruhový jistič 16A a dal se za ten chránič...
A nemusel by být jen jeden...
Ale tak to asi majitel nechtěl...
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Seitecusb20

Quote from: Pavel Stránský 111 on 06.05.2012, 20:44
Nehledě na to, že rozvaděč si máte nechat udělat odbornou firmou aby jste měl štítky a dokumentaci k revizi!


Při malé rekonstrukci (3 jističe ) do starého rozvaděče snad nebudu řešit odbornou firmou, když stačí nacvaknout zapojit a je to ...

Petr M

To smrdí rekreací na Krymu  (zle). Pokud tam není nějaká průmyslová zásuvka 230V/32A a odpovídající kabel, je nadproudová ochrana na úrovni hřebíku v pojistkové vložce.

Quote from: Vít Rotrekl on 06.05.2012, 20:44
3. Chráničojistič 25A/0,03/4 jsem ještě neviděl (jdu koukat do katalogů)


Spíš mě napadá, jestli to nebude 2P chránič bez nadproudu...

Seitecusb20

Quote from: Petr M on 06.05.2012, 20:53
To smrdí rekreací na Krymu  (zle). Pokud tam není nějaká průmyslová zásuvka 230V/32A a odpovídající kabel, je nadproudová ochrana na úrovni hřebíku v pojistkové vložce.

Spíš mě napadá, jestli to nebude 2P chránič bez nadproudu...


Donesl to s tím, že mu to doporučili ...  Já věděl, že to bude určitě zlo, proto jsem se raději poradil.

Vít Rotrekl

Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Jan Franěk

Jak se takhle může ptát někdo, kdo dělá el. rozvody?  TO je vtip?

Quote from: Seitecusb20 on 06.05.2012, 20:50
Při malé rekonstrukci (3 jističe ) do starého rozvaděče snad nebudu řešit odbornou firmou, když stačí nacvaknout zapojit a je to ...


JO, taky názor. Zajímá mě definice "malá rekonstrukce" a "velká rekonstrukce". Znám jen definici rekonstrukce, možná ještě částečná rekonstrukce. ALe u soudu je pak jedno, jestli jste dělal jednu zásuvku, nebo celý dům. Jde o práci na VTZ (vyhrazená tech. zařízení) kde podle zákona smí práci provádět pouze osoby s oprávněním. Zkuste o svém názoru pak přesvědčit PČR.


I podle mého soudu,  půjde o 2P chránič, bez nadproudové ochrany  25A. Úplně vidím, jak laik ve velkoobchodě vysvětluje co a k čemu to potřebuje, když ani nechápe k čemu a proč to vlastně má doma.   ;)

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Václav 3

Jističochránič má na sobě označení s vyjádřením charakteristiky jističe (obvykle písmenka B,C,D), takže např. B16/2/0,03/, chránič má vyznačenu pouze hodnotu proudu 25/2/0,03. Tento systém značení odpovídá výrobkům Eaton-Moeller, jiní výrobci mohou mít označení jiné, ovšem vždy je zachováno to, že pokud se jedná o jističochránič, je vyznačena charakteristika jističové části.

XL

Quote from: Seitecusb20 on 06.05.2012, 20:21
Otázka zní ... Bude velké zlo zasuvku na kuchynské lince připojit na 25 chraničojistič ?


Nic ve zlém, chápu že učený z nebe nespadl a je rozhodně lepší se zeptat  - za to máte plus,  ale přece bych se asi trochu bál bydlet v domě, kde provedl rekonstrukci někdo, kdo pokládá takovouto otázku.
Pokud  je to opravdu jističochránič , přívod 3Cx2,5 a 16A zásuvka tak rozhodně ne. Pokud.....
Zkuste dodat ještě třeba foto onoho přístroje.

Daniel Hudzík

Quote from: Seitecusb20 on 06.05.2012, 20:50
Při malé rekonstrukci (3 jističe ) do starého rozvaděče snad nebudu řešit odbornou firmou, když stačí nacvaknout zapojit a je to ...


Tiez som zvazoval, ze "malu rekonstrukciu" svojej dolnej koncatiny si spravim sam. Ale nakoniec som skoncil u doktora.. nieco na tom bude, vsak?
Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.

Jiří Schwarz

Quote from: Seitecusb20 on 06.05.2012, 20:50
Při malé rekonstrukci (3 jističe ) do starého rozvaděče snad nebudu řešit odbornou firmou, když stačí nacvaknout zapojit a je to ...

Taky jsem si myslel, že když udělám jen takovou malou "rekonstrukci" auta, dám tam motor z bouraného vozu a upravím zadní část, aby se tam dalo něco naložit, že to bude OK
Ale prý mi to neprojde na STK...
To je opravdu takový rozdíl mezi prováděním STK u aut a revizí u elektroinstalací, když obojí (auto i elektroinstalace) může "maximálně způsobit někomu úraz"?
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Honza Páral

Quote from: Jiří Schwarz on 07.05.2012, 07:21
Taky jsem si myslel, že když udělám jen takovou malou "rekonstrukci" auta, dám tam motor z bouraného vozu a upravím zadní část, aby se tam dalo něco naložit, že to bude OK


Na vesnicích zcela běžný postup, a pokud zůstanete jen u té výměny motoru tak i v běžném provozu takových aut potkáte hromady (Škoda 120 s motorem z Felicie atd...). Jedou za dva roky se tam před STK hodí původní a po kontrole se vymění.

Znám lidi co si doma dělali i rozvody plynu (a na ty není ani potřeba revize) :'( - elektrika je proti tomu prý brnkačka  (zle)

Petr M

Quote from: Honza Páral on 07.05.2012, 09:43
Znám lidi co si doma dělali i rozvody plynu (a na ty není ani potřeba revize) :'( - elektrika je proti tomu prý brnkačka  (zle)


Na plyn je potřeb tlaková zkouška...

V koupeným domě jsem narazil taky na amatérský kulišárny. Nachystaný kabel do průjezdu, původně na keramickou pec. Jištění 20A/B, taženo po dřevěným trámu, bez RCD...  A je to CYKY 5x2,5 (zle) Chtěl jsem to použít na rozvodnici do letní kuchyně a místo toho budu zase sekat kus vedení...

Pavel Stránský 111

Quote from: Petr M on 07.05.2012, 09:52
V koupeným domě jsem narazil taky na amatérský kulišárny. Nachystaný kabel do průjezdu, původně na keramickou pec. Jištění 20A/B, taženo po dřevěným trámu, bez RCD...  A je to CYKY 5x2,5 (zle) Chtěl jsem to použít na rozvodnici do letní kuchyně a místo toho budu zase sekat kus vedení...

Ve Vašem případě za určitých okolností žádný problém nevidím CYKY 5X2,5 po dřevěném trámu RCD být vždy nemusí!