Mohu dostat tarif D45d v RD na podlahové vytápění?

Started by kolejník, 07.05.2012, 05:25

previous topic - next topic

kolejník

07.05.2012, 05:25 Last Edit: 08.05.2012, 15:03 by Miroslav Minařík
V tabulkách  není o podlahovém topení ani zmíňka. Máte někdo zkušenost?
(rozsah revize,nutnost spínacích hodin)

Jiří Schwarz

Předpokládám, že myslíte "odporové topné kabely" v podlaze.
Tam bych neviděl problém.
- posoudit velikost objektu, tepelné ztráty a podle toho navrhnout výkon do jednotlivých prostorů.
- podle celkového výkonu zjistit u dodavatele energie, zda nebude problém s potřebným navýšením odběru (najdou se místa, kde je to dost "na hraně" a třeba se musí počkat do nějaké rekonstrukce, posílení sítě...)
- pokud je to možné ze strany dodavatele energie, klasický postup - projekt + montáž + revize, vše v souladu s připojovacími podmínkami (blokování pomocí přijímače HDO, "spínací hodiny" by asi dodavatel neschválil), podat žádost o "tarif na elektrické vytápění"...
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Vít Rotrekl

Pokud používáte k tomu podlahovému vytápění topné rohože, nebo obdobný systém, pak ANO máte nárok na D45d, když splníte podmínku že instalovaný příkon topných rohoží bude 40% a více z celkového příkonu (U EONu). Předpokládám že u ČEZu a PRE to bude obdobné.
Pokud použijete teplovodní vytápění s ohřevem elektrickým kotlem, platí totéž. Kotel by měl být těch 40% a více s celkového příkonu.
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

kolejník

Ano jsou to odporové kabely a navíc el.boiler. Odběr daleko převyšuje 40%.
Zajímalo by mě v jakém rozsahu provést revizi. Stačí jen po rozvaděč v RD?

Vít Rotrekl

Pro přiznání sazby musíte mít provedenou revizi i na Elektroměrový rozvaděč, kde bude zmínka o jističi pro HDO, ovládacím kabelu do domovního rozvaděče. A dále pak v domovním rozvaděči provedené blokování, a ony topné rohože. Měl by tam být uvedeno celkový příkon rohoží.
Co se týče bojleru, tak ten by měl být blokován na 8hod, tzn. druhý ovládací vodič od HDO v ER do domovního rozvaděče. A v domovním rozvaděči druhé relé  (stykač), pro spínání bojleru.
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Pavel Horský

Quote from: kolejník on 07.05.2012, 05:25
V tabulkách  není o podlahovém topení ani zmíňka.





Můžete upřesnit jaké tabulky myslíte?
Jedná se vám o to, zda se jedná o topení akumulační nebo přímotopné?
Je v tom totiž rozdíl. Na akumulační se poskytuje sazba D25d co že režim 8 hodin a na přímotopné sazba D45d s režimem 20 hodin.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

kolejník

Omlouvám se. Není to doslova tabulka. Už nevím v kterém článku jsem to četl na webu.
Byla tam tabulka se všemi tarify a cena kterou zákazník ušetří. Zmátlo mě, že i v připojovacích tabulkách  čezu není zmíňka o elektrickém podlahovém vytápění. Asi to spadá pod přímotopy.
Ještě malý dotaz.
Pokud budu chtít D45d nad 10kW pro dvoje blokování, musím použít 2x CY modrý
pro dva stykače - musím tahat 2 kabely?

Vít Rotrekl

 To bych považoval za zbytečnost...
Jeden ovládací vodič z ER do domovníhon rozvaděče. A v domovním Rozvaděči bych signálem HDO spíanal pouze malý relátko se dvěma (čtyřma) kontaktama. A tím to bych si mohl spínat už cokoliv.
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Jirka Š. Svejkovský

Quote from: Vít Rotrekl on 09.05.2012, 06:25
To bych považoval za zbytečnost...
Jeden ovládací vodič z ER do domovníhon rozvaděče. A v domovním Rozvaděči bych signálem HDO spíanal pouze malý relátko se dvěma (čtyřma) kontaktama. A tím to bych si mohl spínat už cokoliv.


Nechápu. Jak chcete jedním vodičem ovládat dva povelové signály?
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Pavel Horský

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

kolejník

To: Pavel Horský
8 let výherní automaty, 10let EZS,EPS,CCTV a jiné.
Z nn toho moc nevidím.


Totiž, na ten dvoutarif se rozhodlo až později. Mám u sloupu ER stočený, volný UTP
4x2x0,5mm. Je v trubce do hl.rozvaděče.
Povolil by čez na ovládání relátek tento kabel-(spárovaný) 12V?
Nebo rozrýt 8m zahrady?

Pavel Horský

Quote from: kolejník on 09.05.2012, 09:28


Totiž, na ten dvoutarif se rozhodlo až později. Mám u sloupu ER stočený, volný UTP
4x2x0,5mm. Je v trubce do hl.rozvaděče.
Povolil by čez na ovládání relátek tento kabel-(spárovaný) 12V?
Nebo rozrýt 8m zahrady?


Rozrýt.
Připojovací podmínky hovoří jasně: "ovládací vodiče tarifu, stykače a spínacího prvku musí mít průřez 1 až 1,5mm2 CU"
UTP jistě NE!
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Jiří Schwarz

Quote from: Pavel Horský on 09.05.2012, 09:53
Rozrýt.
Připojovací podmínky hovoří jasně: "ovládací vodiče tarifu, stykače a spínacího prvku musí mít průřez 1 až 1,5mm2 CU"
UTP jistě NE!

Jestlipak by prošlo, kdyby se vodičem CY 1,5mm2 připojilo nějaké relé, třeba v malém přídavném rozvaděči z druhé strany elektroměrového sloupku, a tím relátkem by se spínalo nějaké nízkonapěťové nebo bezdrátové zařízení pro přenesení signálu?
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Kamil Novák

Quote from: Jiří Schwarz on 09.05.2012, 20:27
Jestlipak by prošlo, kdyby se vodičem CY 1,5mm2 připojilo nějaké relé, třeba v malém přídavném rozvaděči z druhé strany elektroměrového sloupku, a tím relátkem by se spínalo nějaké nízkonapěťové nebo bezdrátové zařízení pro přenesení signálu?


Mám osobní zkušenost, že použití bezdrátu k tomuto účelu u ČEZu prošlo.
Že se to v praxi ukázalo jako poměrně nespolehlivé (párkrát nesepnuto v nt a naopak párkrát zůstal systém zapnutý i když už naběhl vt) je věc jiná. To bylo asi v konkrétním případě zapříčiněno vzdáleností a i tím, že signál musel jít skrz několik objektů.
Asi po 2 letech si majitel objektu spočítal, že se mu vyplatí "kopnout" a dnes je v zemi stejně ovládací kabel....  :-[
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj

Jan Franěk

Quote from: kolejník on 09.05.2012, 09:28
Nebo rozrýt 8m zahrady?


Jen 8m v zahradě? Vůbec bych o jiné variantě neuvažoval!!  Mnohem více času a sil, jste ztratil diskutováním a hledáním jiného řešení.
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Pavel Horský

Quote from: Jiří Schwarz on 09.05.2012, 20:27
Jestlipak by prošlo, kdyby se vodičem CY 1,5mm2 připojilo nějaké relé, třeba v malém přídavném rozvaděči z druhé strany elektroměrového sloupku, a tím relátkem by se spínalo nějaké nízkonapěťové nebo bezdrátové zařízení pro přenesení signálu?


Pokud bude ono zařízení umístěné na druhé straně elektroměrového rozvaděče ovládáno vodičem, který splňuje připojovací podmínky, není co řešit.
Ovšem dávám jasně za pravdu Honzovi Fraňkovi. 8m v zahradě není žádný problém. Běžně jsme prováděli oddrnování a položení drnů zpět, že nebylo na pažitu nic znát.