• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
12.01.2026, 17:41

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Která norma udává barvu PE vodiče uvnitř elektrického spotřebiče?

Started by Marin Černý, 10.05.2012, 14:00

previous topic - next topic

Marin Černý

Nevíte prosím někdo, která norma určuje, že rozvod ochranného vodiče PE (za hlavní přívodní svorkou) uvnitř elektrického spotřebiče (rozvaděče apod...) má mít pouze žlutou barvu izolace. Dle mé zkušenosti se vždy provádělo spojení do hlavní zemnící svorky zelenožlutým vodičem a to do tohoto jednoho bodu od každého zařízení.

Prý se jedná o stanovisko elektrozkušebny, dle vyjádření elektroinženýra výrobce, ale nějak není schopen uvést odkaz na potřebnou normu. Já si uvedený požadavek normy nevybavuji.
Jedná se o napájecí zdroj třídy 1 , 1f 230V AC/13.8V DC, cca. 200VA, v kovovém krytu s aku a nabíječem na DIN liště.
Zkoušky i prohlášení o shodě jsou vydané a platné. Nejde o nějaké jejich rozporování. Spíš sebevzdělávání.

Otázka tedy zní:
Je uvedený požadavek na žlutý vodič pravdivý?
Pokud ano, která norma toto ukládá?


Servisní technik elektro §6, §8
Revizní technik E2A
"Neříkejte, že něco nejde. Vždy existuje blbec, který to udělá!" :-)

Jiří Buben

Lze to najít v ČSN EN 61140 ed.2 článku 5.2.2.9. Tato norma se zabývá ochranou před úrazem elektrickým proudem jak pro instalace, tak pro zařízení. V uvedeném článku se píše o tom, že vodič ochranného pospojování musí být snadno rozlišitelné. Pokud je použito barevného rozlišení izolací vodičů, pak musí být použito barev uvedených v IEC 60446.

Jediné co by mohlo mít vliv na barevné značení je předmětová norma dle které je výrobek vyroben. V těchto normách je většinou uveden požadavek na značení svorek sloužících pro připojení ochranných vodičů, ale požadavek na barevné znační ochranných vodičů vnitřní instalace výrobku již ve většině případů, se kterými jsem se měl možnost setkat, uveden není.
Aby v značení vodičů muselo v daném výrobku odpovídat ČSN EN 60446 měla by být v předmětové normě být na tuto ČSN odvolávka. Také ČSN EN 61140 ed.2 není určena k používání samostatně a musí být v normě se kterou má být používána uvedena na ni odvolávka.

Takže doporučuji zjistit dle jaké ČSN je spotřebič vyroben a pak už jen hledat a hledat. ;)
Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstalací a hromosvodů.
Dřevozpracující průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....

Marin Černý

TO Jiří Buben:
Mockrát díky.
Projdu si ty dvě normy a zkusím pochopit smysl uvedených opatření.
Člověk se nikdy nepřestává učit.  :)
Ještě jednou díky.
Servisní technik elektro §6, §8
Revizní technik E2A
"Neříkejte, že něco nejde. Vždy existuje blbec, který to udělá!" :-)

Jiří Buben

Jen doplním, že jsem ve svém příspěvku uvedl tak trochu kravinu. Nějak jsem ujel (wall), ale v každé předmětové normě jsou uvedeny barevné značení. Například ČSN EN 60335-1 ed.2 článek 23.7.
Takže následující část mého předešlého příspěvku ignorujte.

Quote from: Jiří Buben on 10.05.2012, 16:11
.... ale požadavek na barevné znační ochranných vodičů vnitřní instalace výrobku již ve většině případů, se kterými jsem se měl možnost setkat, uveden není.


Zkrátka a jednoduše si zjistěte dle jaké ČSN je spotřebič vyroben, to vám zdělí výrobce a pak už jen hledejte.
Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstalací a hromosvodů.
Dřevozpracující průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....