Je nutné připojit pracovní stroje vodičem ochranného pospojování k HOP?

Started by Radislav Pražák, 12.05.2012, 22:49

previous topic - next topic

Miroš Jan

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Pavel Horský

A není to náhodou tak, že když já pozoroval plavající ženy, tak ty jsi ještě říkal hovnu papů?   (dance) :D
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Daniel Hudzík

Asi by to chcelo anketu o tom, co robia nase drahe polovicky  ;)
Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.

Surovec

Ve strojní dílně není doplňující pospojování pracovních strojů předepsáno. Provedení doplňujícího pospojování je na základě protokolu určení vnějších vlivů nutno provést jen v prostorech zvlášť nebezpečných.
V prostorech normálních a nebezpečných, posoudit zda je vhodné toto pospojování (doplňující ve smyslu ČSN 33 2000-4-41 ed.2 a ČSN 33 2000-5-54 ed.2) provést, záleží na místní situaci. V případě, že je v daném prostoru nebezpečí úrazu elektrickým proudem zvlášť zvýšeno (těsný prostor obklopený vodivými částmi přístupnými dotyku), je vhodné pospojování provést. Dalším důvodem provedení doplňujícího pospojování může být to, že nejsou splněny podmínky automatického odpojení od zdroje (viz ČSN 33 2000-4-41 ed.2).
Quote from: Daniel Hudzík on 13.05.2012, 10:32
Su stroje vybavene svorkou na pripojenie ochranneho vodica? Udava vyrobca strojov povinnost pripojit ich na HOP?


Milan Hudec

Quote from: Surovec on 15.05.2012, 07:57
Ve strojní dílně není doplňující pospojování pracovních strojů předepsáno. Provedení doplňujícího pospojování je na základě protokolu určení vnějších vlivů nutno provést jen v prostorech zvlášť nebezpečných.
V prostorech normálních a nebezpečných, posoudit zda je vhodné toto pospojování (doplňující ve smyslu ČSN 33 2000-4-41 ed.2 a ČSN 33 2000-5-54 ed.2) provést, záleží na místní situaci. V případě, že je v daném prostoru nebezpečí úrazu elektrickým proudem zvlášť zvýšeno (těsný prostor obklopený vodivými částmi přístupnými dotyku), je vhodné pospojování provést. Dalším důvodem provedení doplňujícího pospojování může být to, že nejsou splněny podmínky automatického odpojení od zdroje (viz ČSN 33 2000-4-41 ed.2).


No, obecně bych nechtěl být soustružníkem, jehož život závisí na jednom ochranném vodiči v často nespolehlivém kontaktu zásuvky a zástrčky.
Jistě i unikající proudy těchto strojů nejsou malé, a vyžadují doplňující opatření.

Milan Hudec

Quote from: Pavel Horský on 14.05.2012, 18:36
A není to náhodou tak, že když já pozoroval plavající ženy, tak ty jsi ještě říkal hovnu papů?   (dance) :D


No nevím, když jsem tě viděl naposled, měls vzevření statného třicátníka.

Milan Hudec

Quote from: Daniel Hudzík on 14.05.2012, 20:21
Asi by to chcelo anketu o tom, co robia nase drahe polovicky  ;)


Plavou v bazénech a pozorují je mlsní kolegové (dance)

Jiří Schwarz

Quote from: Milan Hudec on 15.05.2012, 08:57
No, obecně bych nechtěl být soustružníkem, jehož život závisí na jednom ochranném vodiči v často nespolehlivém kontaktu zásuvky a zástrčky...

A to si představ, že nedodržení nějakého důležitého pravidla a "mechanický úraz" způsobilo problém více pracovníkům na takových strojích, než úraz elektrickým proudem.
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Daniel Hudzík

Quote from: Milan Hudec on 15.05.2012, 08:57
No, obecně bych nechtěl být soustružníkem, jehož život závisí na jednom ochranném vodiči v často nespolehlivém kontaktu zásuvky a zástrčky.
Jistě i unikající proudy těchto strojů nejsou malé, a vyžadují doplňující opatření.


To by som sa potom bal byvat v panelaku, chodit do nemocnice, cestovat trolejbusom ....
Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.

Radim Strycharski

Quote from: Surovec on 15.05.2012, 07:57
Dalším důvodem provedení doplňujícího pospojování může být to, že nejsou splněny podmínky automatického odpojení od zdroje (viz ČSN 33 2000-4-41 ed.2).

Můžete uvést článek? Naposledy jsem to viděl ve vydání z r. 2000 a v ed. 2 to nějak nemůžu najít.

Quote from: Jiří Schwarz on 15.05.2012, 19:02
A to si představ, že nedodržení nějakého důležitého pravidla a "mechanický úraz" způsobilo problém více pracovníkům na takových strojích, než úraz elektrickým proudem.

Jo jo, takovým univerzálním pravidlem může být prostý úklid. Ten je důležitý nejen v truhlárně, ale i v kovodílně. Případ, který se stal:  Obráběč obráběl, hliníkové hobliny se hromadily a až jich bylo dost, jedna špona vlezla do zásuvky. Pak tu hromadu prohrábl rukou a nestačil se divit.

Rozmahel Vladimír


Radim Strycharski

Quote from: Rozmahel Vladimír on 16.05.2012, 07:49
415.2  (norm)

?? Ten článek říká, jak má pospojování vypadat a ne, kdy se má použít. Ed. 2 chápu tak, že vždycky musím odpojit v předepsaném čase (normální ochrana) a pak případně ještě navíc použít pospojování (doplněná ochrana).

Rozmahel Vladimír


Radim Strycharski

Jo, to je ono, co jsem hledal. Díky  (jednicka)