• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
01.01.2026, 20:14

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Je treba istit sekundarne vinutie transformatora?

Started by Peter Petrík, 16.05.2012, 19:19

previous topic - next topic

Peter Petrík

16.05.2012, 19:19 Last Edit: 17.05.2012, 04:00 by Miroslav Minařík
Ktora norma prikazuje, ze sa musi istit sekundarne vinutie transformatora? >:(
zacinajuci revizny technik EZ-E-E2-A
stale sa mam co ucit :)

Miroslav Minařík

Quote from: Peter Petrík on 16.05.2012, 19:19
Ktora norma prikazuje, ze sa musi istit sekundarne vinutie transformatora? >:(


Vyjadřujme se prosím přesně.
Žádná norma nic nepřikazuje, ale doporučuje.
.

Elektrika.cz, každý den, již 20 let ...
....

Proud a napětí objevíte vzápětí!

Jirka Š. Svejkovský

Jakého transformátoru? Distribučního, ovládacího, autotrafa, SELV/PELV ...?
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Jiří Buben

Obecnĕ se transformátory musí jistit z důvodu omezení oteplení vinutí způsobené zkratem nebo přetížením na sekundární stranĕ, které by přesáhlo povolenou mez dle třídy izolace. Druh a velikost jištĕní doporučuje výrobce. Nĕkdy je jištĕní na sekundární stranĕ jedinou cestou, protože zapínací magnetizační proud může být dosti značný a jistíci prvek, který přežije tyto zapínací proudy nemusí trafo chránit při zkratu či ořetížení. Jistit sekundární stranu transformátoru lze jen doporučit a to dle doporučení výrobce. Mĕřicí transformátory proudu se na sekundární stranĕ jistit nesmí.
Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstalací a hromosvodů.
Dřevozpracující průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....

Peter Petrík

Ide o transformator ktory ma na primare 3X400V a sekundar je 3X200V a 1X100V
vykon je 5kVA.

Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 17.05.2012, 06:58
Jakého transformátoru? Distribučního, ovládacího, autotrafa, SELV/PELV ...?
zacinajuci revizny technik EZ-E-E2-A
stale sa mam co ucit :)

Jiří Buben

K čemu bude transformátor sloužit? V případĕ dou samostatných sekundárních vinutí či jednoho s odbočkou, je celkový maximálni výkon transformátoru dán součtem maximálních výkonů obou sekundárů. Takže jištĕní v primáru nezajistí ochranu před nepřípustným oteplením při přetížení jednotlivých sekundárních odboček či vinutích.
Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstalací a hromosvodů.
Dřevozpracující průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....

František Janeček

Kolega Buben mne předběhl.Chtěl jsem se zeptat také na to, k čemu to trafo slouží.Jestli je součástí nějakého specielního řízeného pohonu, bývá ochrana proti přetížení součástí řídícího systemu a trafo sekundár jištěný nemá, protože je většinou ve společném prostoru s řídicí elektronikou a nebezpečí zkratu nehrozí a proti přetížení je ochrana v systému.V jiných případech jištění být musí.

Peter Petrík

Transformator bol dovezeny zo strojom z Japonska je to stare cca 10-15 rokov. Dokumenty ziadne nic s tym neprislo.Chyba aj oznacenie CE snazim sa na to spravit nejako "reviziu". Transformator sluzi na napajanie stroja.

Quote from: František Janeček on 17.05.2012, 09:55
Kolega Buben mne předběhl.Chtěl jsem se zeptat také na to, k čemu to trafo slouží.Jestli je součástí nějakého specielního řízeného pohonu, bývá ochrana proti přetížení součástí řídícího systemu a trafo sekundár jištěný nemá, protože je většinou ve společném prostoru s řídicí elektronikou a nebezpečí zkratu nehrozí a proti přetížení je ochrana v systému.V jiných případech jištění být musí.
zacinajuci revizny technik EZ-E-E2-A
stale sa mam co ucit :)

František Janeček

Takže slouží k převedení napětí pro pohon celého stroje na jiné síti nebo je součástí nějakého řízeného pohonu třeba pro posuvy stroje?

Peter Petrík

Jeden sekundar sluzi na napajanie stroja a druhy sekundar na napajanie dalsieho stroja. Transformator je mimo strojov.

Quote from: František Janeček on 17.05.2012, 10:40
Takže slouží k převedení napětí pro pohon celého stroje na jiné síti nebo je součástí nějakého řízeného pohonu třeba pro posuvy stroje?
zacinajuci revizny technik EZ-E-E2-A
stale sa mam co ucit :)

František Janeček

V tom případě bych sekundár určitě jistil, protože na propojovacím vedení může dojít při poškození ke zkratu a tím k poškození trafa. :)

Peter Petrík

No to navrhujem aj ja. Ale mna by zaujimalo ktora norma odporuca istenie sekundarneho vinutia transformatora aby som to vedel zdovodnit prevadzkovatelovi stroja.


Quote from: František Janeček on 17.05.2012, 10:52
V tom případě bych sekundár určitě jistil, protože na propojovacím vedení může dojít při poškození ke zkratu a tím k poškození trafa. :)
zacinajuci revizny technik EZ-E-E2-A
stale sa mam co ucit :)

Milan Illek

Quote from: Peter Petrík on 17.05.2012, 10:58
No to navrhujem aj ja. Ale mna by zaujimalo ktora norma odporuca istenie sekundarneho vinutia transformatora aby som to vedel zdovodnit prevadzkovatelovi stroja.

Zdůvodnit to můžet negací dotazu. Je snad někde stanoveno, že se jistit nemusí (pomíjím zkratuvzdorné tr.)? :D

Jaroslav Burda

Také by krom vinutí trafa bylo jištěno propojovací vedení.
Viz ČSN 33 2000 - 4- 43:Ochrana před nadproudy a též ČSN 33 2000-4-473 - Opatření k ochraně proti nadproudům.pdf

Jiří Buben

17.05.2012, 12:17 #14 Last Edit: 17.05.2012, 12:31 by Jiří Buben
I kdyby byl transformátor součástí stroje, tak se lze odvolat na EN 60204-1. V članku 7 jsou  uvedeny podmínky co se na stroji musí jistit. Z hlavy to přsnĕ neodcituji, ale obvody stroje se musí jistit proti nadproudům, což je uvedeno hned na začátku článku 7.. Další odstavce článku 7 podrobnĕji rozvádĕjí pro různé spotřebiče.
Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstalací a hromosvodů.
Dřevozpracující průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....

Rozmahel Vladimír

Pokud je to tak jak píšete, Vaše trafo je pro daný stroj zdrojem silové elektřiny. Pokud nemá konstrukčně provedení odolné proti zkratu, musíte vedení jistit. O tom nemůže být žádná polemika. Navíc váš stroj běží v izolované soustavě a mělo by vás zajímat, jak je zajištěna ochrana při 1. a 2. poruše v této síti.

Jiří Buben

Takže pokud by byl transformátor součástí stroje, pak by jste se mohl odvolat na EN 60204-1 ed.2 článek 7.2.7. Jestli-že se transformátor nachází mimo stroje a dal by se považovat za součást instalace objektu, pak se můžete odvolat na normy uvedené v příspěvku kolegy Burdy.

Quote from: Rozmahel Vladimír on 17.05.2012, 12:34
Navíc váš stroj běží v izolované soustavě a mělo by vás zajímat, jak je zajištěna ochrana při 1. a 2. poruše v této síti.


Může tomu tak být, ale pokud nemáme přesné informace zda je výstup z transformátoru proveden jako síť IT, tak bych to netvrdil tak jistě. ;)

Quote from: Rozmahel Vladimír on 17.05.2012, 12:34
Pokud je to tak jak píšete, Vaše trafo je pro daný stroj zdrojem silové elektřiny. Pokud nemá konstrukčně provedení odolné proti zkratu, musíte vedení jistit. O tom nemůže být žádná polemika.


Quote from: František Janeček on 17.05.2012, 10:52
V tom případě bych sekundár určitě jistil, protože na propojovacím vedení může dojít při poškození ke zkratu a tím k poškození trafa. :)


S oběma kolegy nelze než souhlasit.
Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstalací a hromosvodů.
Dřevozpracující průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....

Jan Alin

Ano, je třeba jistit, způsoby mohou být různé.

Dost mě překvapuje že takovou otázku pokládá člověk který píše "Chyba aj oznacenie CE snazim sa na to spravit nejako "reviziu"." Co že to s tím strojem děláte?