• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Lze umístit jističe o metr níž, když se nebude měnit hlavní přívod od elměru?

Started by Eva Saenová, 03.06.2012, 22:15

previous topic - next topic

Eva Saenová

Lze tedy nový rozvaděč v TN-S připojit ke starému rozvaděči v TN-C?
   Vyhovoval by mi bod 3) - nový kapacitně velký rozvaděč umístěný 1 m pod starým rozvaděčem. Pokud by byla nutná oprava nějakého bytového okruhu, zapojil by se do nového rozvaděče. Až v případě zrušení starého rozvaděče by se snad dělal nový přívod od elektroměru do bytu. Jde to?
   Projektant navrhl umístit nový rozvaděč níž o 1 m, ale pravděpodobně zatím neřešil, že budou všechny okruhy a hlavní přívod krátké. Zeď je široká půl metru a hlavní přívod i všechny okruhy vedou do rozvaděče horem, z jedné strany nad oknem, z druhé strany nad dvěřmi. Mám ještě týden na trochu orientace v problému, než se projektant vrátí z dovolené. Moc děkuji.

Petr Doležal

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Petr M

V domě rodčů jsem to řešil podobně. V první fázi sklepy, tam byly jenom světla. Dodělal jsem rozvodnici, všechno natahal z ní a světlazrušil. Pak jsem přerušil kabel k ní hned u původního rozvaděče, vložil rozvodnici a předělal přízemí, nově opravený okruhy do ní. Pak odbočka na patroa podkroví, zaserozvodnice, postupně přepojeno. Pak nový ER, připojen do sklepa, starý ER zrušen a zbylo 2m CYKY5x6 mezi starou rozvodnicí a novou v přízemí...

Jaroslav Hasala

Situaci lze řešit tak, že se zdemontuje původní rozvodnice a místo ní se osadí dostatečně velká krabice, např. KO 125 nebo třeba KT 250. Na určené místo se osadí nová rozvodnice, s dostatečnou prostorovou rezervou. Mezi krabicí a rozvodnicí se připraví trubky. Staré (krátké) vodiče se v krabici vhodným způsobem napojí (např. pomocí řadových svorek) a zatáhnou se do nové rozvodnice, zde budou nové jističe, chránič, hlavní vypínač atd.
Nové okruhy mohou být připojené přímo do nové rozvodnice.
Při další rekonstrukci lze postupně odpojovat staré okruhy a připojovat nové. Nakonec by v krabici zůstal jen původní přívod a i ten by bylo možné poměrně lehce vyměnit - předpokládám, že původní rozvodnice byla umístěna na zdi, která je z druhé strany ve společných prostorách. Při rekonstrukci elektroinstalace ve společných prostorách by se dala přímo z krabice provrtat díra pro nový přívodní kabel, z krabice do rozvodnice by se dala použít trubka, ve které byl původní přívod. Jinak řečeno, nový přívod by se potom dal udělat bez nutnosti zásahu do zdi uvnitř bytu.
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz

Eva Saenová

  Pane Hasalo, Vaše řešení se mi moc líbí. Dnes ke mně zaskočil elektrikář a řekl mi, že musím z elměru vést nový přívod, že to jinak nejde. Ukázala jsem mu Vaše řešení. Prý stejně musím dělat nový přívod, protože starý hliníkový přívod bude přetížen. Plynovým kotlem? A staré vedení k elektroměru přetížené nebude? Myslím si, že se obě části vedení  (do elměru a z elměru do bytu) mohou měnit najednou a později.

  Původní rozvodnice není na zdi, která je z druhé strany ve společných prostorách. Vedení jde přes celou zeď předsíně nad dveřmi. Mohu teď zasekat do zdi nějakou lištu, do které bych pak nový přívod vložila a nemusela předsíň znovu sekat?

Václav 3

Do zdi se nezasekávají lišty, ty jsou určeny k upevnění na zeď. Do zdi je třeba zasekat trubky nebo přímo kabely, což je lepší, mohou se přímým dotykem se zdí chladit. Pokud bude elektrikář měnit přívod od elektroměru do bytu, který je nedostatečný,  s největší pravděpodobností vymění i přívod k elektroměru.

jmeno

Kazda situace ma zpravidla vice reseni. Je treba to resit individualne, znat mistni situaci, budouci umysly investora atd. Je pravdou, ze:
1) vyska 260 cm je moc
2) hlinik je potreba pri VHODNE prilezitosti vymenit na med.

V tomto pripade (pri doplneni jedne zasuvky na samostatnem okruhu) je lepsi to nechat tak, jak to je - az v budoucnu dojde treba k celkove rekonstrukci, bude se nejspis muset vyhazet vsechno, i to "nove".

Pokud je rozvadec dost velky a vejde se tam i nejaky ten jistic a chranic navic, tak bych byl pro reseni to nacpat do neho. Teoreticky by se sice asi nemely michat okruhy TN-C a TN-S (ci chcete-li TN-C-S) v jednom rozvadeci, ale prakticky se to v techto pripadech toleruje.

Pokud nejsou stavajici jistice prilis stare (napr. 40 let) a neni tam jiny problem, tak by nejspis nebylo vymenit ani je.

jmeno

Quote from: Eva  Saenová on 05.06.2012, 22:05
Zajímalo by mne, jde ta nová část v TN-S připojit ke starému rozvaděči v TN-C a bude bod rozdělení TN-C a TN-S možné přizemnit, jak uváděl p.Schwarz?


Za situace, kdy bod rozdeleni NENI NUTNE prizemnovat a jedna se jen o novou zasuvku pro plynovy kotel, bych bod rozdeleni opravdu neresil. Jina vec by samozrejme byla, kdyby slo o sporak nebo elektricky kotel.

Milan Hudec

Quote from: Eva  Saenová on 04.06.2012, 09:45
Hlavní přívod i ostatní vedení v bytě je v hliníku, v TN-C, jen nejvzdálenější jedno světlo je v krabici připojeno jako TN-S. S hlavním přívodem ani s ostatním vedením se nic  dělat nebude. Jen se mají vyměnit jističe a v předsíni zřídit zásuvka pro plynový kotel. Projektant je zároveň i revizní technik.
Jsem ráda, že se smí  prodloužit i hliníkový hlavní přívod.

Vaše znalosti jsou velice nevyrovnané, pojmenovat sítě dovedete, a to ostatní neumíte, většinou je to naopak :)

Eva Saenová

Samozřejmě, že znalosti o elektroinstalaci nemám, nic neumím a pouze papouškuji, co mi projektant řekl. Ale když ke mně přijde firma a řekne, že kvůli jedné zásuvce pro plynový kotel musím mít projekt, překopat společné prostory, předělat jističe a veškeré vedení v bytě, jsem přesvědčena, že jde jen o podlou snahu získat zakázku.  Proto se ptám!

A když mi ještě řeknou, že mi povedou kabely k zásuvkám přes komín, ve kterém se topí, že nejde nový rozvaděč připojit ke starému, že se kabely nehřejí a nedají se přetížit, tak nemám řešit, jaký spotřebič kam připojím, a proč si radši nenechám dát elektrický kotel, který chtějí umístil na zeď i se zásuvkou, kde jde svod hromosvodu, a chtějí mi natahat vodiče s jednoduchou izolací do asfaltových trubek, mám slepě věřit a neptat se, třebas hloupě a nezasvěceně?

Miroš Jan

Quote from: Eva  Saenová on 16.06.2012, 18:26
Samozřejmě, že znalosti o elektroinstalaci nemám, nic neumím a pouze papouškuji, co mi projektant řekl. Ale když ke mně přijde firma a řekne, že kvůli jedné zásuvce pro plynový kotel musím mít projekt, překopat společné prostory, předělat jističe a veškeré vedení v bytě, jsem přesvědčena, že jde jen o podlou snahu získat zakázku.  Proto se ptám!

A když mi ještě řeknou, že mi povedou kabely k zásuvkám přes komín, ve kterém se topí, že nejde nový rozvaděč připojit ke starému, že se kabely nehřejí a nedají se přetížit, tak nemám řešit, jaký spotřebič kam připojím, a proč si radši nenechám dát elektrický kotel, který chtějí umístil na zeď i se zásuvkou, kde jde svod hromosvodu, a chtějí mi natahat vodiče s jednoduchou izolací do asfaltových trubek, mám slepě věřit a neptat se, třebas hloupě a nezasvěceně?



(jednicka)
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Ján Garaj

Ak je pravda, to čo píšete o tej slávnej firme a aj o elektrikárovi, ktorý vám tak dobre radí, tak ich hneď bez mihnutia okom vyhoďte a už ich nikdy nevolajte. Pána projektanta trochu zpacifikujte tak, že mu pohrozíte z nadržiavania tej slávnej bande zverejníte to a buď sa polepší alebo tiež poletí. Projekt si naozaj nechajte urobiť správny na rekonštrukciu trebárs aj po etapách, schopný projektanto to určite dokáže. Aby ste z dôvodu jednej zásuvky pre plynový kotol rekonštruovali celé rozvody, no to sú mi veci.Teraz navrhnem kacírske riešenie. Dajte si tam predlžovačku riadne preverenú revizákom a podľa jeho návrhu ju správne zaveste na stenu, aby ste po nej nešlapali. To je zatiaľ všetko. Uvidíme ako ma zvozia kolegovia. potom sa budem hájiť ja.

Milan Hudec

Quote from: Eva  Saenová on 16.06.2012, 18:26
Samozřejmě, že znalosti o elektroinstalaci nemám, nic neumím a pouze papouškuji, co mi projektant řekl.

V tom případě si můžete gratulovat, mohu vás ubezpečit, že existují projektanti, kteří jaksi sítě neumějí rozlišit, přes to, že mají pro svou činnost certifikátů jak nasr... :(

Eva Saenová

Bohužel, bez zásuvky mi instalaci kotle se zárukou oprávněný pracovník neprovede. Prodlužka by byla fajn řešení. Věřte mi, že mám chvílema sto chutí vzít starý dvoužilový podomítkový měděný kabel, proškrábnout omítku, kabel přisádrovat, zaplácnou maltou a přeštukovat, zelený drát strčit na volné místo do takové krabičky, kde jsou jen zelenožluté dráty a druhý drát dát pod šroubek 16 A jističe, sice už obsazeného drátem z jiné zásuvky, ale kdo to bude zkoumat, že tam jsou dva, a novou zásuvku zapojit se zeměním přes kolík, jak se to kdysi dvěma dráty dělalo.
  No, snad do podzimu seženu někoho, kdo bude umět zapojit novou rozvodnici jak radil ve variantě kompromisu p.Schwarz nebo podle rady p.Hasala.

Zdenek Hejčl

Tak spíše bych se přikláněl k variantě  kolegy Jiřího  Schwarze. Z  jednoduchého důvodu, pokud je to panelák, tak zasekání krabice jak radí kolega Hasala je  (zle) tam bývá z 99% panel...    
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU

Eva Saenová


Zdenek Hejčl

Pak by šla i tato varianta kolegy Hasaly...  ;)
Problém je vždy, když člověk není fyzicky přítomen - nemůže posoudit na místě.
Pak jsou dlouhé diskuze.
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU

Eva Saenová

Tak teď už jen hledat elektrikáře, který to bude umět.

  Moc děkuji všem, kteří se mi opravdu snažili pomoct trochu se orientovat v mém problému ve Vašem elitním oboru a neskočit na špek neseriózním firmám. Díky.