Kdo z vás bydlí v bytech s rozvody TN-C?

Started by Hugo K., 23.07.2012, 14:09

previous topic - next topic

Jiří Schwarz

Quote from: Milan Hudec on 24.07.2012, 16:09
Domek v TT (v serii dva PCH, 500 a 30mA), nechci vyžírat smetí na neživých částech od sousedů po PEN.

Proč ne. Taky řešení.

Ale teď pozor - kdyby se objevilo nějaké "zajímavé" napětí mezi N a zemí a dal by se tam nějaký "spotřebič", měřil by tuto spotřebu elektroměr?
Samozřejmě by to muselo být před chráničem.
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Václav 3

Quote from: Jiří Schwarz on 24.07.2012, 21:06

Ale teď pozor - kdyby se objevilo nějaké "zajímavé" napětí mezi N a zemí a dal by se tam nějaký "spotřebič", měřil by tuto spotřebu elektroměr?
Samozřejmě by to muselo být před chráničem.



Zajímavá otázka. Napětí (resp. odběr) mezi N a místní zemí určitě nebude měřit elměr kolegy Hudce, nejspíš by musela být vada vodiče PEN v rozvodech mimo objekt, pak by mohl vzniknout nějaký rozdíl potenciálů, ovšem nebude velký.

Milan Hudec

Quote from: Daniel Hudzík on 24.07.2012, 18:57
Ako mas riesenie zemnenie?

Základový zemnič+dva ekv. prahy kolem objektu ve vzdálenosti 1 a 2m od obv. zdí+pospojení soustavy s železným plotem (plot je blízko, a bylo mě líto ho nevyužít)
Odpor kolem 1 Ohmu, mezi rozvodnicí s ochranou přípojnicí a ekv.přípojnicí 3 vodiče 6mm paralelně (sichr je sichr).

Jiří Schwarz

A zkusil jsi na tom udělat revizi a vzít ji jako vzorovou na zkoušky? 
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Milan Hudec

Quote from: Jiří Schwarz on 26.07.2012, 16:07
A zkusil jsi na tom udělat revizi a vzít ji jako vzorovou na zkoušky? 


Nikdy, vím o jednom inspekt.,  co v TT plave jak MK v bazénu :)

Daniel Hudzík

26.07.2012, 20:45 #23 Last Edit: 24.08.2012, 01:05 by Miroslav Minařík
Quote from: Milan Hudec on 26.07.2012, 11:04
Základový zemnič+dva ekv. prahy kolem objektu ve vzdálenosti 1 a 2m od obv. zdí+pospojení soustavy s železným plotem (plot je blízko, a bylo mě líto ho nevyužít)
Odpor kolem 1 Ohmu, mezi rozvodnicí s ochranou přípojnicí a ekv.přípojnicí 3 vodiče 6mm paralelně (sichr je sichr).

Nakopol si ma k podobnému riešeniu v jednej radoby dielni, kde prave riešim projekt...  (jednicka)
Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.

Jaroslav Molák

Pane Hugo,
pokud brousíte motyku uvnitř domu, v dílně, garáži a nemáte proudový chránič, ještě to jde. Záleží přece na prostředí v jakém tu práci děláte. Když to bude ale venku a zásuvku budete používat i pro jiné spotřebiče,  potom může nastat problém. Na jižní Moravě používáme proudové chrániče už od 70tých let a chválíme si je. U nás bylo totiž převážně poctivé zemnění, ale ne všude vycházela ochrana před nebezpečným dotykem, tak jsme na tuto ochranu mnohdy museli přejít. Tedy cca víc než 30; 35 roků dobrých zkušeností.
Pořiďte si ji, třeba zachrání proudový chránič právě Vašemu blízkému život. Co jiného vám mám na Vaši otázku odpovědět.