Jsou nutné nožové pojistky v elektroměrovém pilíři?

Started by kolejník, 26.07.2012, 16:48

previous topic - next topic

kolejník

26.07.2012, 16:48 Last Edit: 25.11.2012, 19:06 by Miroslav Minařík
Pilíř je vzdálen pár metrů od skříně přípojky čezu.
Ve skříni čezu jsou pojistky.
Nestačí z přípojky přímo na jistič a dále na elektroměr?

Jiří Mudra

Jak vidíte, nestačí. Na přípojce dochází ke změně průřezu vodiče a kabel musí být jištěn patřičnými pojistkami.
Elektrikář - údržbář §6, §8

Vít Rotrekl

Spíše bych to viděl, na to že to bude přípojka pro dvě odběrné místa, nebo se nechtělo dávat ČEZu PSku (ve firmě tomu pořád říkáme "silka" :) na sloup.
Ale každá přípojka musí být odjištěná, kvůli např. výměně hl. jistče atp.
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Milan Hudec

Kampak se podělo ustanovení změny 1 ČSN 33 2000-4- 473?

Lukáš Rotrekl

Abych pravdu řekl, tak tomu popisu moc nerozumím....

Co je skříň přípojky Čezu? Co je pilíř? Čemu říkáte přípojka?
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

kolejník

Asi jsem se špatně vyjádřil. ČEZ dal na soup"silku" s pojistkama, ale po pár metrech projektant navrhl plastový pilíř PS 112+100. Proč by tam měli být ještě nožové pojistky
když je to odjištěné na sloupě?
Zákazníkův soused to má takto: z volného vedení na sloup do skříně s pojistkama od Čezu
a dále do ER přímo na jistič a do hodin. Zákazník se diví, proč má dávat peníze za spodní díl sestavy z nožovkami.

Vít Rotrekl

Quote from: kolejník on 26.07.2012, 19:57
Asi jsem se špatně vyjádřil. ČEZ dal na soup"silku" s pojistkama, ale po pár metrech projektant navrhl plastový pilíř PS 112+100. Proč by tam měli být ještě nožové pojistky
když je to odjištěné na sloupě?


Zeptal bych se projektanta, proč to tam nakreslil. Možná k tomu měl nějaký důvod.

EDIT: Možná má projektant smlouvu s výrobcem skříní, a má nějaký bakšiš z toho co se zrealizuje. (Berte tuto poznámku jako vtip)  ;)
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Daniel Hudzík

Staci, aby bola pripojka blizko trafa, mala impedancia, velke skratove prudy
Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.

Václav 3

Quote from: kolejník on 26.07.2012, 19:57
Asi jsem se špatně vyjádřil. ČEZ dal na soup"silku" s pojistkama, ale po pár metrech projektant navrhl plastový pilíř PS 112+100. Proč by tam měli být ještě nožové pojistky
když je to odjištěné na sloupě?
Zákazníkův soused to má takto: z volného vedení na sloup do skříně s pojistkama od Čezu
a dále do ER přímo na jistič a do hodin. Zákazník se diví, proč má dávat peníze za spodní díl sestavy z nožovkami.


Projektant počítá s budoucí kabelizací rozvodu, mnohdy to tak chtějí technici distributora, aby s tím neměli při kabelizaci další práci. Ať se zákazník poptá projektanta, co ho vedlo k tomuto řešení.

Pavel Horský

Quote from: Václav 3 on 27.07.2012, 08:08
Projektant počítá s budoucí kabelizací rozvodu, mnohdy to tak chtějí technici distributora, aby s tím neměli při kabelizaci další práci. Ať se zákazník poptá projektanta, co ho vedlo k tomuto řešení.


To by mě zajímalo, jestli pak distributor zaplatí část pilíře  (dance)

Podle mě se projektant ani nebyl na místě podívat a přípojku nakreslil dle svých zvyklostí.
Je pravda, že byste měl oslovit projektanta a zeptat se ho, proč to tak navrhl.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Václav 3

Quote from: Pavel Horský on 27.07.2012, 08:33
To by mě zajímalo, jestli pak distributor zaplatí část pilíře  (dance)

Podle mě se projektant ani nebyl na místě podívat a přípojku nakreslil dle svých zvyklostí.



Nezaplatí, to je jejich chytristika a mnohdy požadavek v připojovacích podmínkách. Pak vznikne kuriozní situace, když dojde k poruše kabelu mezi pojistkovou skříní v plotě a na sloupu. Kdo je jeho vlastníkem a kdo to zaplatí? Kde se mění vlastník? Na pojistkách před elměrem, ale na kterých? 

Že se nebyl projektant na skutečnou situaci podívat, to se dá předpokládat, malokterý dorazí, protože by musel ošoupat trochu svých podrážek a nebo ujet pár km.

Josef Dolejšek

27.07.2012, 17:01 #11 Last Edit: 27.07.2012, 17:06 by Josef Dolejšek
Václav 3 + Pavel Horský - proč ta averze vůči projektantům?
Co když to tak projektant navrhnul podle požadavků distributora. Konkrétně ČEZ na Severní Moravě to tak požaduje, je-li vzdálenost mezi místem připojení a umístěním RE větší než cca 20 až 25 m - obzvláště tehdy, když je přípojka trojfázová a elektroměr (tj. i jistič před elektroměrem) jednofázový.

Lukáš Rotrekl

Na jižní Moravě je zase ve zvyku dávat pojistky před hlavní jistič, pokud trasa zemní přípojky kříží nějakou komunikaci.

Nehledě na to, že se v dnešní době občas projektuje aniž by pořádný podklady vůbec byly a někdy ani na místě samém není nic vidět, ale zákazník si projekt žádá. Potom třeba doplňuju v TZ text: " V době tvorby této PD nebylo známo stanovisko distributora k připojení, v případě že bude vyžadováno jiné řešení, než které je navrženo v PD musí být PD přepracována."

Zkuste se zeptat projektanta co ho k tomu vedlo. Myslím, že to bude zajímat i ostatní. Pokud neměl dost podkladů, budete radši, když ty pojistky můžete vypustit a bude to levnější, nebo když pak přijdete na to že je musíte přidat.
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

Jan Alin

Quote from: Josef Dolejšek on 27.07.2012, 17:01
Václav 3 + Pavel Horský - proč ta averze vůči projektantům?


Můj typ je, že s nimi mají špatné zkušenosti, jsem také vůči jejich práci velice skeptický.  :D

Lukáš Rotrekl

Tak jako jsou elektrikáři a "takyelektrikáři", tak jsou i projektanti a "takyprojektanti", ale nedelám si iluze že je to v jiném řemesle jinak, bohužel z vlastních zkušeností musím říct, že jsou i stolaři a "takystolaři", určitě všichni známe z hospod kuchaře a "takykuchaře" a poznat dopředu jaký kdo je je těžké, podle ceny to rozhodně nejde.
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

Jozef Trpyna

Podobný prípad som riešil asi pred 15 mesiacmi. http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,19238.0.html Kontaktujte technika ČEZ-u a budete mať istotu.

Václav 3

Quote from: Josef Dolejšek on 27.07.2012, 17:01
Václav 3 + Pavel Horský - proč ta averze vůči projektantům?
Co když to tak projektant navrhnul podle požadavků distributora. Konkrétně ČEZ na Severní Moravě to tak požaduje, je-li vzdálenost mezi místem připojení a umístěním RE větší než cca 20 až 25 m - obzvláště tehdy, když je přípojka trojfázová a elektroměr (tj. i jistič před elektroměrem) jednofázový.


Středočeská divize ČEZ to většinou chce tehdy, když přívod z vrchního vedení křižuje komunikaci, bez ohledu na to jaké je osazeno měření a v případě, že kabelová část je hodně dlouhá. Obvykle to napíšou ve svém vyjádření.

S dobrými projektanty nemám problém, ale když mi řekne, že nevidí důvod se jít na konkrétní situaci podívat, tak by mě vzal amok. Vy snad máte rád své kolegy - lemply, kteří Vaší profesi dělají ostudu?




Pavel Horský

Quote from: Václav 3 on 28.07.2012, 10:19


S dobrými projektanty nemám problém, ale když mi řekne, že nevidí důvod se jít na konkrétní situaci podívat, tak by mě vzal amok. Vy snad máte rád své kolegy - lemply, kteří Vaší profesi dělají ostudu?






Přesně tak, když kolikrát vidím, co jsou schopni odevzdat kolegové "konkurenti" na stavební úřady, chce se mi opravdu zvracet a zabíjel bych. Vážím si každého slušného a poctivého člověka a to ať už je to člověk z oboru, či nikoli. Averzi mám jen vůči lemplům, vychcánkům a darebákům, kterých mezi námi žije až zbytečně moc.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz