Norma ANSI/TIA/EIA-606 podle mě popisuje pouze barevné označení ZAKONČENÍ na patchpanelech/zásuvkách. Podle mě by strukturovaná kabeláž měla být především "generická" - v kanceláři je třeba 6 vývodů a je jedno, jestli se použjí pro PC, tiskárnu (ethernet), telefon (analogový nebo digitální, isdn?) nebo pro ještě něco úplně jiného.
Používání barevných patchkabelů u mě taky naráží - je velmi těžké v tom udržet pořádek. Ve větším podniku se po strukturované kabeláži (a potažmo i starých tel. rozvodech) přeníší tolik různých věcí, že ani tolik barev patchkabelů neseženu. Potřeboval bych např. rozlišit:
- běžná LAN
- veřejná LAN
- několik dalších speciálních lan pro určitá pracoviště...
- WiFi hotspoty (bez PoE)
- WiFi hotspotz (s POE)
- IP kamery
- IP telefony (nemluvě o PoE k nim)
- další ethernetové vývody pro jiné subjekty (firmy v nájmu které mají na naších prvcích VLANy)
- telefony (analog)
- telefony (digitál)
No a našel bych ještě hromadu věcí co se po té strukturce provozuje, třeba:
- ISDN
- E1, většinou přes nějaké modemy
- VDSL (které potom vede po starých drátech tel. rozvodů do jiné budovy)
- "státní" linky, impuly centrálních hodin, občas nějaký kontakt relé třeba z EZS, který tam elektriikáři potřebovali dostat a strukturka se k tomu náramně hodila...

Kdybych udělal nějaký interní barevný standard tak bych musel založit i veliký sklad patchkabelů (hromada barev v několika délkách) a jako na potvoru po roce stejně nenajdu žlutý kabel odpovídající délky. Proto se držím systému, že všechny standardní ethernetové kabely (pc, ip telefony, tiskárny...) jsou prostě šedé, různé zvláštnosti jsou barevné a jsou označeny štítky. U těch barevných kabelů vím, že si na ně mám dát pozor, u těch šedých zase vím, že se musím podívat do konfigurace switche co je nastaveno na daném portu.

Vojtěch Běhunčík

30.07.2012, 10:23 #19 Last Edit: 01.12.2012, 17:09 by Miroslav Minařík
Ve smyslu uvedené normy "Color coding of termination fields" jde o označení na "zakončovacích polích" - patch panelech. Pokud se lze na něčem shodnout, pak na tom, že pro označení plášťů kabelů (a zejména v oblasti IT) není přesně definované pravidlo.
K podobnému závěru došli třeba u firmy Panduit v příloze, kde jsou nějaká (nezávazná) doporučení.
P.S.
Ještě přidám, že oheň nešířící a bezhalogenové metalické LAN kabely jsou nyní nejčastěji s fialovým pláštěm.