• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Je správná instalace zásuvky 32A s jističem 20A?

Started by Jaroslav Široký, 20.08.2012, 10:52

previous topic - next topic

Jaroslav Široký

20.08.2012, 10:52 Last Edit: 20.08.2012, 11:01 by Miroslav Minařík

Minulý majitel mého domu nechal provést rekonstrukci elektrických rozvodů.
Vše funguje bez problémů, jen v dílně je - pro mě trochu "záhada".
Hlavní domovní jistič je na 25A.
Z rozvodny v dílně jsou vyvedeny (kromě jiného) dvě "kulaté pětižílové" zásuvky na 400V.
Ta 16A zásuvka je jištěná 16A jističem.
Ovšem ta 32A je jištěna jen 20A jističem.
Je to OK?
Má tato instalace vůbec praktický význam?

Vít Rotrekl

Z hlediska bezpecnosti to je celkem OK. Kdyz zasuvku se jmenovitym proudem 32A odjistite 20A jisticem tak jen nevuzijete maximalni moznou zatez na kterou je zasuvka dimenzovana. Mohl by tam byt klidne jistic 32A, za predpokladu ze tam dostatecne dimenzovany kabel, ale pri nejake poruse nebo vetsim odberu vypadne ten hlani jistic 25A
Z funkciho hlediska je trosku horsi.
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Radek Červený

Podstatné vám odpověděl už kolega Rotrekl.

Jenom bych ho doplnil, že instalace zásuvek 32A za například 20A jističe je v domácích dílnách a garážích celkem běžná záležitost. Důvod je prostý. Většina zařízení má 32A vidlice a jedná se o nejrozšířenější typ. V domácích podmínkách příkon na 3x32A těžko využijete a v 95% případů si vystačíte s 3x16A.

dům už asi stojí a strojní omítačka už asi také není to, co by vás trápilo. Je to jedno z mála zařízení, kde těch 3x32A využijete nadoraz, ale to je zpravidla řešeno krátkodobým staveništním odběrem.
Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikabrno.cz
info@elektrikabrno.cz

Jiří Schwarz

Jen jedna drobnost na doplnění - na jednom jističi (okruhu) by neměly být různé 3f zásuvky pro různé max. proudy, i když jištění vyhoví.
V praxi to není žádná vyjímka, že si někdo v dílně dá několik provedení na různé maximální proudy, především kutilové, co občas něco opravují druhým nebo si něco půjčují...
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

František Šohajda

QuoteOvšem ta 32A je jištěna jen 20A jističem.
Je to OK?
Má tato instalace vůbec praktický význam?


Je to bezpečné !
Jak kolegové píší ...
Domácí spotřebiče málo kdy jsou na vyšší proud jak 20-25A !!A to s ohledem na hlavní jištění RD.
Zásuvky se vyrábí v řadě 16-32........atd..
16A je málo na 20A....32A moc....ale snese bezpečně těch 20-25A!
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

David Hruda

Quote from: Jiří Schwarz on 20.08.2012, 12:05
Jen jedna drobnost na doplnění - na jednom jističi (okruhu) by neměly být různé 3f zásuvky pro různé max. proudy, i když jištění vyhoví.
V praxi to není žádná vyjímka, že si někdo v dílně dá několik provedení na různé maximální proudy, především kutilové, co občas něco opravují druhým nebo si něco půjčují...

Můžete toto tvrzení podepřít článkem normy?
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy ....
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIKA: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
České Budějovice a Vyšší Brod, ČR
www.elektro-hruda.cz

Milan Illek

Quote from: David Hruda on 20.08.2012, 15:57
Můžete toto tvrzení podepřít článkem normy?

ČSN 33 2130, čl. 2.3.8
ČSN 33 2130 ed. 2, čl. 5.3.9

David Hruda

>Alin, Illek:  (jednicka)
Nemáte k tomu i nějaké vysvětlení? Pokud v jedné větě je normotvůrce natolik benevolentní, že počet zásuvek určí na "několik", proč nemůže být např. na jističi B16/3 mezi zásuvkami 16A i nějaká 32A?
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy ....
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIKA: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
České Budějovice a Vyšší Brod, ČR
www.elektro-hruda.cz

Petr Doležal

Quote from: David Hruda on 20.08.2012, 16:55
>Alin, Illek:  (jednicka)
Nemáte k tomu i nějaké vysvětlení?

Také občas postrádám od zpracovatele normy něco jako důvodovou zprávu, která by přesvědčila můj selský rozum.
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Zdenek Hejčl

Páni kolegové, zpracovatel normy nevlastní selský rozum, ktrerý musí mít každý dobrý elektrikář.
A proč by měl psát něco jako důvodovou zprávu?
Vždyť normu napsal srozumitelně a jasně.... :D
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU

David Hruda

Quote from: David Hruda on 20.08.2012, 16:55
>Alin, Illek:  (jednicka)

Omlouvám se kolegovi Schvarzovi, že jsem ho zaměnil za kolegu Alina. To dělá to vedro...
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy ....
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIKA: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
České Budějovice a Vyšší Brod, ČR
www.elektro-hruda.cz

Lukáš Rotrekl

V tomto případě bych viděl vysvětlení zcela jednoduše:

Volá Pepa ze statku, že mu vypadává cirkula. Příjede Lojza z druhýho konce dědiny. Podívá se jaká je zásuvka 32A, protože není úplně blbej, tak se podívá jakým je kabelem, 5x4, hmm.. , podívá se do rozvaděče jistič 16A, kterej k***t sem dal 16, když tady v pohodě mohl bejt 25A. Vymění, myslíte, že bude zkoumat, jestli na okruhu není nahodou i nějaká 16A? 
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

Jozef BABJAK

Quote from: David Hruda on 20.08.2012, 16:55
..., proč nemůže být např. na jističi B16/3 mezi zásuvkami 16A i nějaká 32A?


Práve tým "niekoľko" dal normotvorca možnosť použiť sedliacky rozum - a zvyčajne sa elektrikári do tejto konkrétnej benevolencie skôr navážajú, ako ju chvália. Naopak obmedzenie, aby boli všetky rovnakej hodnoty, je rozumné, a aj sedliacky rozum by mal dospieť k tomu istému názoru. Jedna zo základných zásad dobrého návrhu softvéru je "principle of least astonishment", princíp najmenšieho prekvapenia; a tento princíp je vhodné aplikovať v akomkoľvek technickom návrhu. Pán Rotrekl uviedol pekný a vôbec nie nepravdepodobný prípad, ako trochu benevolencie na nesprávnom mieste môže viesť k maléru.

Netreba paušalizovať - netvrdím, že normy sú dokonalé a bez chýb, ale považovať ich tvorcov by default za blbcov, to je nefér. Slušne povedané. Menej slušne povedané je to neprofesionálne špinenie si do vlastného hniezda.

2 Doležal: Normy písané formou "Sväté písmo s komentármi" by bolo iste veľmi užitočné. Dajte neznalému historického pozadia prečítať napr. 19 kapitolu Knihy Sudcov a bude prekvapený, čo za príšernosti sa v Písme opisujú, taká 62305 je proti tomu ľúbostný román.

Petr Doležal

Quote from: Lukáš Rotrekl on 20.08.2012, 18:56
Příjede Lojza z druhýho konce dědiny.
. . bude zkoumat, jestli na okruhu není nahodou i nějaká 16A? 

No jo, Lojza je Lojza. Máte pravdu
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Jiří Schwarz

Quote from: David Hruda on 20.08.2012, 18:00
Omlouvám se kolegovi Schvarzovi, že jsem ho zaměnil za kolegu Alina. To dělá to vedro...

To by chtělo, jestli se někdy potkáme, dát si jedno orošené, s pořádnou pěnou, na seznámení...
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Pavel Horský

Quote from: Jaroslav Široký on 20.08.2012, 10:52

Hlavní domovní jistič je na 25A.
Z rozvodny v dílně jsou vyvedeny (kromě jiného) dvě "kulaté pětižílové" zásuvky na 400V.
Ta 16A zásuvka je jištěná 16A jističem.
Ovšem ta 32A je jištěna jen 20A jističem.
Je to OK?
Má tato instalace vůbec praktický význam?


Důvod může být jednoduchý a vůbec ne nesprávný.
Majitel má několik zařízení ukončených vidlicí 32A. Výměna vidlic by ho pak vyšla daleko dráž, než instalace jedné 32A zásuvky. Jak tu již bylo psáno, není sice využita max. proudová zatížitelnost, ale to by bylo při velikosti hl. jističe 3x25A stejně tak nějak mimo mísu.
Já tu nevidím žádný problém.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

David Hruda

Quote from: Jiří Schwarz on 20.08.2012, 20:42
To by chtělo, jestli se někdy potkáme, dát si jedno orošené, s pořádnou pěnou, na seznámení...

Já jsem pro, snad to někdy vyjde!
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy ....
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIKA: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
České Budějovice a Vyšší Brod, ČR
www.elektro-hruda.cz

František Šohajda

Quote from: Lukáš Rotrekl on 20.08.2012, 18:56
V tomto případě bych viděl vysvětlení zcela jednoduše:

Volá Pepa ze statku, že mu vypadává cirkula. Příjede Lojza z druhýho konce dědiny. Podívá se jaká je zásuvka 32A, protože není úplně blbej, tak se podívá jakým je kabelem, 5x4, hmm.. , podívá se do rozvaděče jistič 16A, kterej k***t sem dal 16, když tady v pohodě mohl bejt 25A. Vymění, myslíte, že bude zkoumat, jestli na okruhu není nahodou i nějaká 16A?  


Schopný elektrikář zjistí i přívodní kabel ! Zda odpovídá danému jištění ...A pokud se mění jištění, musí být i revizní zpráva .... (dance) ;) Zejména je problém u impedance, kdy to bývá u jištění větších problém !!Většinou za hranou ! :-\
U neschopného je všechno jedno !Tam nic nepomůže !?
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...