Má mít zásuvka za oddělovacím transformátorem zapojený ochranný kolík?

Started by P-etr, 28.08.2012, 16:26

previous topic - next topic

Fuk Tomáš

Quote from: Václav 3 on 30.08.2012, 05:52
...nářadí na 110V, které napájejí z transformátoru napájeného ze sítě 240(230)V s převodem na 2x55V a střed uzemňují přes PE sítě.

Krásné řešení odstraňující dilema, zda zemnit nebo ne.
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Miroslav Janča

Myslím že správné řešení je spojení ochranných kontaktů zásuvek z vodivou konstrukcí. Je to neuzemněné pospojování. Pak odpadají rizika unikajícího kapacitního proudu při poruše, protože vodivá konstrukce je na stejném potenciálu jako kostry používaných spotřebičů třídy I.
Oddělovací transformátory by proto měly mít vyvedenou svorku neuzemněného pospojování, která je spojena s ochranným kontaktem (kontakty) zásuvek. Bohužel nejnovější verze normy ČSN 332000-4-41 toto dostatečným způsobem nevysvětluje a proto se nedivím, že v tom je takový názorový chaos.

Václav 3

To už dávno vyžadovala ČSN 34 10 10, kde to bylo vysvětleno jednoduše a jednoznačně. Čím novější norma, tím nesrozumitelnější.