Jsou v celé Evropě jednotlivé fáze synchronizované - kdekoliv by šlo identifikovat která patří ke které a mezi nimi by byl zanedbatelný fázový posun (se zanedbání vlivu konečné rychlosti šíření apod.)?

Jiří Schwarz

V zásadě je možné tvrdit, že sítě, které jsou propojené, musejí být synchronní.
Pokud by se nějaká síť začala "opožďovat", ostatní ji budou "tlačit" a stává se s ní "spotřebič", pokud by se naopak některá síť "tlačila do předstihu", začala by dodávat více, byla by více zatíženo, což zpravidla způsobí "přibrždění" generátoru...
To je na úrovni napěťových soustav, které jsou propojené.

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Jan Kelbich

Viz. co jž uvedl p. Schwarz. K tomu si přidejte to, že na transformátorech dochází i k jiným, nezanedbatelným fázovým posuvům - viz. záležitosti tzv. hodinových úhlů (po 1/6 π).
Digital IC design engineer, zajímací se též o silovou elektrotechniku

Zdenek Hejčl

To Jan Kelbich:
Dovolím si oponovat: trafa musí mít stejný hodinový úhel...
Nelze spojovat paralelně trafa s jiným hodinovým úhlem...
Nebo se za dobu od mého odchodu z velké energetiky něco změnilo?
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU

Jirka Š. Svejkovský

Zkuste si to ještě jednou přečíst. Trafa musí mít stejný hodinový úhel pouze tehdy, jsou-li jejich sekundáry spojeny. Jinak h. ú. stejný mít samozřejmě nemusí.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

František Bernard

Některé transformátory s jiným hodinovým úhlem lze spojovat. Taková je teorie. Nikdy jsem to však v praxi neviděl.

Petr Doležal

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

František Bernard

Také ČSN 34 3270 z roku 1989. Již neplatná, ale hodinová čísla stále platí.

Milan Illek

Smysl původního dotazu jsem nepochopil, ale už vůbec nechápu zabřednutí do hodinových úhlů.
Obecně nemusíme chodit nikam do Evropy, ale již dvě sousední fabriky mohou mít na nn nesynchronizované fáze, např. při použití transf. Dyn1 a Dyn5. Ničemu to nevadí. Pro zmenšení velikosti sítě se používá odddělení ss přenosem na tzv. nulovou vzdálenost. Takže fáze v celé Evropě synchronizované nejsou.

Zdenek Hejčl

 (doh)
To spojení dvou traf tenkrát nešlo provést, bylo to na sekundáru... 6/0,4kV.
Pravda,  člověk zapomene 20 let na tomto už nepracuji...
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU

Jirka Š. Svejkovský

Quote from: František Bernard on 03.09.2012, 13:27
Některé transformátory s jiným hodinovým úhlem lze spojovat. Taková je teorie. Nikdy jsem to však v praxi neviděl.


Trafa Dyn1 a Dyn5 lze sešít, pokud jsou na primáru jednoho trafa prohozené fáze L1 a L2. Teda čistě teoreticky.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Fuk Tomáš

Quote from: Jiří Schwarz on 02.09.2012, 11:19
Pokud by se nějaká síť začala "opožďovat", ostatní ji budou "tlačit" a stává se s ní "spotřebič", pokud by se naopak některá síť "tlačila do předstihu", začala by dodávat více, byla by více zatíženo, což zpravidla způsobí "přibrždění" generátoru...
To je princip těch transformátorů (phase shifters), co chtějí instalovat Poláci jako ochranu proti německým větrákům, ne?
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Petr Fiedler

Quote from: xxuuu on 01.09.2012, 23:59
Jsou v celé Evropě jednotlivé fáze synchronizované - kdekoliv by šlo identifikovat která patří ke které a mezi nimi by byl zanedbatelný fázový posun (se zanedbání vlivu konečné rychlosti šíření apod.)?


Nemůžete dát do jedné věty rozměr "Evropa" a zanedbat konečnou dobu šíření světla. Při 50 Hz je půlperioda 10 ms. Za 10 ms světlo urazí 3000 km. Nehledě na to, že šíření 50 Hz signálu po takto dlouhých vedeních nemůžete srovnávat se šířením stejného signálu po kusu drátu. Zkuste si na googlu najít pojmy telegrafní rovnice a homogenní vedení a uvidíte v čem je zakopaný pes. Distribuční soustava není jen "mnoho pospojovaných dlouhých drátů", ale především je to "vedení" se vším co s tím souvisí.

Petr Doležal

Měříme to Fotelem
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Milan Illek

Quote from: Petr Fiedler on 03.09.2012, 18:00
Zkuste si na googlu najít pojmy telegrafní rovnice a homogenní vedení a uvidíte v čem je zakopaný pes. Distribuční soustava není jen "mnoho pospojovaných dlouhých drátů", ale především je to "vedení" se vším co s tím souvisí.

... a začněte třeba tím, že si zjistíte co je to distibuční soustava. Abyste neplácali nesmysly.  :-[

dolac

Quote from: xxuuu on 01.09.2012, 23:59
Jsou v celé Evropě jednotlivé fáze synchronizované - kdekoliv by šlo identifikovat která patří ke které a mezi nimi by byl zanedbatelný fázový posun (se zanedbání vlivu konečné rychlosti šíření apod.)?

Vrátim sa k pôvodnej otázke.
Samozrejme, že európska sústava je synchrónna, avšak malé rozdiely vo fázach napätí v jednotlivých bodoch sústavy budú vždy existovať, a to najmä v závislosti od zaťaženia jednotlivých uzlov sietí. Pohybujú sa rádovo v jednotkách stupňov. Túto informáciu je možné využiť napr. pre analýzu porúch, pre monitorovanie, a pre riadenie veľkých sústav. Za týmto účelom sa v súčasnosti využíva tzv. "meranie synchrónnych fázorov".
Bližšie informácie napr:
http://www.ais-brno.cz/clanky/egu2006.pdf?lang=cz

http://hosting.pilsfree.net/fantom/FEL/MR/_pred_web/14_MR_NoveTrendyRizeniES.pdf

http://www.elcom.cz/virtualni-instrumentace/produkty/bk-elcom2/clanek/519-ena460-PMU.html

dolac

Quote from: Fuk Tomáš on 03.09.2012, 17:47
To je princip těch transformátorů (phase shifters), co chtějí instalovat Poláci jako ochranu proti německým větrákům, ne?
Áno, máte pravdu, je to presne o tom.

Jiří Schwarz

Máte někdo budík, kde je hodinový obvod řízen frekvencí sítě?
Když jsem si ho krátce po "revoluci" přivezl z Chamu z K&B, přemýšlel jsem o "rekonstrukci", o doplnění nějakého přesnějšího řídícího signálu. Slušně se zpožďoval.

Tenkrát se říkalo, že v SRN mají přesnější frekvenci sítě, takže to tam funguje přesněji. To by ale v tu dobu vylučovalo propojení sítí.
Dokonce existovala teorie, že ve Švýcarsku musí energetici dodat během 24 hodin přesný počet period, když jim to ve špičce "ujede", musejí to zase srovnat...

Poslední dobou chodí budík slušně, pokud se opozdí, za nkolik dnů se to zpravidla srovná
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!