Jak uzemnit vložku komínu případně ho spojit se soustavou hromosvodu?

Started by Přemek polák, 04.09.2012, 13:04

previous topic - next topic

Lukáš Rotrekl

Proč komínem? Když už budu na stavbu cpát HVI, tak udělám komplet izolovanou jímací soustavu. Pak už komín "jen" uzemním (pospojím).
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

Milan Hudec


Jan Hájek

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu

Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!

Jan Alin

Quote from: Jan Hájek on 05.09.2012, 08:30
Pozor! Vodič HVI má omezeno použití do 70°C.



Když je použit na tmavé střeše v létě, jaké chlazení na něj instalujete?  ;) :D

Jan Hájek

Je to zajímavé, ale v poslední době se mi množí dotazy typu:
T:, potřeboval bych vědět, jestli mám nerezový komín připojit a nebo nepřipojit k hromosvodu?
HH: A o jaký typ domu se jedná, je střešní krytina vodivá či nevodivá, máte obytné podkroví?
T: Proč vás to zajímá, ale střecha jsou plechové šablony /nejlépe jednotlivé tašky/ a podkroví je obydlené.
HH:A z čeho máte stěny, jsou vodivé?
T: Dům je dřevostavba s rekuperací vzduchu.
HH: A jak jste na tom pocitově, máte strach z úderu blesku?
T: Právě kvůli tomu volám, minulý týden to schytal strom u sousedů na zahradě.
HH: Dokážu, možná, váš problém vyřešit, ale pokud máte malý dům připravte se tak na 30-60 tisíc jen za materiál a bude to na tom Vašem domě hodně vidět.
T: ........... a nestačilo by jen tak ten komín připojit, není levnější řešení?
HH: Slyšel jste o evakuačním zavazadlu?
Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu

Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!

Jan Hájek

Quote from: Jan Alin on 05.09.2012, 08:35
Když je použit na tmavé střeše v létě, jaké chlazení na něj instalujete?  ;) :D

My nic, ale je to stejné jako se střešníma fóliema či umělohmotnými doplňky střechy. Nebo vše nahradit klasickými distančními vzpěrami - GFK, ty jsou stálé do 100°C.
Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu

Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!

Jan Alin

Quote from: Jan Hájek on 05.09.2012, 08:55
My nic, ale je to stejné jako se střešníma fóliema či umělohmotnými doplňky střechy. Nebo vše nahradit klasickými distančními vzpěrami - GFK, ty jsou stálé do 100°C.


Ovšem střešní plastové fólie a doplňky nechání před bleskem.

Tepelná stálost podpěr neovlivní ohřátí HVI vodiče a problém nevyřeší. Na prudkém sluníčku na střeše bude zcela jistě vodič HVI vystaven větším teplotám, než pro jaké je určen a tím pádem není vhodný pro montáž na střechu.  >:D o:-)

No nic, tohle asi nevyřešíme, já si musel rýpnout, abych se po ránu dokázal rychleji probudit.  :D


David Hruda

Jojo, letošní bouřlivé léto hodně odmítačům hromosvodu vzalo vítr z plachet a TV reportáže je přesvědčily alespoň o nutnosti pravidelné revize.
Když takovým řeknu, že se má revidovat i elektroinstalace, jen kroutí hlavou, že něco podobného nikdy neslyšeli....
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy ....
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIKA: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
České Budějovice a Vyšší Brod, ČR
www.elektro-hruda.cz

Milan Illek

Quote from: Fuk Tomáš on 05.09.2012, 02:06
Což je ovšem humus, a pro kotle nad 14 kW je to i zakázané:
Přesné znění najdete v kap. 10 normy ČSN 73 4201
Řešením je plastové vyvložkování komína pro kondenzační kotel.

Proč argumentovat právě možností, jak to nejde? Šlo o příklad bez vztahu k výkonu. Osobně to mám provedeno plastovou trubkou v komíně.
To je zas omezeno výškou.

Hugo K.

Zatím se zde řešily pouze komíny vložkované nerezem  nebo plastem.
A co starší provedení s hliníkovým "husím krkem"?

Jiří Schwarz

Quote from: Hugo K. on 05.09.2012, 13:30
....
A co starší provedení s hliníkovým "husím krkem"?

Vytrhnout, zahodit, nahradit nerezem...

Hliníkový "husí krk" je možné považovat za vodivý, ale naprosto nevhodný pro použití jako vodič (svod), takže řešení je tím naznačeno - nahoře vhodně "schovat" do ochranného prostoru a dole pospojování především kvůli možné indukci...
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Milan Illek

Quote from: Jiří Schwarz on 05.09.2012, 13:36
Hliníkový "husí krk" je možné považovat za vodivý, ale naprosto nevhodný pro použití jako vodič (svod),...

A on má být snad vhodný jako svod? Nebo slouží jen k odvedení kondenzátu a preventivně je ve spodní části spojen s ochranným pospojováním? ::)

Lukáš Rotrekl

Quote from: Milan Hudec on 05.09.2012, 08:23
Nachytal jste se


Nerozumím.

Quote from: David Hruda on 05.09.2012, 09:31
Jojo, letošní bouřlivé léto hodně odmítačům hromosvodu vzalo vítr z plachet a TV reportáže je přesvědčily alespoň o nutnosti pravidelné revize


Taky to pozoruju a to i u architektů.... Což bych před rokem rozhodně nečekal...
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

JirkaZ


Před instalací dvou nerez komínových vložek řeším problém, jak je uzemnit či spojit se stávajícím (novým) hromosvodem. Vložka je vodivá po celé své délce (není tam jiný materiál než nerez plech) a na spodním konci je pochopitelně opět vodivě spojena s kamny. Kamna budou zatím samostatná, ale do budoucna nevylučuji instalaci výměníku a jednoho až dvou radiátorů.

Na střeše je plechová krytina, svody od jímače jsou připevněny na kovových distančních držácích. Plechová krytina není vzájemně pospojována, protože to její konstrukce ani neumožňuje (jde o plechové "tašky" Evertile s izolačními vrstvami typu barva a posyp).

Svody od jímače (jímač je hliníková tyč na GFK výložnících a izolačním GFK stožáru) na hřebenu těsně obcházejí oba komíny, čili se nabízí horní konce vložek připojit na svody a dále to neřešit. Jednobodovým připojením bych měl zamezit vzniku proudových smyček v domě při úderu blesku, ale...

Je nějaká zásadní námitka (a proč?) proti popisovanému jednobodovému připojení horních částí vložek k hromosvodu? Hromosvod má celkem 4 svody v rozích domu a u každého je vetší počet zemnících tyčí. Při revizi byl naměřen zemní odpor spolehlivě pod požadovanou hodnotou, čili bych se příliš nebál extrémního potenciálu na takto připojené komínové vložce a kamnech.

Další varianta je vložku uzemnit jen dole a udělat jímače dva (u každého komínu jeden) tak, aby vyústění komínů bylo v jejich ochranném pásmu. Jímače by pochopitelně opět byly na GFK výložnících a izolačním stožáru. Přiznám se ale, že s ohledem na komplikace při prostupu stožáru střešním pláštěm a též výsledný vzhled se mi do toho příliš nechce...

Jan Hájek

Pokud tomu dobře rozumím, je celá střecha spojena sice špatně, ale spojena za pomoci kovových tašek a na střeše je pokus o oddálení od komínů v situaci, kdy stejně celý bleskový proud poteče vnitřkem domu po komínu?
Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu

Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!

Fuk Tomáš

Quote from: JirkaZ on 29.08.2016, 13:01
Je nějaká zásadní námitka (a proč?) proti popisovanému jednobodovému připojení horních částí vložek k hromosvodu?
Představte si, že existují lidé, kterým vadí zavést si dovnitř domu potenciál, od nějž je bezpečný odstup měřen v desítkách cm.
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Jan Franěk

Ano. Je až úsměvné jak si mnozí připadají bezpečně když mají na střeše kus drátu, který někdo  zlomyslně pojmenoval hromosvodem. Pak ještě připojit antény, komín a další k tomu "hromosvodu", aby se vytvořilo dost nebezpečných míst v domě, včetně rizikových "slepých svodů". Viz vaše "jednobodové zapojení" komína jen nahoře. Představte si že se dokonce najde dost lidí, kteří jsou za to ochotni zaplatit.  :-X

Doporučuji velmi dobré připojení spodní části komína k zemniči, tedy krom dalších opatření. Oprava. Především doporučuji návštěvu projektanta, který vám navrhne odpovídající řešení.