• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
01.01.2026, 18:29

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Z jaké příčiny se mohla tato svorkovnice usmažit?

Started by Miroslav Minařík, 07.09.2012, 23:31

previous topic - next topic

Milan Hudec

Trochu bych se bál optimistického rozsahu 0,5 až 6 připojení vodiče do bezšroubové svorky, ze známého principu pérka bude napnelismus v oblasti použití vodičů 1,5, 2,5 žádná sláva.

Tomáš.Ondra

Ad žárovky: miňonky takovéto šílenosti dělají alespoň dle mé zkušenosti dost často, pokud nemají nějak omezený zkratový proud. Pamatuji si 2 případy, kdy žárovka dokázala "vystřelit" z patice, prorazit skleněným krytem svítidla, minimálně jednou narazit do zdi a přitom baňka zůstala celá :o. Vedení v tomto případě cyky 1,5, téměř až k objímce a shozené obě B25 + světelný B10  v cestě, při každé prasklé žárovce. Naproti tomu lustr u prarodičů, stará instalace - 8ks žárovek a nikdy nepamatuji spadlý jistič (B16 hlavní a nic víc), ale v patici pravidelně dírka.

Zdeno.Fusik

Tento typ mostíkov sa mi už dávno nepozdáva presne
z tohto dôvodu.

Z toho dôvodu uprednostňujem rozvodnice typu OEZ RZA ktoré
majú tento detail asi najlepšie vyriešení s pomedzi konkurencie.

Obrázok som nenašiel ale zainteresovaní budú vedieť

Jan Franěk

Quote from: Milan Hudec on 11.09.2012, 08:24
Trochu bych se bál optimistického rozsahu 0,5 až 6 připojení vodiče do bezšroubové svorky, ze známého principu pérka bude napnelismus v oblasti použití vodičů 1,5, 2,5 žádná sláva.


No. možná. Ale po testech Wago a dalších svorek, jsem se naučil trochu více důvěřovat údajům udávaných výrobcem. Teda alespoň těch slušnějších. Dokud mě, nebo někoho koho znám a věřím mu nezklamou, nemám důvod jim nevěřit. Asi bych tady nehledal problém.
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Milan Hudec

Z fyzikálního i lidského hlediska platí že co pruží to dopruží

Zdenek Hejčl

Z fyzikálního i lidského hlediska platí že co pruží to dopruží   (norm)  ;)  :D
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU

Jaroslav Molák

Mirku,
takové foto ještě nic nevystihne. Musí následovat telefonát, ze kterého se posuzovatel zvídavými otázkami dozví více. Takové poruchy jsou běžné v našem provozu při průchodu bludného proudu, blesku, ale i jak již uvádí kolegové neodbornou montáží. Podle destrukce, degradace izolace, půl svorkovnice vypálené, neusuzuji na zkrat.
Pokud je laik, z diskuze nemusí být chytrý. Může mně zavolat, třeba to bude pro něho užitečné.

Jan Mašek

ja do těchto svorek drat ohýbám aby byl pod šroubem dvojitý,pak se to muže dotahnout a nepřeštípne se

Miroslav Minařík

Quote from: Jaroslav Molák on 12.09.2012, 14:03
Mirku,
takové foto ještě nic nevystihne. Musí následovat telefonát, ze kterého se posuzovatel zvídavými otázkami dozví více. Takové poruchy jsou běžné v našem provozu při průchodu bludného proudu, blesku, ale i jak již uvádí kolegové neodbornou montáží. Podle destrukce, degradace izolace, půl svorkovnice vypálené, neusuzuji na zkrat.
Pokud je laik, z diskuze nemusí být chytrý. Může mně zavolat, třeba to bude pro něho užitečné.

To je sice pěkné, pak se taky mohu stát veřejnou sekretářkou :-(
.

Elektrika.cz, každý den, již 20 let ...
....

Proud a napětí objevíte vzápětí!

Zdenek Hejčl

A to je ta přidaná hodnota k celému portálu, nebo se pletu Mirku?  :D  ;D
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU

Milan Hudec

To Mašek Vaši metodu občas vídávám a nadšen z ní nejsem, snižuje totiž napnelismus mezi vodičem a svorkou

Vít Rotrekl

Myslím, že p. Mašek měl na myslil spíše ty šroubovací svorky... Do těch taky dráty (1.5, 2.5) ohýbám. Jednak aby byly o chlup větší styčná plocha, a druhak proto aby se nepřeštípnuli.
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Milan Hudec

Ty jsem myslel, nejde o to svorku dotáhnout na krev ani nezáleží na styčné ploše většina proudu v takovém spoji je přenášena kanálkem s velkou proudovou hustotou, pokud budeme teoretizovat, tak spojení bys vylepšil tím, že by vodič bez přerušení pokračoval ještě do dirky vedle, pokud uvažujeme s proudy kolem 50A pak je pro vylepšení vodivosti třeba cca. 1cm vodiče 10mm mezi styčnými body s maximální proudohustotou, sice to vypadá ve výsledku divně a neřemeslně, ale z tohoto pohledu je daleko lepší např. slaněnou 25 rozdělit do více direk, než ji pomocí nártavce zapojit do jedné

Ižák Ctibor

Bolo tu spomenuté, že "dotiahnutím ustrihne vodič."

U týchto zberničiek sú 2 otvory vrtané durch, ale tie by sa mali používať len na uchytávanie tejto zberničky a nie na pripájanie vodičov.
Najkrajší pocit je hrejivý pocit pri srdci z dobre vykonanej práce.

Jozef BABJAK

Meď 1,5mm2 bez problémov ustrihnete aj skrutkou proti stene, aspoň polovica montérov nemá problém urobiť tak aj s 2,5mm2. No a potom sú exoti, ktorí urvú čokoľvek, záleží len, čo skôr povolí.

Jiří Schwarz

Quote from: Vít Rotrekl on 20.09.2012, 07:59
Myslím, že p. Mašek měl na myslil spíše ty šroubovací svorky... Do těch taky dráty (1.5, 2.5) ohýbám. Jednak aby byly o chlup větší styčná plocha, a druhak proto aby se nepřeštípnuli.

Z jistého pohledu tím ale vytvoříte stav jako kdyby v jedné svorce byly 2 stejné vodiče.
Doporučuje 2 pod jedním šroubkem vodiče výrobce?
--------
Z praktického hlediska je to OK, dělám to někdy taky, od doby, co se mi u N můstku v rozvaděči vodič 1,5mm2 vecpal "vedle" šroubku a po 2 hodinách provozu ohřívače TUV bylo z rozvodničky cítit cosi podezřelého...
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Vít Rotrekl

Quote from: Jiří Schwarz on 20.09.2012, 08:52
Z jistého pohledu tím ale vytvoříte stav jako kdyby v jedné svorce byly 2 stejné vodiče.
Doporučuje 2 pod jedním šroubkem vodiče výrobce?
--------
Z praktického hlediska je to OK, dělám to někdy taky, od doby, co se mi u N můstku v rozvaděči vodič 1,5mm2 vecpal "vedle" šroubku a po 2 hodinách provozu ohřívače TUV bylo z rozvodničky cítit cosi podezřelého...

Dovolím si s Vámi nesouhlasit s tvrzením že tam jsou dva vodiče. Vodič je tam jen jeden pouze je přeložený nadvakrát :) A myslím, že v tomhle případě, to bude lepší řešení.

Quote from: Milan Hudec on 20.09.2012, 08:23
...tak spojení bys vylepšil tím, že by vodič bez přerušení pokračoval ještě do dirky vedle...

Tohleto používám v elektroměrových rozvaděčích kde je tento typ PEN můstků. Ovšem Toto lze provést tak maximálně se 16mm a už to je pěkná mr...ka.
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

David Hruda

Quote from: Jan Mašek on 19.09.2012, 21:31
ja do těchto svorek drat ohýbám aby byl pod šroubem dvojitý,pak se to muže dotahnout a nepřeštípne se

Občas se s tím taky setkávám, osobně to ale nedělám, protože
a) nejsem přesvědčen o tom, že je to lepší, co se týče kontaktu
b) snižuje to moji efektivitu  :D

Už jsem uvažoval o tom, že bych zde toto téma nadnesl, abych zjistil, jaký je na ohýbání drátu do svorky názor vás ostatních, takže využívám příležitosti:
Ohýbáte nebo ne, a proč?
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy ....
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIKA: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
České Budějovice a Vyšší Brod, ČR
www.elektro-hruda.cz