Jakou velikost jističe a přívodního kabelu použít pro 27,7kW?

Started by sarka.kajnarova, 18.09.2012, 20:41

previous topic - next topic

Petr J.

Quote from: Milan Hudec on 24.09.2012, 16:19
Při použití této teorie je důležité započítat teplo které produkuje jistič, při dlouhodobých přetíženích se rozdíl bude smazávat


,

to je správná připomínka, doplním tedy že jistič LPN 40A má ztráty 3,5W na pol :)  To je cca 11W u třípolového jističe. 

petr j.

Jaroslav Molák

Paní Kajnarová,
doporučuji se řídit radou pana Petra Doležala, znovu si ověřit potřebu instalovaného výkonu přímotopů a rozhoudnout zda taková koncepce vytápění je vhodná, spíš nevhodná. Pokud zůstanete u přímotopu, je potřebné zvážit kolik a ve kterých místnostech poběží topení a spořebiče současně, protože takový provoz lze realizovat inteligentní instalaci za účelem optimálního jističe před elektroměrem.
Pro Vaši základní orientaci, před elektroměrem budete potřebovat opravdu dvojnásobek stávajícího jištění t.j. cca 50 A, ale inteligentní instalací se můžete dostat i na výrazně nižší hodnotu, kterou už diskutující avizovali.
Jistě vám jde o peníze a pro Vaše rozhodování se seznamte s připojovacími podmínkami ČEZu resp E-ONu.
Těmto budete potom platit. Možná bude lépe, když investujete do zateplení pokud ovšem můžete, pak se budete smát svému původnímu záměru vytápět přímotopem takové hodnoty. Takové vytápění bez inteligentní instalace nemohu vůbec doporučit.

Milan Hudec

Quote from: Petr J. on 25.09.2012, 22:57
,

to je správná připomínka, doplním tedy že jistič LPN 40A má ztráty 3,5W na pol :)  To je cca 11W u třípolového jističe.  

petr j.

Tak, tak, proto je v instalacích s jištěním na hraně lépe trochu více zatěžovat fáze 1 a 3, jejichž jistič je chlazen ze strany, zní to jako banalita, ale u 40A jističe bych ten rozdíl v možnosti zatěžování krajních a prostřední fáze viděl na cca.5A, což už tak úplně málo není.