• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

K čemu mám připojit uzemnění u TV zesilovače?

Started by Martinek, 05.10.2012, 17:59

previous topic - next topic

Martinek

05.10.2012, 17:59 Last Edit: 06.10.2012, 07:06 by Pavel Horský
 
Nedávno jsem si koupil na půdu anténní zesilovač (viz. foto). Na zesilovači je šroubek nejspíše k připojení na uzemnění. Chtěl bych se zeptat k čemu to uzemnění mám napojit. Na půdě mám k dispozici jen zásuvku 230 V.



Pavel Horský

Ve vašem případ to nepřipojujte k ničemu.
Zesilovač se připojuje na vodič vyrovnání potenciálů, který vede z hlavní ochranné přípojnice HOP.
Toto vy v objektu pravděpodobně zřízeno nemáte. Pokud ano, tak vám tento vodič "firma" zapomněla nainstalovat.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Roman Šafránek

Probouzí ve mě hrůzu veškerá anténní technika s polskými nápisy.

ACEOF ACES

V tomto případě, nejlépe nikam nepřipojovat.

Lukáš Malík

Quote from: Roman Šafránek on 06.10.2012, 11:02
Probouzí ve mě hrůzu veškerá anténní technika s polskými nápisy.


...a hlavně antény typu "polské síto"  (zle)
Domovní a bytové elektroinstalace.
Opravy, údržba, návrhy a rekonstrukce.
Realizace datových sítí, rozvodů TV a DT.

Jan Hájek

Když na půdě není nic lepšího tak na zelenožlutý v zásuvce. Obrázek jsem sebral ze stránek Vládi Broka.
Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu

Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!

Milan Hudec

Honzo, toto řešení se mě moc nelíbí, nemusíme uvažovat pouze pospojení funkční, ale také rozdíl potenciálů mezi anténním přívodem (tj, šasi zesilovače) a neživými částmi napojenými na kolík pevné zásuvky, zde bych pro propojení vidlici nepoužil, můj názor na řešení je následující a vzhledem k absenci vodiče z HOP platí pouze pro případ, že anténa bude v ochranném prostoru jímače.
Do datové skříně přitáhnout 230V, kabel ukončit zásuvkou ve skříni, z jejíž ochranné svorky napojit dále vodič CYA2,5, či 4mm (záleží co svorka dovolí) na pomocnou sběrničku ve skříni, ke které dále připojit šasi skříně, šasi zesilovače a šasi dalších zařízení vybavených zemní svorkou.

Jan Hájek

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu

Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!

František Šohajda

Ještě bych dodal, zda zapojení od Vláďi Broka je správné dle norem...(myslím klasickou vidlici 230V)
Tato vidlice se nesmí používat ani na spotřebiče II. třídy....!
Nevím jak by se k tomuto zapojení tvářil RT při revizi spotřebičů..?
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Martinek

Řešení od Milana Hudce se mi líbí. Jen se chci zeptat jestli tu zásuvku co nainstaluji do datové skříně, kde bude zesilovač atd. může být paralelně napojena na zásuvku co je vedle datové skříně. A je lepší tu udělat napevno CYKY kablem, nebo na zástrčku.

Pokud z té zásuvky ve skříni vyvedu ten ochranný vodič, mohu ho rovnou napojit na kostru skříně a na ten stejný šroubek napojit i ten zesilovač?

Nemám tušení jaká pomocná sběrnice se dá použít a jestli je to nutné. Můžete mi ukázát nějakou v nějakém e-shopu?


ACEOF ACES

Při připojení zesilovače k ochranné svorce, může začít protékat proud po anténím kabelu mezi tímto zesilovačem a TV (resp. videem, set-top boxem aj.).
Tak může docházet k různým zkreslením obrazu nebo k brumu.
Také to není vhodná ochrana proti případnému úderu blesku.

Milan Hudec

Quote from: Martinek on 07.10.2012, 14:53
Řešení od Milana Hudce se mi líbí. Jen se chci zeptat jestli tu zásuvku co nainstaluji do datové skříně, kde bude zesilovač atd. může být paralelně napojena na zásuvku co je vedle datové skříně. A je lepší tu udělat napevno CYKY kablem, nebo na zástrčku.

Pokud z té zásuvky ve skříni vyvedu ten ochranný vodič, mohu ho rovnou napojit na kostru skříně a na ten stejný šroubek napojit i ten zesilovač?

Nemám tušení jaká pomocná sběrnice se dá použít a jestli je to nutné. Můžete mi ukázát nějakou v nějakém e-shopu?



Ekvipotenciální přípojnice R15 provedení C, DEHN

Rozmahel Vladimír

No nevím jestli řešení se zástrčkou nemá nahrazovat svodič přepětí. Obsluha by to utíkala zapnout pouze v případě velkého blesku.  8)
Myslím, že by se tady mělo hlavně řešit osazení přepěťové ochrany na koax z anteny...

Milan Hudec

Tady nastává většinou prnblém s cenou

František Šohajda

QuoteMyslím, že by se tady mělo hlavně řešit osazení přepěťové ochrany na koax z anteny...
Poslal: Milan Hudec    


Ano !
Ale především komplexní řešení od přívodu napájení budovy až....až   po koax (TV)koncové svodiče...Není to jen dát na koax přepěťovku.....to nic neřeší.... :)
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Milan Hudec

Zde záleží na ocenění chráněných zařízení, pokud budu uvažovat penzion s hodnotou tv na pokoji 1000kč tak se mě ochrana nevyplatí, hovoříme o přepětí, nikoli o bleskovém proudu

František Šohajda

Quote from: Milan Hudec on 07.10.2012, 19:05
Zde záleží na ocenění chráněných zařízení, pokud budu uvažovat penzion s hodnotou tv na pokoji 1000kč tak se mě ochrana nevyplatí, hovoříme o přepětí, nikoli o bleskovém proudu


Samozdřejmě, ale přepětí přijde i z venku !Mimo budovu, tam komplexní ochrana je základ ! ;D ;D
Pokud dáme jen levný koncový stupeň, tak nám odejde on i zesilovač ! (dance) ;) ;)
Tudíž abych šetřil,nebo se vešel do nějakého rozpočtu, nedám tam raději nic ! ;D ;D ;D
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Rozmahel Vladimír

07.10.2012, 19:53 #17 Last Edit: 23.03.2013, 15:02 by Miroslav Minařík
O to se přece nikdo nepře. Dotaz zněl na uzemnění zesilovače...