Prečo vybavuje prúdový chranič, keď v obvode nieje nič zapojené?

Started by Sičák., 11.11.2012, 11:32

previous topic - next topic

Jan Franěk

No, potěš prd...l před takovým bonusem.

Problémů, mimo již přede mnou jmenované, může být celá řada. Vlastně jde o velmi často opakované téma. (zkuste vyhkledávač) K vyřešení problému je zapotřebí, mimo znalosti principu funkce chrániče, i nějaká ta zkušenost. Nechte ten problém vyřešit dodavatelskou firmu, nebo si pozvěte zkušeného elektrikáře přímo na místo. Zpravidla to stojí pak minimum vašeho času, kdy se poté můžete věnovat jiné práci.

Například jsem párkrát zažil i vadný chránič. Problém odhalilo až jeho měření revizním přístrojem. Po výměně bylo vše OK. Ale to asi nebude váš případ. Typuji na prohozené N za a před chráničem, spojení N a PE v některé  z krabic, nebo vlhkost v rozvodech. Pořadí je podle četnosti, jak se s problémem setkávám během praxe.
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Sičák.

Quote from: Jan Franěk on 11.11.2012, 22:17
No, potěš prd...l před takovým bonusem.

Problémů, mimo již přede mnou jmenované, může být celá řada. Vlastně jde o velmi často opakované téma. (zkuste vyhkledávač) K vyřešení problému je zapotřebí, mimo znalosti principu funkce chrániče, i nějaká ta zkušenost. Nechte ten problém vyřešit dodavatelskou firmu, nebo si pozvěte zkušeného elektrikáře přímo na místo. Zpravidla to stojí pak minimum vašeho času, kdy se poté můžete věnovat jiné práci.

Například jsem párkrát zažil i vadný chránič. Problém odhalilo až jeho měření revizním přístrojem. Po výměně bylo vše OK. Ale to asi nebude váš případ. Typuji na prohozené N za a před chráničem, spojení N a PE v některé  z krabic, nebo vlhkost v rozvodech. Pořadí je podle četnosti, jak se s problémem setkávám během praxe.


Nechcem sa robiť múdrim ale už som vyhladával a nič nenašiel, prehodené N pred chráničom taktiež nehrozí. (prívod z el. meru na N svorkovnicu odtiaľ do chrániču) Spojenie N a PE asi tiež nie lebo na zásuvky sú v celom dome dve krabice a tie som skontroloval. Vlhkosť je dome reálna to pripúštam, ale keď je raz kábel v jednom kuse tak vlhkosť ho môže "napadnúť" len na začiatku alebo na konci. Na začiatku je istič a chránič a na konci nič. ;D Je to celé zamotaný kruh, zajtra sa do toho mrknem a potom to odovzdám asi aj tak elektrikárovi. Je smutné, že je už málo kvalitných elektrikárov ktorí by spravili všetko ako má byť a hotovo ale dneska to letí štýlom, nejako spravíme, zhabeme peniaze, utečieme a potom to dopadne ako moja elektrika (zle)

Miroslav Revús

Najprv je potreba zmerať izolačný stav kábla a až potom špekulovať.

Nebol by to prvý prípad, keď sa na svete objavil kábel chybný už od výroby.

A nebolo by to tiež prvý krát, kedy to bola chyba zapojenia, hoci dotyčný tvrdil opak!

Martin H.

Quote from: Sičák. on 11.11.2012, 11:32
V novej inštalácii domu vybavuje prúdový chránič ihneď po nahodení ističa jednej izby. Problém však je, že tam nie sú nahodené žiadne zásuvky a vodiče trčia len z krabičky

Dúfam, že tie trčiace vodiče sú aspoň v čokoládke.  o:-)

Quote from: ACEOF ACES on 11.11.2012, 21:02
Podle toho co píšete to opravdu vypadá na přeseknutý kabel.

Je tam viac nových CYKY? Mohlo sa stať, že začiatok a koniec nepatria tomu istému vedeniu? Poznám prípad, že sa dlho riešil preseknutý kábel a oni boli nakonec dva.

Quote from: Sičák. on 11.11.2012, 19:29
Vadasku momentálne nemám.

SN-4 stojí 17€, kategória základné vybavenie, v pondelok ráno otvárajú obchody  ;). Píšete, že už máte multimeter a nejaké elektrotechnické vzdelanie. Najsť príčinu by mohlo byť vo vašich silách. Skúste si vopred premyslieť plán, nakresliť schému a systematicky postupovať.

ACEOF ACES

Může jít i o chybu připojení kabelu v rozvaděči.
Při množství kabelů mohlo dojít k záměně vodičů L nebo N jednotlivých kabelů.
A jeden nebo více kabelů může být připojen jedním vodičem před proudovým chráničem a druhým za ním.

ACEOF ACES

Např. místo okruhu pro zásuvky může být na jistič připojen jiný okruh, který končí na N můstku ještě před proudovým chráničem.

Sičák.

Problém vyriešený. Spôsobilo to viacero okolností naraz :D Bola to vlhkosť, zámena fázového vodiča aj moja nepozornosť. Predstavte si, že fázu toho okruhu som zamenil s hnedou fázou čerpadla. Fáza čerpadla bola pod 1f ističom a keďže kábel je spustený voľne v šachte kde je veľká vlhkosť tak preto chránič vyhodilo. Dokonca som medzi touto fázou a fázou na hlavnom ističi nameral 225V. Zatiaľ čo fáza okruhu izby bola krásne zapojená v 3f ističi čerpadla. Napriek tomu, že som to dva krát kontroloval tak chyba nastala aj tak a vďaka vašim radám som problém zvládol. Ďakujem vám odborníci! Pri zapájaní zásuvky budem spomínať (dance)

Petr Doležal

Quote from: Sičák. on 12.11.2012, 21:16
Predstavte si, že fázu toho okruhu som zamenil s hnedou fázou čerpadla.

Quote from: ACEOF ACES on 12.11.2012, 11:49
Při množství kabelů mohlo dojít k záměně vodičů L ... jednotlivých kabelů.


ACEOF ACES bingo! Bod.

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení