20.12.2012, 09:41 Last Edit: 20.12.2012, 09:48 by Miroslav Minařík


Použili jsme do instalace na chodby hotelu kombinovaná svítidla s elektroinvertéry (běžné svícení+nouze), po nějaké době se objevilo tikání relátek v invertérech, svítidla jsou spínaná PIR čidly, krátkodobě lze tikání odstranit odpojením (resetováním) invertéru, po čase se ale závada opět projeví, reklamace nám nebyla uznána, jelikož se při krátkodobém testování neprojevila, prosím o radu, jak by se dalo tikání zabránit popř. jak by se dala odhalit příčina téti poruchy?

Miroš Jan

A co takhle dodat typ svítidel, včetně jejich zapojení?
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Jiří Schwarz

Jestli relátka vydávají nějaké zvuky ("tikají"), předpokládal bych, že spínají, přepínají,... a pak by bylo třeba hledat důvod co á proč přepínají.
Mají svítidla vlastní zálohování nebo mají 2 přívody (hlavní a nouzový)?
Pokud by měla vlastní zálohovací baterii (třeba jen pro řídící obvod), nemá jedno z relé nějakou funkci ukončující dobíjení?
Neohřeje se něco v řídícím obvodu a nezačne chybně vyhodnocovat základní napájení?
Čím více informací nabídnete, tím větší šance je, že někoho napadne co se tam může dít.
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

František Šohajda

Podobné "tikání" relátek je u těchto kombi svítidel celkem běžné...když je vadná baterie...
Zrovna včera jsem to řešil.....starší baterie...
Nevím co máte za typy ?
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Martin Novák

Potvrzuju zkusenost kolegy Šohajdy. Tikani relatka u techto svitidel zpusobuje nejcasteji rele automatiky nabijeni akumulatoru. Problem vznika vetsinou tehdy, kdyz je akumulator ve stavu "pred smrti" a cyklus zapinani/vypinani nabijeni se z radove desitek minut az hodin zkrati na desitky vterin. Automatika sepne nabijeni, ale diky velkemu vnitrnimu odporu akumulatoru na nem pomerne rychle vzroste napeti. Automatika tak nabijeni ukonci, napeti vsak za par desitek vterin poklesne a znova se sepne nabijeni. A relatko vesele tika...

František Šohajda

Ze své praxe, mohu doporučit pokud je v objektu více jak +- 20 ks "nouzových" svídel tak centrál !
Bez velké údržby, mnoho let funkce bez problémů!! ;)

Samostatné svítidla s bateriemi jsou "levné" ,ale pak se to doplatí na údržbě.... ;D ;D
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Martin Novák

Quote from: František Šohajda on 21.12.2012, 09:47
Ze své praxe, mohu doporučit pokud je v objektu více jak +- 20 ks "nouzových" svídel tak centrál !
Bez velké údržby, mnoho let funkce bez problémů!! ;)

Samostatné svítidla s bateriemi jsou "levné" ,ale pak se to doplatí na údržbě.... ;D ;D


Jenomze bohuzel vetsinu dnesnich investoru a developeru zajima jen to, kolik za to maji zaplatit TED. To, kolik bude stat udrzba toho chudaka, co si v tom baraku koupi byt nebo kancelare je pro developera hudba velice vzdalene budoucnosti. A tak se setri jak jen lze, osazuji se rozvadece smontovane z Cinskych komponentu nekde v Rumunsku, byty se tahaji prurezem 1mm2 protoze to "pry staci" a tak podobne...

Miroš Jan

Quote from: Martin Novák on 21.12.2012, 12:10
Jenomze bohuzel vetsinu dnesnich investoru a developeru zajima jen to, kolik za to maji zaplatit TED. To, kolik bude stat udrzba toho chudaka, co si v tom baraku koupi byt nebo kancelare je pro developera hudba velice vzdalene budoucnosti. A tak se setri jak jen lze, osazuji se rozvadece smontovane z Cinskych komponentu nekde v Rumunsku, byty se tahaji prurezem 1mm2 protoze to "pry staci" a tak podobne...


On by totiž chudák (INVESTOR potažmo DEVELOPER) nevydělal ten správný balík peněz. >:D

Přeci si páni kolegové nemyslíte, že to dělají z lásky k bližnímu svému a zadarmo!!!
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Martin H.

Quote from: Miroš Jan on 23.12.2012, 14:51
On by totiž chudák (INVESTOR potažmo DEVELOPER) nevydělal ten správný balík peněz. >:D


A teraz majú ďalší námet na "príplatok za nadštandard "  ;)

- - - - - -
Čital som si túto tému, pred napísaním odpovede som sa prihlásil a zmenila sa mi pritom téma, takže odpoveď bola chvíľku v úplne inej diskusii.  :-[

František Šohajda

To není jen u developerů.....
Ale běžné i u státních organizací....šetří se, pak na údržbu se vynaloží takové sumy že to cenu převýší několikrát centrál!!
Ale to nikdo neřeší, protože cena nového jde z jiné kolonky než servis!! (doh)
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Václav Třetí

Vadná baterie je nejčastější příčinou, někdy nepomůže ale jen její výměna, bývají vadné též elektrolytické kondenzátorky ve vyhodnocovacím obvodu nabíječe. Plně souhlasím s názorem, že pro údržbu je ve větším objektu s vyšším počtem svítidel daleko výhodnější centrální systém.
Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář

František Šohajda

QuoteVadná baterie je nejčastější příčinou, někdy nepomůže ale jen její výměna, bývají vadné též elektrolytické kondenzátorky ve vyhodnocovacím obvodu nabíječe


Ano, i kondíky v obvodu napájení...pokud podnik nemá slaboproudaře, vyměňuje se celý modul v nouzáku cca 1500.-Kč....pak ta cena je ještě viditelnější ! :'(
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...