Moze sa HOP pripojit na jednu skusobnu svorku so zvodom bleskozvodu?

Started by fricoman2000, 10.01.2013, 14:51

previous topic - next topic

fricoman2000

ono na tej stavbe sa medzitym predsalen nieco zmenilo. Je tam vyliaty poter, teda vsetky kable vedene podlahou su uz pod vrstvou betonu.

Quote from: Šipeky Michal on 11.01.2013, 11:46
Ono aj to vytýkanie ktoré požadujete vám len tak nikto nedá, lebo na to už treba vyšší level vedomostí a "know-how" ktoré nikomu z neba nepadlo.


Pokial by sa tomto webe sa odbornici branili zdielat svoje know-how tak by nemal velky zmysel. Ale asi tomu tak je, pretoze z 80 percent citam prispevky "najdi si odbornika". vravte si co chcete nepresvedcite ma ze tato rada je ten hlavny "massage" tohto webu. Dakujem ludom ako tomas fuk, ktory su naozaj konkretny a naozaj z nich citit snahu byt vecny, konkretny, ochotny.

fricoman2000

Debata zacala neberat porchny filozoficky charakter na ktory je nemam cas ani chut. preto prosim o odpoved na otazku:
Mozem novy obvodovy zemnic v tahat v jednom vykope spolu s inou sietou( voda, plyn, drenaz, odvod dazdovej vody)?
dalej prosim o vyjadrenie k dimenzii ochranneho pospajania ktore som popisoval vyssie (vid vykresy skutocneho stavu instalacie)

fricoman2000

som roztrzity a naposledy som nepripojil dokoncene verzie vykresov. takze tu su posledne verzie vykresov silnoprudovej elektroinstalacie na 1.NP a 2.NP. vykres 1.PP este nie je pripraveny, ani kablove rozvody v tejto zone este nie su instalovane

Fuk Tomáš

Quote from: fricoman2000 on 11.01.2013, 12:41
Debata zacala neberat porchny filozoficky charakter na ktory je nemam cas ani chut...
Quote from: fricoman2000 on 11.01.2013, 12:02
...Dakujem ludom ako ********, ktory su naozaj konkretny a naozaj z nich citit snahu byt vecny, konkretny, ochotny.
Tato snaha a ochota ovšem má své meze (dané časem a chutí dotyčných *****), za nimiž by už měla nastoupit zodpovědná práce odborníka. Směrníky jste dostal.
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

fricoman2000

Ok, dakujem za pomoc. Pochopil som. Odtial potial. Odpovedou na otazku ci mozem zemnic tahat s inou sietou by som asi ziadne tajne nezdielatelne ryzdo odborne know how nevytiahol, ale chapem to tak, ze ste so mnou stratili trpezlivost pretoze sa v tom vrtam a priliz.
Dakujem vsetkym

Jiří Schwarz

Kontrolní otázka - ve 2. NP je rozvod po obvodové zdi. Vycházejí tam potřebné vzdálenosti od součástí hromosvodové soustavy? Podle jako normy a jak je to vyhodnoceno?
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Vít Rotrekl

Což o to, plánky máte zpracovaný pěkně. Zkuste oslovit některého se zde přítomných kolegů RT ze slovenska (Miro Révus, Dan Hudzik) a třeba jsou z vašeho okolí, a poradí vám co je a není špatně, co je ještě kde třeba udělat opravit. Pochopitelně za nějaký ten bakšiš.


PS: Ten skrytý svod z FeZn 10 jste si vymyslel sám nebo jste to někde odkoukal. Já jen, že bych se třebas přijel podívat, až to budete montovat a bude si nadávat jak to jde dobře :D
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

fricoman2000

Quote from: Jiří Schwarz on 11.01.2013, 14:15
Kontrolní otázka - ve 2. NP je rozvod po obvodové zdi. Vycházejí tam potřebné vzdálenosti od součástí hromosvodové soustavy? Podle jako normy a jak je to vyhodnoceno?



na 2.NP je zasuvkovy rozvod  vedeny po podlahe popri obvodovych stenach. Najkratsia vzdialenost od zvodica bleskozvodu na hrubku obvodoveho muriva teda cca 40 cm. ( ide o krizovanie nie subeh). Je to malo? podla akej normy to ma byt vyhodnotene?

fricoman2000

Quote from: Vít Rotrekl on 11.01.2013, 14:24
PS: Ten skrytý svod z FeZn 10 jste si vymyslel sám nebo jste to někde odkoukal. Já jen, že bych se třebas přijel podívat, až to budete montovat a bude si nadávat jak to jde dobře :D


slo to tazko,ale islo. vid vyssie prilozene foto

Pavel Horský

Och Jirko, ty nešťastné vzdálenosti. Je to samozřejmě všeobecný průšvih. Investor netuší co se za tím skrývá a vůbec ho nenapadá, že zde číhá nějaké nebezpečí. Ostatně, o tomto nebezpečí většinou nepřemýšlí ani montážník elektro, který se ujal montzážních prací elektroinstalace. Ne že by nechtěl, on o tom ani neví, ale co ví jistě je to, že je naprostá zbytečnost držet se nějaké "přiblblé" projektové dokumentace. Vždyť je přeci zbytečná, kabely umí natahat každý jouda, že?
To, že nebezpečí přeskoku číhá u každého bližšího vedení u vedení hromosvodu neřeší, neví to, nepřemýšlí o tom. Když jsem na kontrolním dnu řešil s montérem skryté svody, které byly zadlabány přes armovaný věnec a nadokenní překlady, koukal na mě, jako když děcku vezmeš hračky. Když jsem se ho zeptal, proč se nedrží projektové dokumentace, jen suše polknul, utřel si pot z čela a po chvilce, když nabral sil, se jal bránit tím, že majitel to chtěl tak a tak a že zákazník je jeho pán.
Nedovedl mi pak však vysvětlit, jak ten pán přijde k tomu, že si pustil do domu někoho, kdo mu sice ve všem vyjde vstříc, ale na úkor bezpečnosti a kvality. HOPka pro něj byla zbytečností, přepěťovky majiteli vymluvil s tím, že je to drahá zbytečnost, která většinou stejně nezafunguje...........no bodejď by zafungovala, když svévolně odstranil základní požadavky na systém.
No pak světe div se.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Milan Illek


fricoman2000

Quote from: Pavel Horský on 11.01.2013, 15:10
Och Jirko, ty nešťastné vzdálenosti. Je to samozřejmě všeobecný průšvih. Investor netuší co se za tím skrývá a vůbec ho nenapadá, že zde číhá nějaké nebezpečí. Ostatně, o tomto nebezpečí většinou nepřemýšlí ani montážník elektro, který se ujal montzážních prací elektroinstalace. Ne že by nechtěl, on o tom ani neví, ale co ví jistě je to, že je naprostá zbytečnost držet se nějaké "přiblblé" projektové dokumentace. Vždyť je přeci zbytečná, kabely umí natahat každý jouda, že?


A co tak dodat nejake voditko, kde se mohl tupy, hlupy a nevzdelany investor, ktory kazde jedno nebezpecenstvo s radostou odignoruje, doinformovat a zobrat na vedomie ake nebezpecenstvo to vlastne odignoroval?
myslim, ze vyjadrim nazor vacsiny investorov, ked poviem, ze ak by nam bolo kazde jedno riziko zodpovedne podane a vysvetlene tak by sme urcite neriskovali vylucenim nejakych dolezitych skutocnosti. Ja teda urcite nie. Pre mna je bezpecnost priorita c.1. A verim tomu ze pre svoju bezpecnost urobim viac, ked si co to nastudujem a urobim sam, ako ked si na stavbu zavolam nejakeho "odbornika s papierom" a slepo mu budem doverovat


Vít Rotrekl

Quote from: fricoman2000 on 11.01.2013, 15:26
A co tak dodat nejake voditko, kde se mohl tupy, hlupy a nevzdelany investor, ktory kazde jedno nebezpecenstvo s radostou odignoruje, doinformovat a zobrat na vedomie ake nebezpecenstvo to vlastne odignoroval?


Co se týče problematiky ochrany před atmosférickou elektřinou a přepětím (hromosvody) tak začněte na www.kniska.eu

Quote from: fricoman2000 on 11.01.2013, 15:28
napisal som nieco zle? poucte ma prosim


Možná ano, možná ne. Nepředpokládám že je síť u vaše domku provedena jako TN-S, súíše to bude TN-C
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

fricoman2000

Quote from: Vít Rotrekl on 11.01.2013, 15:35
Možná ano, možná ne. Nepředpokládám že je síť u vaše domku provedena jako TN-S, súíše to bude TN-C


Elektrifikacia bola robena v roku 2011 vymenou trafostanice za vykonovo vyssiu a od nej tahane nove kable v zemi k novym parcelam. ani za tychto podmienok nie je predpoklad ze je to TN-S ?

David Hruda

Quote from: fricoman2000 on 11.01.2013, 15:26
A co tak dodat nejake voditko, kde se mohl tupy, hlupy a nevzdelany investor, ktory kazde jedno nebezpecenstvo s radostou odignoruje, doinformovat a zobrat na vedomie ake nebezpecenstvo to vlastne odignoroval?
myslim, ze vyjadrim nazor vacsiny investorov, ked poviem, ze ak by nam bolo kazde jedno riziko zodpovedne podane a vysvetlene tak by sme urcite neriskovali vylucenim nejakych dolezitych skutocnosti. Ja teda urcite nie. Pre mna je bezpecnost priorita c.1. A verim tomu ze pre svoju bezpecnost urobim viac, ked si co to nastudujem a urobim sam, ako ked si na stavbu zavolam nejakeho "odbornika s papierom" a slepo mu budem doverovat

Vy jste vyloučil důležité skutečnosti tím, že jste se rozhodl, že po přečtení rad na internetu jste natolik erudovaný, že si můžete naprojektovat i provést elektroinstalaci ve svém rodinném domě sám bez odborníků. Teď jste zjistil, že to není tak úplně jednoduché, jak jste si myslel, ale ještě jste nepřišel na to, že si za to můžete jen a jen vy sám, a pokoušíte se tu hodit vinu na nějakého imaginárního nepřítele, který vám měl rizika předkousat a předložit tak, abyste je mohl pochopit. Takhle svět ale nefunguje (naštěstí) a svoje kaštany si vytahujte z ohně sám.
Nikdo neříká, že máte všem slepě věřit, ale odpovězte si na otázku: kdo nevytvořil vývod zemniče pro HOP? atd. atd.....
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy ....
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIKA: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
České Budějovice a Vyšší Brod, ČR
www.elektro-hruda.cz

David Hruda

Quote from: fricoman2000 on 11.01.2013, 15:41
Elektrifikacia bola robena v roku 2011 vymenou trafostanice za vykonovo vyssiu a od nej tahane nove kable v zemi k novym parcelam. ani za tychto podmienok nie je predpoklad ze je to TN-S ?

Ne.
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy ....
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIKA: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
České Budějovice a Vyšší Brod, ČR
www.elektro-hruda.cz

Miroš Jan

Quote from: fricoman2000 on 11.01.2013, 15:41
Elektrifikacia bola robena v roku 2011 vymenou trafostanice za vykonovo vyssiu a od nej tahane nove kable v zemi k novym parcelam. ani za tychto podmienok nie je predpoklad ze je to TN-S ?


Ještě jsem neviděl, že by distributor provedl distribuční vedení z trafa vn/nn, v případě kabelového zemního vedení, v síti TN-S. To znamená že by tahal kabel řekněme AYKY 5J x 150mm2. Čili tři fázové vodiče, vodič střední ,,N", a vodič PE. ??
Pokud mě paměť neklame, vždy byl rozvod z trafa proveden jako síť TN-C.  V případě zemního kabelového vedení AYKY 4 x 150mm2. Tři fázové vodiče a vodič PEN. :)
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace