• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
13.01.2026, 19:30

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Může být skříň elektroměrového rozvaděče obložena dřevěným obkladem?

Started by Martin_Chmelík, 30.01.2013, 11:23

previous topic - next topic

Martin_Chmelík

Rekonstruujeme dřevěnou chatu, na jejíž venkovní stěně je starý plechový elektroměrový rozvaděč (home made...). Rád bych se zeptal, zda může být skříň od výrobce např. DCK Holoubkov určená pro montáž na stěnu, umístěna na tuto dřevěnou stěnu a obložena palubkami tak, že bude z větší části "utopena" v obkladu. Nebo by bylo vhodnější umístit rozvaděč mimo objekt na pilíř? Výměnu rozvaděče bude provádět odborník, nyní se ptám spíše pro představu a plánování rekonstrukce.

Michal Slabý

A jaký názor má váš odborník? Jestli je to člověk kterému důvěřujete, tak to udělejte podle něj, protože to na daném místě zná a dokáže posoudit stav celé instalace. Jinak to řeší ČSN 33 2312 včetně změny z října 2005. Po ukončení rekonstrukce by měla následovat revize. Spojte se s revizním technikem, který bude provádět revizi. Po prohlídce vám řekne, jak postupovat a jaký výrobek je vhodný. Obecně by se dalo říct, že by bylo lépe umístění mimo objekt na pilíř, ale bez prohlídky na místě to není jednoznačné.
Revize E1B