• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
13.01.2026, 22:22

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Může být nepravidelná funkce vypínací spouště způsobená její závadou?

Started by Birkof2, 15.03.2013, 22:30

previous topic - next topic

Birkof2

Řeším následující problém u bowlingové dráhy.
2x Automatický stavěč kuželek je zapojen přes jistič Moeller PL7-B16/3 s vypínací spouští Z-ASA/230.
Firma která dráhu montovala již neexistuje a výrobce nemá v evropě žádné zastoupení (je z brazílie).
K elektrorozvodům neexistuje žádné schéma.
Stavěče pohání třífázové motory + jeden motor na vracení koulí.
Ted ten problém, bowling jede bez problému třeba měsíc v kuse a pak během jednoho dne spadne jistič klidně třikrát, jde bez problémů nahodit, bowling nějakou chvíli běží a pak jistič zase spadne, to se opakuje třeba ještě jednou nebo i ne a pak to celé zase bez problémů běží klidně třeba další měsíc.
Měnit jistič se spouští jsme zatím nezkoušeli.
Zajímalo by mne k čemu je vypínací spoušť připojena neboli co ji ovládá, nějak na tom zařízení nemohu nalézt nic co by ji ovládalo.
Je tam sice spousta optických závor ale všechny ovládají hru jako takovou.

ACEOF ACES

Jistič reaguje na velikost proudu který jím protéká.
Závada může být v zařízení a kabelech připojených na tento jistič nebo v jističi samotném.
Pozvěte elektrikáře, který má kvalifikaci a zkušenosti s opravami bowlingu, aby to prohlédl a proměřil na místě.
Vy se do žádných oprav ani jiné práce na elektrickém zařízení nepouštějte - nebezpečí úrazu elektrickým proudem, požár aj.

Jiří Schwarz

Nezkoušeli jste vysledovat jestli se to nestává ve chvíli, kdy třžeba hrají 2 party "hodně rychle", že by motory běžely s malými pauzami a jistič se stačil víc ohřát (nadproudová tepelná spoušť v jističi) nebo jestli se to nestává v okamžiku, když se rozbíhají oba stavěčí motory současně?

Ta vypínací spoušť Z-ASA/230 je připojena kam, resp. co hlídá nebo čím je ovládána?

Nejblběji se hledájí závady, co se objeví "občas" a na dálku je odhadovat příčiny nebo souvislosti je ještě horší...
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

David Hruda

Zkusil bych změřit Riso rozvodů. Párkrát jsem řešil podobné náhodné vypadávání jističe a vždy to byl poškozený kabel- dřželo to třeba týden, pak to vypadlo během hodiny třikrát a pak byl zase pár dní klid...
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy ....
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIKA: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
České Budějovice a Vyšší Brod, ČR
www.elektro-hruda.cz