Je možné, že třífázový jistič (starý vice jak 12 let) se porouchá tak, že do bytu nejde jedna fáze?

K situaci došlo po vyhození jističe (žárovka v digestoři).
Po opětovném nahození v bytě přestaly svítit světla (4 světla) a fungovat zásuvky ve zdi (3 zásuvky).
Světla v bytovém jádře, zásuvky i sporák jdou (koupelna, WC, kuch. linka).
Po proměření bytových jističů (zkoušečka) jsem zjistil, že na prvních třech (horní šroub) není proud.  
Připadá mi to, jako by do bytu nešla jedna fáze.
První tři jsou právě světla, zásuvky a jedna fáze od sporáku (ze tří).
Na elektroměru (starší analogový typ cca 10 let starý) svítí červeně dioda (před tím myslím nesvítila).
Hlavní jistič je za plombou. Předpokládám, že se budu muset obrátit na někoho z PRE distribuce.
Je to tak?

František Šohajda

Ano může !!
Zrovna před měsícem mě zavolal zákazník že mu v RD nejde jen něco ?? Po zjištění byl Hl. jistič vadný, jedna fáze....a to byl asi 2 roky starý !.....
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Jiří Kubík

Pokud máte jistotu, že nevypadlo něco před jističem, vypněte všechny ostatní jističe v rozvaděči
a několikrát ten hlavní nahoďte a zase vypněte. Čím razantněji, tím lépe - třeba desetkrát.
Potom zase všechno zapněte a zkontrolujte.
Když to nepomůže volejte odborníka.

Jiří Schwarz

Quote from: Jiří Kubík on 12.05.2013, 15:04
...
Když to nepomůže volejte odborníka.

A když to pomůže, raději zavolejte "odborníka" také, protože se problém může opakovat...

Další věc je, jestli máte včšechny 3 fáze již na přívodu na jistič, selektivita jištění je spíše z kategorie pohádek a přání a přerušenou pojistku v HDS již většina z nás při podobné situaci zažila.
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Antonín Vaněk

Ano je to možné. Občas se stane při vybavení 3fázového jističe, že už nezapne 1 fázi. Pokud bydlíte v domku, skontroloval bych i přívodní pojistky na domku jestli není 1 spálená.

Kamil Novák

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj

Jan Franěk

Většina kolegů se shodne na tom, že je to jedna z běžných závad. Ve většině případů pomáhá "rozcvičení" jističe, někdy poklepání na něj. Ve většině případu, hlavně pokud se situace již opakuje, je pak nutné, začít uvažovat o jeho výměně.
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Václav Třetí

Dosti častá závada a smutné bývá, že novější jističe vydrží méně než ty staré.
Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář

Milan Hudec

Úplně tak nesouhlasím, pokud pominu značky jejichž výrobky bych se styděl instalovat, byl tento problém vždy vinou montéra, tj přetažené svorky a pod.

Jiří Schwarz

Quote from: Milan Hudec on 13.05.2013, 12:19
Úplně tak nesouhlasím, pokud pominu značky jejichž výrobky bych se styděl instalovat, byl tento problém vždy vinou montéra, tj přetažené svorky a pod.

Kam bys zařadil jističe J1K?
Měli jsme ho doma asi 30 let.
Pak začal mít podivnou vlastnost - když přes něj šel nějakou dobu proud blížící se jmenovitému proudu, vypnula 1 fáze, ale nevypadl "celý jistič", vychladnutí se to "vrátilo" do základního stavu.
To asi nebylo "montétem", když to vydrželo tolik let...
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Vít Rotrekl

Ze starších jističů jsem tenhle problém řešil párkrát s jističi ITV. Z novjějších se toto občas objevuje u chráničů a jisitčů Bonega, osazených ve staveništních rozvaděčích, kde je ovšem drsné zacházení. Nicméně u Schracku, Eaton (Moellera) jsem tento problém neregistroval.
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Milan Hudec

Quote from: Jiří Schwarz on 13.05.2013, 16:27

Měli jsme ho doma asi 30 let.

To asi nebylo "montétem", když to vydrželo tolik let...

Tos ho nemohl vyměnit dřív (dance) (dance) (dance)

Josef Nosek

U jističů J1K byly uvnitř pájené spoje měkou pájkou, některé byly zapájené špatně. Při provozu docházelo někdy v těchto spojích k přerušení.

Jiří Schwarz

Quote from: Milan Hudec on 13.05.2013, 16:33
Tos ho nemohl vyměnit dřív (dance) (dance) (dance)

A proč, když fungoval? (dance)
Zlatej jistič. Když praskla žárovka, vypadl IJV6 a tenhle se "ani nehnul"
Dnes tam mám krásnej PL7 B25/3 a když praskne žárovka, někdy je "stejně rychlý" jako PL6 B6 na světelném okruhu    (zle)
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Václav Třetí

To je jednoduché vysvětlení, většina jističů z řad J1K a J7K měla charakteristiku odpovídající zhruba dnešnímu D - všechny, které měly v označení proudové hodnoty písmenko M. Jističe označené pouze proudovou hodnotou byly poněkud rychlejší, asi tak napůl cesty mezi dnešním B a C. Dnešnímu B se nejvíce blížily kusy s označením pouze tzv. čísly z posledních let výroby.

P.S. kol. Nosek má pravdu, jističe měly vývody na svorky pájené cínovou pájkou, ovšem poruchovost nebyla nijak častá.
Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář

František Šohajda

Quote from: Vít Rotrekl on 13.05.2013, 16:31
Ze starších jističů jsem tenhle problém řešil párkrát s jističi ITV. Z novjějších se toto občas objevuje u chráničů a jisitčů Bonega, osazených ve staveništních rozvaděčích, kde je ovšem drsné zacházení. Nicméně u Schracku, Eaton (Moellera) jsem tento problém neregistroval.


Něco podobného.....vadné jističe ETI,ITV..... :'(
Zatím jsem tuto věc neřešil u EATON,Legrand,Schrack...... (dance)
Všechny jističe v RD jako hlavní .... :-X
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Václav Třetí

U jističů ITV (popř. ITM) se to občas stává, je ovšem potřeba počítat s tím, že nejmladší z nich jsou staré 30 let! Jejich výroba skončila v první polovině 80. let, některé pak vydržely nepoužité v zásobách na skladech ještě pár let.

Moeller, Schrack, LSN, LSF jsou bez potíží i v tvrdších podmínkách používání - rozvaděče venku, prach.
Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář

Michal Lužný

Quote from: Jiří Schwarz on 13.05.2013, 21:07
A proč, když fungoval? (dance)
Zlatej jistič. Když praskla žárovka, vypadl IJV6 a tenhle se "ani nehnul"
Dnes tam mám krásnej PL7 B25/3 a když praskne žárovka, někdy je "stejně rychlý" jako PL6 B6 na světelném okruhu    (zle)

Přesně tak. Až mi jednou odejde do bimetalového nebe hlavní jistič J7K M 24,7A, nevím věru, co ho nahradí.  :o Nepamatuju, že by někdy vyletěl spolu s některým okruhovým jističem.