• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Jaké komponenty TECO použít pro stmívání osvětlení?

Started by Radomír Kadlec, 05.06.2013, 15:57

previous topic - next topic

Radomír Kadlec

05.06.2013, 15:57 Last Edit: 07.06.2013, 10:52 by Miroslav Minařík
Jaké komponenty TECO typu C-Fox nebo R-Fox případně v kombinaci s elektronikou jiných výrobců použít pro stmívání žárovek a/nebo úsporných zářivek?
Stmívací moduly pro CIB byly součástí INELS, ale existuje jejich náhrada mezi komponentami C-Fox? Nebo obsahuje C-Fox pouze moduly pro stmívání LED pásků?
Cílem je řídit stmívání osvětlení místností především nějakým nástěnným ovladačem (tlačítkovým nebo otočným), ale také s možností programového řízení (např. s využitím knihovny LightsLib).
Mezi komponentami C-Fox mi chybí potřebné výkonové prvky.

Jindřich Kubec

Klasické žárovky,
halogenové žárovky 230V ,
halogenové žárovky  s elektronickým nebo vinutým transformátorem,
stmívatelné kompaktní zářivky (tzv. "úsporky"),
stmívatelné kompaktní LED zdroje (LED žárovky)
- vše přímé stmívání moduly C-DM-0402M-RLC (až 2 kW zátěž).

LED buzené napětím 12V nebo 24V (klasické LED pásky) -  C-DM-0006M-ULED

LED buzené proudem (výkonové čipy apod.) -  C-DM-0006M-ILED

klasické zářivky doplněné elektronickým předřadníkem řízeným buď 0÷10 V (1÷10 V) - řízení analogové výstupy systému Foxtrot a periferních modulů CFox, RFox,
nebo předřadníky s rozhraním DALI - pak přímé řízení moduly C-DL-0012S nebo C-DL-0064M.
Předřadníky řízené analogově nebo po DALI vyrábí řada výrobců - OSRAM, HELVAR a další...


Základní info a příklady zapojení výše zmíněných modulů naleznete v příručce projektování CFox, RFox, ke stažení na webových stránkách www.tecomat.cz, kapitola 6.


Jan Palička


Quote from: Jindřich Kubec on 05.06.2013, 20:44
Klasické žárovky,
halogenové žárovky 230V ,
halogenové žárovky  s elektronickým nebo vinutým transformátorem,
stmívatelné kompaktní zářivky (tzv. "úsporky"),
stmívatelné kompaktní LED zdroje (LED žárovky)
- vše přímé stmívání moduly C-DM-0402M-RLC (až 2 kW zátěž).


Jen doplnění: C-DM-0420M-RLC je již zmíněn v poslední verzi 1t dokumentace TXV00416, v poslední verzi 12 dokumentace TXV00413 zatím není.....